UPS não funciona com sistema de energia solar fora da rede

2

Meu APC 350 UPS funcionou bem quando conectado à energia padrão da empresa de serviços públicos nos Estados Unidos. Agora ele está sendo alimentado por um sistema de energia solar fora da rede na América Central, usando energia de 120 volts de um inversor de 1500 watts que obtém seu suco de um banco de baterias de 12 volts. Apenas clica a cada 3 ou 4 segundos, e o indicador vermelho Building Wiring Fault está aceso. Além disso, não há saída.

O manual diz:

If the red Building Wiring Fault indicator on the rear panel of the Back-UPS is lit, one of the following conditions exists:

  • Open or high resistance ground
  • Hot or neutral polarity reversed
  • Overloaded neutral circuit

O manual também diz:

Note: Improper building wiring will not prevent the Back-UPS from operating, but it will limit its protection capability

O suco do inversor parece funcionar bem com tudo o mais que liguei nos últimos 10 anos, mas pensando que poderia ter um problema de terra, instalei um bom aterramento dedicado para essa tomada. Nenhuma diferença

Eu inverti a polaridade na saída. (Mudou de preto para fios brancos) Nenhuma mudança.

Não tenho certeza do que significa "Circuito Neutro Sobrecarregado". Qualquer ajuda seria apreciada.

Outra consideração é o inversor. Sua saída é uma onda senoidal modificada, não é uma onda senoidal pura. Qualquer pensamento sobre isso como uma causa?

Eu liguei para a APC, mas a tecnologia deles era sem noção. Me enviou outra unidade, que funciona muito bem aqui nos Estados Unidos, mas o outro também. Temo que, se eu carregar o pesado na Costa Rica, acabarei com dois deles e nenhum deles funcionará.

    
por kirk ulbricht 05.09.2015 / 20:16

2 respostas

3

O no-break depende da forma de onda CA para determinar o status da tensão da linha. A onda senoidal modificada do inversor é provavelmente muito bruta para o que o no-break precisa. O indicador de falha de fiação é provavelmente um problema adicional, e isso pode ser devido a sua configuração de energia manipulada pelo júri que não emula bem a rede de energia elétrica (por exemplo, a maneira como o neutro é referenciado ao terra).

Apenas uma observação: você tem poder limitado disponível. Do seu banco de baterias, você está passando por um inversor. O no-break converterá de volta para 12V para carregar sua própria bateria e, em seguida, passará por outro inversor para alimentar seu PC. Cada vez que você converte o poder de uma coisa para outra, você tem perdas. O no-break também desperdiçará energia continuamente. Você pode reduzir sua necessidade de energia eliminando algumas dessas etapas.

Sua melhor solução, pelo menos do ponto de vista da energia, será um laptop (que usará menos energia que um PC, de qualquer forma). A bateria do laptop fornece um no-break integrado. Você pode conectar seu adaptador de energia ao seu inversor. No entanto, uma solução mais eficiente seria passar o cabo de alimentação do seu banco de baterias para um soquete de isqueiro em seu local de trabalho. Carregue ou ligue o laptop usando um adaptador de carro.

    
por 06.01.2016 / 03:11
0

Não conecte o lado da linha do no-break a um inversor. Conecte as baterias do no-break ao controlador de carregamento MPPT e deixe a bateria solar recarregar, enquanto o no-break fornece a tensão da linha. : -)

    
por 07.06.2018 / 22:24