33

Há sete anos, um amigo me deu um UPS Liebert PowerSure 250 e ele se saiu bem em qualquer PC (doméstico) e monitor que eu tenha conectado a ele ao longo dos anos. Acabei de encomendar um novo PC com o Intel Core i7-920 e outras especificações interessantes para 3 HDDs, uma boa placa gráfica, etc. e optei por uma fonte de alimentação de 700 W.

Eu estou supondo que a nova estação de trabalho irá usar muito mais energia do que a minha atual caixa Shuttle (esta será uma máquina de desenvolvimento rodando o SQL Server). Eu encontrei um assistente de seleção de UPS que sugeriu que eu deveria escolher um no-break capaz de fornecer 524VA - meu no-break atual é apenas capaz de 250VA.

Eu li boas críticas para um APC Back-UPS ES 700VA - que é de 700VA, mas sua capacidade de saída é de apenas 405 Watts. Isso significa que a fonte de alimentação de 700 W no meu novo PC está superespecificada? Ou eu perdi alguma coisa? Eu só quero que o no-break funcione por 5 minutos no caso de um corte de energia. Como você escolhe um no-break para atender às suas necessidades de energia?

    
por Dan 21.07.2009 / 12:04

4 respostas

28

Obviamente, essas ferramentas são feitas por pessoas que têm lucro extra distorcendo os números, mas eu descobri que elas são bem decentes para se trabalhar.

    
por 21.07.2009 / 14:52
11

Algumas novas informações para um segmento antigo. Seu no-break deve ser capaz de fornecer o consumo máximo possível de sua fonte de alimentação. Quero dizer, todo o ponto do no-break é proteger seus dados para que não seja o elo fraco na cadeia de componentes. Além disso, o salto de preço para um UPS com maior classificação não é muito no esquema das coisas.

Outra coisa importante a considerar ao escolher um no-break é se a sua PSU possui correção ativa do fator de potência . Essas PSUs ativas do PFC são mais exigentes de sua entrada e podem ser desligadas quando o no-break é ligado em uma queda de energia. O motivo mais rápido - os UPSs de consumidores normalmente emitem uma aproximação de onda senoidal quadrada e um suprimento de PFC ativo espera uma onda senoidal suave. Ao mudar para uma onda escalonada, eles podem ver um estado de energia zero e apenas desligar. Nem sempre, talvez às vezes, talvez nunca dependendo da sensibilidade dos componentes ... Mais informações sobre isso thread .

Como se aplica especificamente a essa classificação de rosca e potência, uma PSU com correção ativa do fator de potência pode, na verdade, consumir mais energia quando necessário para corrigir a corrente desalinhada. Isso é possível a qualquer momento, já que a entrega de energia nunca é perfeita, mas muito mais provável quando a corrente estiver em uma onda quadrada. Portanto, embora você certamente precise fornecer a demanda de energia de todos os seus componentes, talvez seja necessário ter mais espaço livre do que o esperado se a sua PSU exceder a capacidade para compensar a saída do no-break.

É melhor estar seguro. Obtenha um no-break que atenda ou exceda a potência do PSU. Além disso, compre um no-break que possa operar com segurança com PSUs do PFC ativo (o que significa que o no-break fornece uma onda pura ou pelo menos melhor que o quadrado).

    
por 26.01.2011 / 20:33
9

Como regra geral, a potência nominal de um UPS é de aproximadamente 0,6 * sua classificação VA, portanto, como você viu, um UPS de 700VA é bom para uma carga de energia de cerca de (0,6 * 700) = 420W ( suas especificações disseram 405W). Por outro lado, a classificação mínima VA é de aproximadamente 1,6 * de potência de carga.

A sua fonte de alimentação de 700 W dá-lhe uma ideia da quantidade de energia necessária para o seu computador, mas em condições normais de funcionamento, poderá usar menos de metade deste valor - é difícil dizer sem conhecer as especificações completas. E não se esqueça de adicionar a potência do seu monitor se quiser que ele também seja alimentado pelo no-break.

Uma vez que você calculou a potência máxima da sua carga (o PC, possivelmente + display), você pode escolher a taxa VA básica que você precisa - então você olha as especificações e vê qual modelo atende a sua necessidade. Aqui é onde a diversão começa, porque você tem que olhar por quanto tempo você quer que o no-break funcione quando a energia chegar - e isso pode levar dois caminhos ...

  1. Você pode escolher um no-break classificado para praticamente todo o VA necessário, para que ele funcione a 100% da capacidade e, portanto, durará 'n' minutos.

  2. Você pode escolher um no-break classificado com um valor VA muito mais alto do que o necessário, por exemplo, funcionando a 50% da capacidade e durando mais do que o no-break a partir da opção 1.

Para complicar as coisas, às vezes você pode comprar baterias extras para uso com uma UPS 'opção 1', para que a classificação VA não aumente, mas ela será executada por mais tempo ....

... ou você pode gastar demais conforme a opção 2 e saber que pode aumentar a carga no no-break no futuro, embora às custas do tempo de execução.

Este é o ponto em que você decide ler tudo isso e se tornar um guru da UPS ou usar as ferramentas de seleção de UPS do fabricante!

    
por 26.01.2011 / 21:33
3

I've read good reviews for an APC Back-UPS ES 700VA - which is 700VA, but it's output capacity is only 405 Watts. Does that mean the 700W power supply in my new PC is over-spec'ed? Or have I missed something? I only want the UPS to run for 5 minutes in the event of a power-cut. How do you choose a UPS to cover your power requirements?

700VA é mais que suficiente para os PCs mais robustos. Sim, sua fonte de alimentação de 700W provavelmente está superdimensionada, mas tenha em mente que 700W é a potência máxima que consome, não a potência máxima que ela fornece ... Você tem 20% de sobrecarga para fontes de alimentação padrão e 10 a 15% para fontes de alimentação de alta qualidade. Isso significa que os componentes do seu PC não podem usar mais de ~ 550W, mas com 120W para a CPU, 120W para gráficos, 18W de pico para cada unidade de disco, 50W para a placa-mãe, 10W por RAM, isso soma um total geral carga extrema de 440 W com 8 DIMMs RAM e 4 discos rígidos.

    
por 21.07.2009 / 12:38