Qual é a maneira correta de verificar a eficiência de um no-break?

2

Eu tenho uma UPS feita pela empresa israelense - Conselho . Li em algum lugar que, a cada poucos meses, a UPS deve ser verificada quanto à operabilidade, desconectando-a da rede elétrica e conectando dispositivos de média e alta potência a ela e testando, mas por quanto tempo exatamente o que não sei.

Eu uso um desklamp de 25 Watts e um ventilador de 85 Watts, cada um funcionando por 30 segundos, mas a questão é, devo testar por mais de 30 segundos para obter resultados mais precisos?

Além disso, recebi um ano de garantia do acumulador, mas como é apenas após 2 anos que os acumuladores da UPS começam a funcionar mal, eu queria saber se devo pedir que a empresa troque o acumulador antes que a garantia expire para obter o máximo Garantia de 1 ano possível?

UPDATE: Aqui está uma captura de tela das opções no software de gerenciamento do UPS:

Após uma falha de energia, o Windows tem 300 segundos até ser hibernado, mas por que eu precisaria de um atraso no desligamento do no-break após o laptop entrar no estado de hibernação? Por que a UPS trabalha mais 2 minutos?

    
por Boris_yo 24.05.2012 / 21:52

3 respostas

2

Expectativa de vida da bateria do no-break

  1. A bateria do no-break (acumulador) é um consumível. A empresa da qual você comprou o UPS não tem mais probabilidade de substituir uma bateria ainda boa do que um fornecedor de impressora para substituir um cartucho de toner ou de tinta meio vazio. Está esperado para passar por alguns conjuntos de baterias durante a vida útil do seu no-break (os componentes eletrônicos devem durar muito mais do que as baterias).

  2. O calor excessivo reduz significativamente a vida útil do acumulador. Por exemplo. Se o seu UPS estiver em um rack ocupado e fechado, você precisará substituir os acumuladores com muito mais frequência do que se estiver em uma área aberta bem ventilada.

  3. Você não precisa comprar baterias de reposição do mesmo fornecedor do qual comprou o no-break. Eles estão em um tamanho padrão, principalmente. Pergunte ao seu armazenamento de bateria local, eles podem ter essas baterias e mais barato do que do fornecedor de UPS.

Teste de bateria

Conectar cargas artificiais não simula condições da vida real. A lâmpada é completamente passiva e o motor CA (em um ventilador) tem uma carga reativa muito alta e altas correntes de partida. Eles são muito diferentes de uma carga típica de fonte de alimentação de PC, mesmo que uma potência (potência) seja semelhante.

Teste com sua carga real. Por exemplo. salve tudo no seu computador e tire o plugue da tomada da parede. A quantidade de tempo que seu computador deve permanecer depende de sua potência e da capacidade máxima de energia do no-break. Nunca conecte uma carga maior do que o seu UPS está classificado.

O consumo de energia do PC varia muito. Por exemplo. o computador ocioso consome muito pouco, jogar jogos de computador modernos sobrecarrega tanto a CPU quanto a GPU, e o consumo de energia pode aumentar várias vezes. Teste sob carga se isso for importante para você.

A bateria do no-break se deteriora com o tempo. Por exemplo. se foi capaz de aguentar 10 minutos quando novo, e depois de dois anos só vale por 3 minutos, é normal, mas significa que você precisa substituí-lo em breve. A UPS só irá alertá-lo quando a bateria estiver morta ou quase morta.

    
por 25.05.2012 / 17:07
2

De acordo com suas suas especificações de equipamento , você tem uma interface USB capaz de envie envios para o seu computador mostrando informações sobre:

Detect battery low, schedule UPS on/off, AC input/output power status display

History record of power failure events

Back up battery status, power status display by software

Probabilly é software também tem alarmes sobre problemas da UPS ou até mesmo testes que você pode fazer auxiliados pelo software para testar seu equipamento.

    
por 24.05.2012 / 22:07
0

Em vez de testá-los com dispositivos de alta potência (o que refletirá uma situação improvável), considero que você deve testá-los com cargas reais, ou seja, o equipamento que você está realmente usando no no-break.

Quanto ao acumulador, ele tem uma garantia menor porque é considerado um consumível, e sua vida dependerá das condições de operação (por exemplo, executar o no-break em um ambiente hostil, onde a energia falha frequentemente ou é quente e úmido, pode reduzir sua vida). Mas a empresa pode não querer substituir o acumulador se ele não mostrar sinais de falha além daqueles causados pelo uso normal.

    
por 24.05.2012 / 22:01