Meu no-break tem um tempo de troca de 5ms, o servidor desliga durante o tempo indicado

8

Existe algo que eu possa fazer para impedir que o servidor seja desligado? (bios definição etc). o servidor em questão é um HP Proliant ML350 G6. Eu tenho um eaton 5110 UPS e Eaton afirma que precisamos comprar qualquer modelo começando com um 9 (e isso é perto de US $ 1k), eu não estou convencido. Eu vi os APC's low-end baratos rodando em servidores extremamente similares e lidando bem com isso.

Até agora, eu não estou satisfeito com a Eaton (ela não foi comprada por mim) eu teria ficado com a APC se tivesse escolhido.

    
por TehBanz 03.10.2011 / 16:15

4 respostas

15

Fonte de alimentação típica para PC tempo de espera é de cerca de 20 ms, de acordo com Especificações da fonte de alimentação e certificações do PC . Isso significa que seu servidor deve ser capaz de sobreviver a uma transição de 5ms sem problemas.

Um dos seguintes:

  1. Os capacitores da fonte de alimentação do seu servidor estão quase no fim de sua vida útil, então não pode aguentar nem 5ms, nesse caso eu diria que você precisa substituir a fonte de alimentação, já que ela não está dentro de nenhuma especificação razoável .

  2. Ou o tempo de transição do seu UPS é consideravelmente maior do que 5ms, caso em que você precisa obter outro no-break, pois este é defeituoso (não fraco, ruim, caso de garantia, etc.)

  3. Seu servidor precisa de mais de 1500 VA que o seu UPS pode fornecer, nesse caso a UPS é desligada porque está sobrecarregada.

Primeiro, exclua o nº 3 acima. Então, a maneira mais fácil de saber se é o número 1 ou 2 é tentar um servidor diferente com esse no-break ou um no-break diferente com o servidor.

    
por 03.10.2011 / 17:42
3

O servidor é desligado porque está sem energia. Se o no-break da Eaton não puder fornecer energia ao servidor por um período de tempo adequado para evitar que o servidor fique sem energia, o no-break simplesmente não será capaz e você deverá seguir com seus instintos e comprar um UPS melhor.

    
por 03.10.2011 / 16:25
2

Você precisa de um no-break 'on-line'. Isso significa que o no-break está sempre fornecendo energia e, ao mesmo tempo, mantendo a bateria recarregada. Quando a energia de entrada falha, ela simplesmente continua fornecendo energia. Com esses caras não há tempo de comutação durante o qual seu servidor não está recebendo energia.

Você só deve usar algo com um switch ao longo do tempo se puder provar que seu servidor é capaz de sobreviver a esse tempo (como em, você pode ver as especificações do servidor e ver que ele tem X milissegundos de sobrevivência e X maior do que os 5 ms que o seu UPS leva para mudar).

Acho que a maioria dos produtos da APC se enquadra na categoria "on-line", mas certifique-se de examinar cuidadosamente as especificações antes de comprar.

    
por 03.10.2011 / 19:53
-1

O UPS on-line é o único meio de ir, a menos que seja um equipamento não crítico em uso. A outra vantagem de um no-break on-line é que ele isola o equipamento da rede elétrica, o que faz maravilhas para a proteção contra surtos / surtos.

    