UPS ligando e desligando repetidamente

0

Estou usando um Intex Protector UPS. Quando eu aperto o botão liga / desliga, ele começa com um bipe, o que é normal, eu sei. Mas quando o sinal sonoro termina, a luz que mostra a energia desliga e o botão permanece pressionado. Após 1-2 segundos, ele apita novamente. Isso continua se repetindo a cada poucos segundos.

Eu pensei que talvez fosse porque precisava ser carregada, então eu deixei meus ups com AC 220V por 9 horas. Isso não ajudou; ainda continua apitando. Qual pode ser a causa deste problema?

FWIW, eu sempre pressiono o botão para ligar o no-break, mas o problema é que estou observando a partir de hoje. Foi bem ontem. Eu comprei o meu UPS apenas 3-4 meses antes.

    
por Piyush Raj 16.09.2018 / 03:39

2 respostas

1

“FWIW, I always push button to turn on UPS but the problem is I'm observing it from today. It was fine yesterday. I bought my UPS just 3-4 months before.”

Ok, esse é o seu problema. E eu posso confirmar pessoalmente porque eu costumava fazer isso sozinho o tempo todo com dispositivos UPS da APC em casa. Você simplesmente não pode ligar e desligar dispositivos UPS de qualquer tipo diariamente, como se estivesse ligando e desligando diariamente um dispositivo elétrico básico.

O ato de ligá-lo e desligá-lo todos os dias vai realmente desgastar o no-break mais rápido do que apenas deixá-lo ligado. Quando você desliga cada noite (suponho), a bateria no no-break se esvazia lentamente. Então você liga novamente na manhã do dia seguinte e tem que recarregar a bateria novamente. Forçar este tipo de bateria a passar por ciclos como este definitivamente vai desgastar a bateria com o tempo.

Mas você também diz:

“I bought my UPS just 3-4 months before.”

Ok, mas isso é definitivamente estranho. Em geral, o que eu descrevo sobre o ciclo de potência acima refere-se a uma bateria de no-break sendo usada assim por mais de um ano.

Se a bateria morreu após apenas 3 a 4 meses do uso que você descreveu, então eu diria que a bateria, se fosse deixada, duraria cerca de 9 a 12 meses.

Parece-me que a bateria em si está com defeito ou não é "nova" como foi vendida a você.

Se possível, eu veria a devolução de toda a unidade ao fabricante ou o envio de uma substituição de RMA para a bateria.

Mas, em geral, você tem uma unidade defeituosa e a ativação e desativação diária não ajuda.

    
por 16.09.2018 / 06:25
2

Primeiro, verifique o manual do usuário para o código beep . Se você perdeu o original, procure online (este link é para um manual em alemão, mas tudo o que encontrei em uma breve pesquisa) .

Segundo, em muitas marcas de no-break, repetidos sinais sonoros indicam sobrecarga e / ou bateria fraca. Teste o no-break com carga não (tudo desconectado) e, em seguida, aumente gradualmente a carga (pode ser mais fácil testar usando lâmpadas incandescentes). Se a alimentação parar de apitar quando estiver funcionando sem carga, mas o bipe começar com uma lâmpada de 25 ou 40 watts (W), a bateria está quase esgotada. Se o sinal sonoro não iniciar até 200 W ou mais de carga, o fornecimento está sendo sobrecarregado pelo seu PC e periféricos. Periféricos, como impressoras que não são necessárias para uso de emergência, devem ser conectados à rede elétrica antes do no-break.

    
por 16.09.2018 / 04:06