Eu tenho um servidor ProLiant DL360 G5 (Fedora 13) com dois discos SAS em um hardware RAID 1, funcionando bem. Agora eu liguei outro disco SAS. Eu gostaria de configurar este novo disco rígido fora do meu RAID, como um único disco não-RAID (ex. / Dev / sdb).
Mesmo depois de reiniciar o servidor, não consigo ver o novo disco com "fdisk -l". Ele exibe apenas o meu RAID de hardware, mas não o novo disco.
[root@myserver]# fdisk -l
Disco /dev/cciss/c0d0: 300.0 GB, 299966445568 bytes
Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/cciss/c0d0p1 * 1 126 512000 83 Linux
/dev/cciss/c0d0p2 126 71798 292422656 8e Linux LVM
Disco /dev/dm-0: 234.9 GB, 234881024000 bytes
Disco /dev/dm-1: 10.5 GB, 10536091648 bytes
Disco /dev/dm-2: 21.0 GB, 20971520000 bytes
Disco /dev/dm-3: 31.5 GB, 31474057216 bytes
Disco /dev/dm-4: 1577 MB, 1577058304 bytes
No entanto, posso ver o novo disco usando a CLI do HP Array Configuration Utility para Linux " hpacucli ":
[root@myserver]# hpacucli
=> controller slot=0 physicaldrive all show status
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, 300 GB): OK
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, 300 GB): OK
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, 300 GB): OK
=> controller slot=0 pd all show detail
Smart Array P400i in Slot 0 (Embedded)
array A
physicaldrive 1I:1:1
Port: 1I
Box: 1
Bay: 1
physicaldrive 1I:1:2
Port: 1I
Box: 1
Bay: 2
**unassigned**
physicaldrive 1I:1:3
Port: 1I
Box: 1
Bay: 3
Status: OK
Drive Type: **Unassigned Drive**
Como você pode ver, eu tenho dois discos SAS em um RAID 1 e o novo disco como "não atribuído". Existe alguma maneira de trabalhar com o novo disco como outro disco único não-RAID?
Se for relevante, quero criar uma nova partição no meu novo disco, formatá-la com o mkfs e montá-la, mas como não consigo vê-la com o fdisk, não sei como fazer isso.
Obrigado!
Finalmente, como o @mvp sugeriu, criei um novo RAID0 com um único disco (o novo disco) e funcionou como um encanto. Eu fiz o seguinte:
[root@myserver]# hpacucli
=> ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:3 raid=0
=> ctrl slot=0 pd all show
Smart Array P400i in Slot 0 (Embedded)
array A
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
array B