Computador conectado ao no-break conectado a um filtro de linha conectado a uma tomada não aterrada

3

Eu estava lendo que um protetor não funcionará se for conectado a uma tomada não aterrada. A razão pela qual isso não funcionaria é que a eletricidade não tem para onde ir, pelo que li.

E se o seu PC estivesse conectado a um no-break, que por sua vez estava ligado a um protetor contra sobretensão? Isso funcionaria? O poder extra não poderia ser absorvido pela bateria no no-break? Isso pode parecer ridículo, mas não tenho outras opções, já que não tenho milhares de dólares para reconectar nossa antiga casa. Antes de reconstruir meu PC parcialmente frito, eu só precisava saber. Obrigado antecipadamente.

    
por Bigguy4u 27.01.2017 / 04:55

3 respostas

1

Você já deve ter lido sobre isso, como mencionou na sua pergunta.
Eu gostaria de enfatizar a importância da segurança e dizer-lhe o que poderia acontecer em caso de falha no circuito da fonte de alimentação.

Segurança do pessoal

Vamos imaginar que a linha (L) (também chamada de "fase") toca o corpo do SMPS dentro do seu computador, nesse caso o corpo do computador fica energizado. Qualquer um que entre em contato com o corpo do computador (ou com qualquer periférico metálico conectado a ele) pode receber um choque elétrico. Se a pessoa que entra em contato estiver molhada, esse choque elétrico pode ser fatal.
Caso o pino terra esteja conectado ao terra (terra), essa corrente de falta fluirá para a terra (pois é o caminho de menor resistência).

Segurança do Equipamento

Com uma corrente de fuga (ou com o corpo energizado), o corpo do equipamento tem um certo potencial em relação ao solo. As motherboards (por exemplo) operam em potenciais de + 12V e + 5V DC. Agora, sempre que houver um contato defeituoso estabelecido entre o corpo do equipamento e seu componente (neste caso, a placa-mãe), ele verá um potencial diferente da tensão de operação. Isso pode prejudicar a placa-mãe e pode parar de funcionar (em alguns casos - aconteceu comigo!)

Solução Simples

Buy a three pin socket, wire the phase and neutral lines from your un-grounded outlet. For the earth connection draw a wire from the nearest grounded outlet or from the earth pit (you must have one in your residence).
Connect your surge protector to this new three pin socket.

Não tente alterar a fiação da casa por conta própria, se você não tem experiência em fiação de circuitos elétricos. Muitos outros aparelhos podem parar de funcionar se você estragar ou pior, você pode receber um choque elétrico se você não sabe o que está fazendo

    
por 27.01.2017 / 06:17
0

Não, não é a mesma coisa ou é bom o suficiente ... um protetor contra surtos de tensão e um no-break (que tem um protetor contra surtos) cada um requer uma tomada aterrada. Na maioria dos ambientes comerciais, não é recomendável (possivelmente até contra o código de incêndio) ter um no-break conectado a um filtro de linha / estabilizador de energia ou para "empilhar" protetores contra surtos de tensão. Essas tomadas de 3 pinos aterradas têm sido usadas nos EUA há mais de 50 anos, muito antes de eletrônicos como esses serem comuns.

Verifique com um eletricista local, em alguns casos, você pode conectar o neutro ao terra em uma saída de 3 pinos, dando um caminho para o solo (embora não seja um caminho limpo), mas pode não atender ao código elétrico área. Se não, considere obter uma única saída adicionada ao seu computador. Na era moderna de hoje, equipamentos com plugue de aterramento precisam de um aterramento e a adição de uma tomada não deve custar milhares de dólares na maioria das casas, algumas centenas, mas isso é algo que a maioria dos proprietários pode fazer com uma tomada de US $ 7 e US $ 20. .

    
por 27.01.2017 / 05:06
0

O aterramento de segurança em um receptáculo protege os humanos. Não faz nada para proteger o hardware.

A régua de energia deve ter um receptáculo de três pinos para manter a segurança humana. Esse terceiro pino (aterramento de segurança) não faz nada para tornar um circuito protetor eficaz.

Um protetor adjacente, para ser eficaz, "bloqueia" ou "absorve" energia - com ou sem esse aterramento de segurança.

Não confunda o aterramento de segurança com algo completamente diferente - terra.

A bateria de um no-break não absorve o excesso de energia ou um surto. Por que demora tanto para recarregar? Porque esse mesmo circuito é apenas 'assumido' para absorver um surto. É minúsculo - talvez o tamanho de um cubo de uma polegada, 'verruga de parede', fonte de alimentação. Ou leia os números de especificações para saber o pouco que a régua de energia e o no-break fazem para proteger o hardware.

O terceiro pino é um campo de segurança - para proteger a vida humana. O protetor de faixa de energia não funcionará - não protegerá a vida humana - se esse aterramento de segurança não existir.

    
por 27.01.2017 / 18:52