Como sei quanto de energia resta na minha bateria externa?

3

Nosso consultor de TI nos convenceu a adicionar uma bateria externa ao nosso UPS, ao invés de comprar uma nova.

O no-break ainda conta a partir de cerca de 4 minutos após a alimentação CA ter sido removida, mas continua a energizar o equipamento por pelo menos mais 30 minutos a partir da bateria externa, após atingir zero.

No entanto, o painel de exibição permanece em 0% e não temos como saber quanto tempo o pacote externo duraria.

O consultor informou-nos o mesmo que nos foi dito pelo fabricante; que isso é por design! (Como em bug documentado estão os recursos .)

Existem métodos para medir o sumo restante da bateria externa?

    
por Danny Schoemann 02.09.2015 / 09:41

3 respostas

2

Abra e teste. Um descarregador de bateria elétrica pode ser usado para determinar as capacidades da bateria e ajudar a identificar baterias ou células defeituosas nos conjuntos de baterias.

Laptop/PC Interface Lester Electrical battery dischargers can be connected to a computer via the RS-232 serial port to display in real-time, analyze, and archive discharge data.

Simple to Operate To begin a discharge cycle, you connect the two alligator clamps to the battery or battery set and press the Start button. Real-time data is available on the display. The discharge cycle will automatically terminate based on battery voltage or time, which are user programmable.

    
por 05.09.2015 / 02:24
1

Se você tiver necessidade de saber com segurança quanto de energia resta, você pode usar um voltímetro digital para ler a voltagem da bateria externa (assumindo que ela seja de chumbo-ácido ou gel, como a maioria das baterias UPS). Geralmente, a química de chumbo-ácido é de 2,2 V por célula quando totalmente carregada, caindo para cerca de 2,0 V por célula quando "descarregada" - a descarga para baixa tensão pode reduzir a contagem do ciclo de recarga da bateria. Isso não lhe dará tempo de trabalho diretamente, mas a curva de voltagem nesse tipo de célula é quase linear, então você pode ler o intervalo como uma porcentagem da capacidade restante - isto é, 2,1 V por célula é cerca de 50% de carga. / p>

Como outros já disseram, você não deve depender do no-break para continuar trabalhando, mas use o tempo necessário para executar um desligamento ordenado, para que você não acabe com sistemas de arquivos danificados, dados perdidos ou possivelmente até mesmo hardware danificado por um desligamento anormal. O tempo que leva para reiniciar depois de um desligamento não é nada comparado ao tempo de recuperação depois que um sistema de arquivos é parcialmente randomizado por arquivos abertos ou por uma gravação interrompida.

    
por 10.12.2015 / 15:56
0

Como declarado em t a entrada da Wikipedia sobre fontes de alimentação ininterruptas :

The on-battery runtime of most uninterruptible power sources is relatively short (only a few minutes) but sufficient to start a standby power source or properly shut down the protected equipment.

Você afirma:

However, the display panel remains at 0% and we have no way of knowing how long the external pack would last us.

The IT consultant told us the same as what we have been told by the manufacturer; that this is by design! (As in documented bug are features.)

A UPS é geralmente destinada a fornecer energia suficiente para desligar o equipamento conectado de forma controlada, de modo que o "… é por design" é uma resposta totalmente correta, a ser interpretada como "Você recebe o tempo especificado". para desligar seu equipamento, com garantia. ”

O fato de que o no-break tem recursos além disso é sua garantia (margem de segurança, zona de deformação ...) e nada que você deva tentar tirar proveito de outras maneiras.

    
por 02.09.2015 / 14:36