Altere a capacidade e as quantidades de baterias do no-break

1

Dears,

Não sou especialista e preciso do seu conselho se o que estou tendo em mente é possível ou não. Eu possuo (MGE Pulsar Evo 3000) UPS que usa baterias # 6 # 12v / 7Amp o UPS é poderoso, com certeza, mas o tempo de backup não é tão bom.

É possível reduzir a quantidade das baterias para # 1 # ou # 2 # ou # 4 #, por exemplo, 12v / 100Amp ou 12v / 300Amp?

o que eu preciso fazer isso se possível?

Notas: - Eu não conheço o carregador Amp da UPS. - Imagem do no-break (

    
por Salah Zaid 22.03.2018 / 21:56

2 respostas

2

Eu encontrei um manual on-line para a sua unidade UPS. As especificações do manual mostram que as seis baterias estão conectadas em série. Isso significa que o requisito de tensão do sistema é de 72vdc nominal.

Você não conseguirá reduzir o número de baterias, a menos que tenha acesso a uma bateria de 72Vvc.

A outra parte importante dos dados do manual especifica um máximo de 216 capacidade de ampère-hora. Isso significa que as seis baterias que você selecionar devem ter uma capacidade não superior a 216 amperes por hora. Se você não usar uma bateria de capacidade tão grande, veja abaixo.

O diagrama para este dispositivo também mostra o circuito sendo capaz de aceitar cadeias de séries paralelas. Se você tiver, por exemplo, doze baterias, conecte-as em cordas de seis e, em seguida, faça um paralelo entre as duas cordas.

Guarde todas as baterias em uma string com a mesma capacidade de ampère-hora. Você poderia, por exemplo, ter uma seqüência de 6 baterias, 12vdc, 10 ah e outra seqüência de 6 com capacidade de 20 ah. Isso lhe daria 30 ah capacidade, bem abaixo do máximo de 216 ah anotado no manual.

O resultado desse tipo de conexão aumentará o tempo de backup.

    
por 22.03.2018 / 23:21
1

12v / 7Amp the UPS is powerful for sure but the backup time is not that good.

tensão e amper não tem nada a ver com quanto tempo ela pode fornecer energia. Eles dizem o quão rápido eles podem entregar.

O que é importante para você é a capacidade (9 AH), que informa como "muito" a energia do seu UPS tem.

Is it possible to reduce the quantity of the batteries to #1# or #2# or #4#

Por que você acha que o fabricante não projetou bem o dispositivo e pode melhorar significativamente substituindo as baterias? Muito provavelmente não é o caso. Se você precisar de mais tempo de serviço, precisará comprar um no-break maior.

    
por 22.03.2018 / 22:21