então meu controlador rocketraid 1740 tem 4 conectores.
eu configuro com o raid 5.
A unidade
na porta 4 falhou, mas volta a ficar on-line depois que o computador é reinicializado. array viu isso e começou a reconstruir a unidade defeituosa.
eu substituí-lo por um novo.
Eu não vejo uma maneira de reconstruir a matriz (na tela do binário raid rocket a nova unidade estava aparecendo como "novo", mas não me deixaria adicioná-lo como sobressalente)
no painel de administração do Windows baseado na web, eu era capaz de inicializar a nova unidade, e adicioná-lo como sobressalente, mas a matriz está mostrando como "desativado" e ainda não há opção para reconstruir ..
após a reinicialização, na tela do bids do RAID, eu vejo as unidades como:
1-1: WD500AAKS 500 configured
1-2: WD500AAKS 500 configured
1-3: WD500AAKS 500 configured
1-4: WD500AAKS 500 configured (Spare)
-
mas o array ainda está "desativado" .. e quando eu vejo o array, o quarto drive (novo) está aparecendo como "ausente" no array, mas nos dispositivos ele está mostrando como configurado (spare)
quando eu conecto a unidade defeituosa antiga, ela volta ao estado "crítico" e a continua automaticamente a reconstrução .... mas a unidade falha rapidamente e a matriz entra no estado desativado.
Eu estou pensando que agora que a reconstrução começou, as 3 unidades restantes não são capazes de se reconstruir na nova unidade?
UPDATE
pouco a pouco, estou reconstruindo a unidade defeituosa (ela geralmente funciona por algumas horas após a reinicialização). Espero que, uma vez que chegue a 100%, consiga trocar a sobra.
RAID5: never again
UPDATE
A reconstrução da unidade "ruim" finalmente foi concluída e eu consegui conectar a boa unidade.
para o meu horror .. 2% para reconstruir a boa unidade, o meu controlador de raid começou a apitar e a quarta unidade desapareceu! Então possivelmente é o controlador de ataque que é ruim ?!
parece que a única coisa que posso fazer agora é obter outro nas e fazer o backup dos meus dados usando o RAID 1