Temperatura ideal para a execução de salas de rack?

0

Temos uma unidade de corrente alternada em uma sala de rack e estamos preocupados em usá-la muito fria, pois o calor da unidade nos racks pode causar condensação quando o ar está frio. Existe uma prática recomendada para operar a sala de rack AC? at?

Temos uma unidade de CA para toda a sala, que leva uma temperatura média, em vez de qualquer sondas de temperatura específicas conectadas a um hardware específico.

    
por sam 06.02.2018 / 20:17

2 respostas

2

Não há uma única resposta correta para essa pergunta.

  • Historicamente, o frio era considerado melhor.
  • Os computadores são projetados para funcionar em um ambiente adequado para seres humanos. 20-23 graus é típico - e 19-22 graus é típico para um data center .
  • Alguns lugares (como o Google) acharam mais barato administrar o DC porque a taxa de falhas de hardware é menor do que as contas adicionais de resfriamento.

Eu ficaria mais preocupado em ter uma única unidade de ar condicionado - quando falha, você cria uma grande mudança no calor, e isso pode ser estressante para os componentes do computador - espero mais, então uma temperatura constante e mais quente. / p>

Unidades de ar condicionado podem normalmente manter um nível razoável de umidade (objetivo de 45-55% se você puder controlá-lo) para um DC - o suficiente para que a estática não seja um problema muito grande, e nem a condensação.

No que diz respeito à condensação, você provavelmente não precisa se preocupar muito com isso (exceto pelo congelamento do seu ar-condicionado se ele estiver sobrecarregado). A quantidade de água que pode ser mantida no ar é relativa à temperatura. Assim, qualquer condensação que ocorra provavelmente ocorrerá no ponto em que o ar é resfriado - isto é, no ar condicionado - e não nos computadores. (Especialmente porque os computadores geram calor, eles afastam a condensação porque o ar que os cerca pode absorver mais água). De fato, quando um condicionador de ar é instalado, ele inclui uma saída para a água condensada do ar condicionado.

[Outro pensamento / explicação tangencialmente relacionado - se você já teve um banho quente em uma sala fria - particularmente com um exaustor funcionando, você notará a formação de névoa. Essa névoa se forma quando o ar quente e úmido do chuveiro é resfriado pelo ar frio que passa por ele e se espreme para formar gotículas de água no ar. Isso acontece no local de resfriamento - ou seja, pelo ar condicionado. Se o seu espelho se embaçar e você soprar sobre ele com um secador de cabelo, ele será limpo rapidamente (mesmo efeito de calor em um computador se a água estiver no ar)]

    
por 06.02.2018 / 20:33
1

Eu encontrei este artigo da Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado

link

esperamos que isso seja útil para você.

Ele menciona que a temperatura do bulbo seco pode estar entre 64,4 ° F e 80,6 ° F

A temperatura do bulbo seco é normalmente referida como "temperatura do ar".

    
por 06.02.2018 / 20:32