Atualmente, temos cerca de 6 máquinas rodando 16.04, cada uma delas tem hardware idêntico e cada uma delas foi clonada usando o clonezilla de um disco rígido mestre. O endereço IP é configurado manualmente no lado do roteador, ligando o endereço mac individual de cada máquina a um ip específico, além de que nenhuma alteração foi feita na máquina do nosso lado
Funciona com multas por algumas horas, mas, de repente, TODOS, exceto um (às vezes nenhum), não respondem a pings ou ssh, de acordo com nossos registros (cada máquina faz uma solicitação de curvatura para o servidor HTTP externo a cada minuto) ), todos eles param de transmitir quase exatamente no mesmo minuto, é coincidência demais para 6 máquinas falharem exatamente ao mesmo tempo
No começo, achamos que o switch que conectava todos eles estava tendo problemas, então conectamos um deles diretamente ao nosso roteador, e ele ainda funcionava junto com o resto (também, estamos usando uma mistura de cat5 e cat 6 cabos, se isso faz diferença), nossa câmera ip está funcionando e está na mesma rede, então não é um problema de rede
As máquinas estão em um local externo, portanto, levaria algumas horas para que alguém redefinisse manualmente todas as máquinas; essa é a segunda vez em que ocorre, redefini-las manualmente é a única maneira de recuperá-las on-line
Quais poderiam ser as possíveis causas para eles irem para baixo e onde devo procurar para rastrear o problema? (por exemplo, logs, etc) Eu tenho a sensação de que é algo elementar que não foi configurado corretamente e fez com que todos eles falhassem
** Ok, uma atualização, parece que o switch que conecta 5 das máquinas pode ter um problema, descobri que todas elas ainda estão funcionando, mas já não têm conexões de rede ..
Mas o que está conectado diretamente ao roteador que ignora o switch funciona perfeitamente até agora
Substituímos o switch 3 vezes por 3 modelos diferentes. Qual seria o problema?