Isso é baseado na minha experiência nos últimos 20 anos e na intuição. Não tenho outras referências para citar.
1) - Eu vi o SMART ser completamente inútil três vezes. Uma vez que ele disse que a unidade estava falhando, e mesmo depois de 5 anos, ela funcionou bem com a SMART desativada. Duas vezes a SMART não deu nenhuma indicação, e as unidades falharam clicando com um clique (consegui copiá-las antes que elas morressem totalmente, mas a SMART nunca me avisou de nada errado em nenhuma delas, mesmo quando a outra estava completamente apagada). / p>
2) - Eu vi sensores de temperatura ficarem ruins também. Até o meu servidor atual tem um dos quatro sensores de temperatura do núcleo da CPU lendo um valor 30 C acima dos outros três. Os outros três estão dentro de 2 C um do outro.
Seu fluxo de ar "Atual" parece ter um valor mais alto para um valor mais baixo "Temp" ... mas sua temperatura "Atual" parece que é o mesmo que o "Temp", que é um pouco estranho.
Para o fluxo de ar, parece-me um erro ao ler valores brutos do termistor ou de seus circuitos. Na verdade, para cada par, se você adicioná-los, você recebe 100. 52 + 48 = 100 14 + 86 = 100 Eu acho que é um bug no seu software, ou talvez na unidade.
3) - Se a carcaça não estiver quente e o ar estiver saindo, e não estiver quente ... então, eu ficaria confiante de que não há problema de aquecimento. Eu teria que assumir que algo está errado, seja com sensores ou circuitos (ou software) interpretando-os.
48C está a meio caminho da fervura, e sim, isso seria uma preocupação! Mas você certamente saberia tocando o estojo se estivesse ficando quente demais dentro dele. (Quente está bem!)