Ciclos de carga / descarga para fita

2

Estou tentando entender o ciclo de carregamento / descarregamento da fita em uma configuração de data center. Tanto quanto eu entendo, fitas e unidades de fita, ambos têm ciclos de carga / descarga. Portanto, cada vez que uma fita é carregada em uma unidade de fita que é carregada em uma biblioteca de fitas, a contagem do ciclo de carregamento aumenta para ambos (cartucho e unidade) deles?

Eu verifiquei as especificações do cartucho de fita neste site e as especificações da unidade de fita, para o Quantum LTO-6, neste site .

Além disso, à medida que os dados são lidos cada vez mais, como isso afeta a confiabilidade da mídia, da unidade e da biblioteca? Eu entendo que, como os ciclos de carga do cartucho de fita e da unidade de fita são feitos, eles precisam ser substituídos, mas isso também afeta suas taxas de falhas?

Eu preciso simular um sistema de arquivamento de fitas para um projeto acadêmico.

    
por Pretty 02.09.2015 / 18:13

1 resposta

2

Quais são as consequências para a falha de fita? É muito melhor errar do lado da segurança. Eu exigiria substituição de fita em menos de 20k ciclos de carga e se a taxa de erro da unidade de fita aumentasse a leitura ou gravação na fita. A HP relata que as taxas de erro de leitura / gravação são as melhores métricas. Eles em testes extremos só foram para 25k ciclos para que você tenha uma idéia.

Sim, mais ou menos da mesma forma que a contagem de ciclos aumenta também a taxa de erros. Cruamente, quando os carros chegam a dizer 200 milha ou mais, eles geralmente aumentam os itens que precisam ser consertados ou substituídos. Quaisquer problemas com temperatura ou umidade em seu ambiente, você pode realmente cortar essa margem de segurança.

Eu me lembro de um relato anedótico de que um técnico estava comendo manteiga de amendoim e sanduíche de geléia e contaminou uma fita que acabou causando uma contaminação maciça de muitas fitas e discos.

So how does HP ensure its storage media is always reliable? Simply by performing the most comprehensive study of error rates, capacity and transfer rate that technology can deliver. Error rates tell us how much margin there is before failure. Did the backup and restore operation only just complete successfully, or did it complete with lots of margin? Poor error rate can lead to slower transfer rates, reduced cartridge capacity and, ultimately, backup and restore failure.

Variations in climate and humidity play a significant part in the stability and performance of tape media. Every customer is different, however, so unique diagnostic tools like HP TapeAssure can help you identify when it may be time to replace your media and keep your backup and archiving running smoothly. http://www8.hp.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA4-4580ENW.pdf?ver=1.0

Por favor, não basta verificar dados de backup, mas fazer restaurações de teste em escala completa e escrever procedimentos. Isso também ajuda você quanto tempo levará.

Editar: Outra resposta da pilha discute a maximização das melhores práticas de duração da fita .

    
por 02.09.2015 / 18:29

Tags