novo cat 5e fiação, link 100Mb

4

Estou tentando configurar o Gigabit Ethernet em um novo edifício que esteja conectado ao cabeamento Cat 5E. Há 6 gotas em todo o edifício, mas, infelizmente, cada quarto foi originalmente terminado com RJ11 para o telefone. Troquei 4 dos conectores para o RJ45. As gotas não foram terminadas, então eu as juntei em um painel de remendos no porão.

Infelizmente, parece que apenas um dos links atingiu 1 GB. Os outros terminam com 100MB. Eu posso observar isso de algumas maneiras: * o roteador mostra luz de link laranja em vez de verde * meu testador de cabos só pisca em verde para os pinos 1, 2, 3 e 6

Eu tripliquei a fiação em ambas as extremidades para ter absoluta certeza de que ambos os lados estão usando o mesmo padrão, 568B. Eu não sou um especialista, mas a fiação parece razoavelmente limpa para mim.

Aqui está uma foto do patch panel: eaquiestáatomadadaparede:

Possivelmente relacionado é que o link Gigabit é para o primeiro andar, enquanto o de 100MB vai para o segundo e terceiro. Eu suponho que é possível que haja uma curva acima do piso 1, enfatizando os cabos, mas parece improvável que 3 cabos falhem da mesma maneira. Eu esperaria um problema de fiação para evitar que os cabos funcionassem inteiramente. Este é um novo edifício, então eu ficaria surpreso se o cabeamento foi instalado incorretamente em primeiro lugar.

Como posso depurar isso mais?

    
por Brian F 25.11.2016 / 18:10

3 respostas

1

Bem, deixarei a resposta aqui, caso alguma vez ajude alguém.

Quando eu estava testando vários soquetes, percebi que não estava apenas usando um testador de cabos, mas também estava usando um patch cable. Com certeza, o cabo era apenas Cat 5. A substituição do cabo pelo Cat 5e resolveu o problema. Eu devo ter trocado cabos de teste entre o primeiro e o segundo andares.

    
por 29.11.2016 / 13:00
1

Use o testador com você para descobrir o tipo e a posição da falha, por exemplo TL-828-A

    
por 27.11.2016 / 02:42
1

Você afirmou que o prédio era novo. Você sabe quem perfurou as corridas? Foi um instalador de cabo de rede? ou foi um eletricista? Eu iria re-perfurar o painel de remendo como um par daqueles olhar fora da especificação de suas fotos. Seus termos devem estar o mais próximo possível da jaqueta com a torção em contato.

    
por 27.11.2016 / 03:48