Estou tentando instalar um no-break no meu servidor Ubuntu 16.04 LTS. Além da conexão de energia, o no-break possui uma conexão de cabo USB ao PC.
Estou usando o nut ( network ups tools ), que instalei com
sudo apt install nut nut-monitor usbhid-ups
Em seguida, editei os arquivos de configuração em / etc / nut, adaptando as instruções encontradas em link (que usou caminhos ligeiramente diferentes).
Cheguei ao estágio nas instruções onde / var / log / syslog continha mensagens como
May 29 01:11:27 mybox upsmon[102]: Startup successful
May 29 01:11:28 mybox upsd[100]: Client [email protected]
logged into UPS [myupsname]
Quando cheguei à seção "teste de desligamento", tive meu primeiro problema sério: para testar uma seqüência de desligamento forçado, foi-me dito que emitisse o comando
upsmon -c fsd
... com a expectativa de que "Se tudo funcionar corretamente, o computador será desligado à força, pode permanecer desligado por alguns segundos a alguns minutos (dependendo do driver e do tipo de UPS), então ligará novamente "
O que aconteceu foi que o computador desligou e nunca mais voltou. Note que eu configurei explicitamente o BIOS para ligar o computador "sempre ligado" quando a energia é reaplicada após um corte de energia (em oposição ao "último estado" ou "sempre desligado").
Como faço para diagnosticar porque não está voltando e o que posso fazer para remediar?