Uma fonte de alimentação com PFC ativo requer um no-break de onda senoidal pura para funcionar corretamente com a energia da bateria.
-
A energia da rede elétrica CA é fornecida como uma onda senoidal, alternando suavemente para frente e para trás a uma taxa de 50 ou 60 ciclos por segundo. No entanto, as unidades UPS menos caras fornecem uma onda sinusoidal simulada, que usa uma onda quadrada para aproximar aproximadamente a energia da rede elétrica. Enquanto componentes eletrônicos menos sensíveis podem funcionar corretamente em uma onda senoidal simulada, alguns dispositivos, como um PC com uma PSU PFC ativa, podem não funcionar.
-
Os modelos de gama média geralmente usam uma onda senoidal escalonada, que é semelhante, mas tem etapas intermediárias entre os pontos de alta e baixa tensão. Embora isso seja melhor do que uma onda senoidal simulada e uma ampla gama de dispositivos funcionará corretamente na entrada de onda senoidal escalonada, ela ainda é menos que ideal. Modelos melhores produzirão formas de onda de saída com mais etapas entre os picos e as baixas para uma potência mais suave.
-
As melhores unidades UPS fornecem uma onda senoidal pura que é mais ou menos idêntica à da rede elétrica. Sua fonte de alimentação PFC ativa espera entrada de onda senoidal pura, então você precisará investir em um no-break mais caro para obter essa funcionalidade. Essas unidades UPS também tendem a oferecer melhor proteção contra transientes de energia e variações de tensão da rede, o que pode reduzir o risco de falha do equipamento devido a interrupções de energia.