O Ubuntu instala o Inferno no Dell R720 com o VGA Matrox on-board e dois NVidia Tesla K20x

0

Eu sou normalmente um tipo de pessoa "apenas conserte-me googling it", mas esse aqui me deixou bastante perplexo. Um pouco de informação de fundo:

Eu tenho um farm de Dell R720s, cada um com 4 SSDs SAS e dois Nvidia K20Xs. A principal saída de vídeo do sistema é (aparentemente) um caso Matrox SVGA. Atualmente, eles estão executando o Windows Server 2012 (ah, o horror, eu sei) e estou tentando migrá-los para o Ubuntu. Qual versão? Qualquer versão. 14.04 Desktop LTS, 14.04 Servidor LTS, 16.04 Desktop LTS, 16.04 Servidor LTS.

Em todos os casos, a instalação prossegue com sucesso, bonito bonito GUI, tela roxa / vermelha SVGA. Então, quando estiver pronto e reinicializado, despejado no terminal. O xstart aparentemente aparece com uma falha seg.

Eu tentei remover o lightgm, instalando. reinstalando, reparando gdm, começando do zero com unidade de desktop, etc ... todo mesmo resultado. Ao inicializar, a tela roxa aparece eo display começa a piscar algumas vezes (seg falhas!), Então eu sou despejado no terminal. Depois de lutar com isso por um bom tempo, minha suspeita é que o dm (o que eu tento e uso) está ficando muito confuso sobre o antigo adaptador de tela matrox (primário) arcaico e os dois (headless, 21st century) Tesla K20x's ... / p>

Então, duas perguntas: (1) quais logs você acharia úteis para me ajudar a resolver esse problema? O x server init está vendo todos os três adaptadores, em seguida, bombardeando com um segfault ... e (2) alguém aqui lidou com um sistema de servidor Ubuntu com duas placas GPU sem cabeça e um sistema de exibição de vídeo principal do século 20?

    
por Will Gaddy 11.03.2017 / 19:02

1 resposta

2

Eu trabalho para a Dell. Eu tenho visto problemas como o que você está descrevendo quando você anexa um monitor ao servidor que suporta resoluções além daquelas suportadas pelo iDRAC8 nessa geração de servidores. Se você não quiser desconectar o monitor ou desabilitar o monitor local nas configurações do Console Virtual do iDRAC, aqui está o que você pode fazer para contornar o problema.

  1. Primeiro, para fazer o sistema inicializar, ligue e desligue o sistema e, no menu de inicialização do grub, pressione e para editar a entrada e remover esta linha:

    gfxmode $linux_gfx_mode
    

    Em seguida, pressione Ctrl + X para inicializar.

  2. Quando o sistema for inicializado, execute sudo vi /etc/default/grub e descomente / modifique esta linha para limitar a saída VGA às resoluções suportadas pelo iDRAC8:

    GRUB_GFXMODE=1280x1024x32,1152x864x32,1024x768x32,800x600x32
    
  3. Executar

    sudo update-grub
    

    para incorporar as alterações na configuração do Grub.

Agora o sistema deve inicializar sem problemas.

Veja também:

por Lee Ballard 14.06.2017 / 21:45