5 respostas

39

No seu caso, existem dois parâmetros importantes para um no-break.

Potência (kVA) e energia (VAh).

O poder é uma medida da quantidade de energia instantânea que o no-break pode fornecer. Isso é importante com base na quantidade de energia que os dispositivos conectados precisam para desenhar.

A energia é importante porque determina quanto tempo o no-break pode continuar funcionando. Isso é amplamente determinado pela quantidade de armazenamento de energia (baterias) no dispositivo.

Portanto, se o banco de baterias (capacidade de energia) for do mesmo tamanho, mas a energia disponível for maior do que os dispositivos que você precisa conectar, esse dispositivo será equivalente às suas necessidades.

Há uma chance de que os componentes eletrônicos que permitem que ele forneça mais energia, podem torná-lo menos eficiente no seu caso de uso; é improvável que seja significativo.

    
por 26.02.2018 / 05:34
8

Você provavelmente conseguiu um bom negócio. É possível que o no-break maior use um pouco mais ou menos de energia, porque está funcionando em um ponto diferente da curva de eficiência - é impossível dizer sem conhecer detalhes precisos da unidade, e é improvável que seja consequente.

Dito isto, se você tiver uma unidade de 6kva, isso significa que os componentes são classificados para corrente mais alta, o que significa que eles serão mais confiáveis. Isso também significa que você pode ter uma maior potência máxima extraída deles (mas isso, é claro, esgotará as baterias mais rápido)

Isso, obviamente, pressupõe que os no-breaks sejam "similares", ou seja, são modelos semelhantes.

    
por 26.02.2018 / 06:12
6

Para adicionar as outras respostas, apenas verifique se você tem a infra-estrutura para poder ativá-la .

Um UPS de 6kVA precisará (na América do Norte) de um L6-30R twist-lock (ou L14-30, ou similar - não tem certeza do que é usado na Índia para circuitos de ~ 30A? Provavelmente um tipo de comando):

receptáculo ou uma fonte de rede elétrica em um circuito com capacidade de 30A (para entrada de 208V-230V).

Na Índia, uma unidade de 3kVA provavelmente usará apenas um plugue de alimentação padrão (M-Plug para IEC 320 C20) - uma unidade de 6kVA não.

    
por 26.02.2018 / 20:27
5

De forma alguma (provavelmente). Mas você também não tem maior capacidade.

kVA (kilo Volt-Ampere) é uma medida de potência aparente como W (Watt). Na verdade, eles são os mesmos (W = VA), mas quando você lê "W", este é um tipo de figura teórica que não tem muito em comum com um consumidor real, enquanto que VA é responsável por perdas indutivas e tal, então está muito mais perto de um dispositivo "real".

Isso não tem nada a ver com capacidade (amperagem). A capacidade é exatamente a mesma.

Agora, isso afeta seu consumo de energia? Em teoria sim. Enquanto a bateria é a mesma, o inversor é mais poderoso, por isso opera em algum lugar na faixa inferior, em vez de em algum lugar na faixa superior de sua capacidade. Operar as coisas (inversores, lâmpadas, motores, não importa o que) em sua faixa superior geralmente produz uma vida útil muito reduzida, mas melhor eficiência. Operar as coisas (não importa o quê) na faixa baixa-média de sua capacidade geralmente produz a melhor vida útil, mas uma eficiência inferior.

Em princípio, isso significa que você está queimando energia extra porque seu dispositivo não está operando em sua melhor faixa de eficiência.

Na prática, como acontece, a curva de eficiência de carga em cada inversor sem merda é hoje ultra-steep . Qualquer coisa com 20% ou mais você tem 90%, e não fica muito melhor que isso. De fato, acima de aprox. 80% da curva tende a descer novamente .

Então, na prática, não há diferença real , mas o seu UPS provavelmente durará mais, seja feliz.

    
por 26.02.2018 / 17:53
4

Ele não aumentou a capacidade, é o mesmo. Ele aumentou a carga máxima de energia.

Para cobrar totalmente os custos bancários, mas você pode usar uma carga maior (claro, vai drenar mais rápido).

    