Estou no processo de executar o Cat6 do meu 1º andar para o meu sótão. Eu estou removendo a pedra de folha no 1º andar e indo para colocar o conduto na parede. Minha pergunta seria usando PVC suficiente para alimentar o cabeamento através ou devo ficar com alumínio? Na minha opinião, o alumínio criaria dois problemas potenciais, um dos quais sendo a perda de dados devido ao "ruído adicional" e, em segundo lugar, possivelmente, um pára-raios. Mas eu nunca fiz isso antes, então eu queria perguntar.

    
por SmallFries BigGuys 29.01.2017 / 04:08

2 respostas

4

Se for lar residencial, você não precisa de nenhum cano, apenas use um bujão de incêndio em um buraco se você perfurar os quadros.

Se o edifício comercial, em seguida, você deve usar tubos galvânicos elétricos ou conduíte de alumínio flexível e, novamente, usar pasta de parada de fogo se você passar algumas barreiras.

Você está um pouco enganado se você acha que os tubos metálicos irão adicionar "ruído", não, completamente opostos - ele criará blindagem elétrica adicional de qualquer ruído (se você aterrar esses canos corretamente). De qualquer forma, o par trançado já está bem protegido de qualquer ruído, além de sinal medido como corrente, e não tensão, então qualquer ruído afetará ambos os fios enquanto os receptores medem a mudança diferencial de corrente entre dois fios, aumentando e diminuindo a tensão nas duas extremidades do amplificador diferencial. não é medido, só deferência é matéria.
Quanto a relâmpagos - há muitas outras coisas que raios podem ser atraídos, se você correr dentro do seu sótão, você está bem. A primeira coisa que geralmente o relâmpago - é a enquete de poder desde a mais alta, tem agulha como final e carrega arame neutro.

De qualquer forma, você pode executar o CAT6 sem qualquer problema para comunicação sem canos, já que cada queda não tem mais de 100 metros ou 328 pés, funcionará com certeza se você não fez ângulos agudos, e fez boas conexões em conectores.

    
por 29.01.2017 / 05:45
0

O alumínio seria um material estranho do conduíte - a maioria dos eletrodutos metálicos é de aço galvanizado (revestido de zinco).

O aço ou o PVC funcionarão e suas preocupações parecem ser do tipo mal fundamentado.

O cabeamento de par trançado é altamente resistente ao ruído, e o conduíte de metal não adicionará nenhum, independentemente - mas devido ao projeto do cabo, a maioria das preocupações com ruídos com Cat5e ou Cat6 são totalmente inaplicáveis a uma casa unifamiliar normal. / p>

O conduíte não "atuará como um pára-raios" mais do que o cabo, a menos que você planeje colocá-lo no telhado.

    