O Dell PERC H710P reduziu as velocidades de E / S quando ocioso

1

Tenho uma placa controladora RAID Dell PERC H710P e quatro unidades de estado sólido de 600 GB certificadas pela Dell configuradas em RAID-10. Eu tenho um Dell Poweredge R820. Depois de realizar testes de benchmark usando o ATTO, costumo fazer uma média de velocidades de 3,5 Gb / s para leitura e gravação.

A máquina ainda é relativamente nova e ainda não tem nada nela. Notei no entanto, quando deixo o servidor ligado e não assisto (nenhum programa em execução, a máquina está ociosa), no dia seguinte eu executo o teste de benchmark novamente usando ATTO, as velocidades de leitura e gravação diminuem para 1 Gb / s.

Política de leitura = Leitura adaptável à frente, Write Policy = Write Back, Tamanho do elemento da faixa = 64 KB Política de cache de disco = habilitado,

A única solução que encontrei para restaurar as velocidades de leitura e gravação de 3,5 Gb / s é reiniciar o servidor .... todos os dias ...

Alguma idéia de por que as velocidades de leitura e gravação diminuem quando a máquina permanece ociosa por mais de um dia ou mais?

    
por John Nguyen 09.01.2014 / 17:51

1 resposta

2

Verifique o perfil do sistema de energia no BIOS e tente defini-lo como 'Desempenho'. Encontramos vários problemas quando o sistema está no modo de economia de energia. Além do i / o de armazenamento reduzido, vimos alta latência na rede de 10 GbE e baixo desempenho da VM quando o sistema é um hipervisor. Mas, assim como a sua situação, os problemas só se manifestam depois que o sistema está sendo executado há algum tempo.

    
por 04.08.2014 / 18:36