O no-break é desligado aleatoriamente com um som de alarme constante

3

Eu tenho um UPS da APC que faz o oposto do que deveria: ele pode morrer aleatoriamente e começar a gritar, cortando a fonte de alimentação do meu PC. O PC funciona bem quando conectado a um soquete comum. A questão surgiu após vários anos de uso, então achei que era hora de trocar a bateria. No entanto, agora acontece com o novo também.

O comportamento parece completamente aleatório: não relacionado a nenhum problema com a eletricidade ou a carga do PC. Pode até acontecer quando o PC está desligado, no meio da noite. A única coisa que ajuda a parar o alarme é desligando o PC do no-break ou desligando o interruptor da unidade de energia do PC.

Eu acho que, se "sente" o PC conectado a ele mesmo quando está desligado, deve haver uma carga acumulada na unidade de energia ou algo assim. Embora possa ser normal. Eu não substitui a unidade de energia do PC desde que comecei a usar o no-break.

Alguém tem alguma opinião sobre o que pode estar errado? Estou inclinado a culpar o próprio no-break. Eu ouvi que poderia ser devido a energia insuficiente, mas eu tentei colocar o PC sob estresse, ele não desencadeou o problema.

Editar: instalei apcupsd , aqui está a saída atual de apcaccess :

APC      : 001,034,0863
DATE     : 2012-07-01 16:54:03 +0400  
HOSTNAME : lev-home
VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
UPSNAME  : Back-UPS
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2012-07-01 16:54:01 +0400  
MODEL    : Back-UPS ES 700 
STATUS   : ONLINE 
LINEV    : 244.0 Volts
LOADPCT  :   0.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  43.8 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : High
LOTRANS  : 196.0 Volts
HITRANS  : 256.0 Volts
ALARMDEL : No alarm
BATTV    : 13.5 Volts
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 5B0807T16145  
BATTDATE : 2008-02-13
NOMINV   : 230 Volts
NOMBATTV :  12.0 Volts
FIRMWARE : 829.D2 .I USB FW:D2
END APC  : 2012-07-01 16:54:17 +0400
    
por Lev Levitsky 01.07.2012 / 13:32

2 respostas

1

Na verdade, acabou sendo um problema de hardware e foi corrigido pelo serviço autorizado da APC.

    
por 06.02.2013 / 10:49
1

Eu acredito que todas as UPSs da APC têm uma porta de dados que você pode conectar a um PC e consultar informações de status. Você pode precisar instalar e configurar o software "PowerChute" para Windows, ou apt-get install apcaccess para o Debian Linux. No meu no-break, ele informa o motivo da última transferência e pode fornecer mais informações.

Você só tem um PC conectado a ele, não, não, impressoras a laser, certo? Estes podem atingir até 900w ou mais muito rapidamente e NÃO são amigos para o seu UPS, a menos que o seu UPS seja classificado para isso.

    
por 01.07.2012 / 13:52