Tensão instável na PSU do servidor quando desligado

0

Eu possuo um servidor usado que foi resolvido devido a instabilidades de memória, executando-o agora como servidor Minecraft. Foi usada ativamente por alguns anos e depois ficou no porão por mais alguns anos.

O problema é que inicializar o servidor é problemático. Quando eu conecto a CA, o LED de alimentação da placa principal fica piscando e o servidor não liga quando o botão liga / desliga é pressionado. Uma vez que eu consegui fazê-lo funcionar por sorte, o LED acende constantemente e o servidor é perfeitamente utilizável, sem reinicializações aleatórias ou problemas de energia óbvios, mas ainda tem problemas de memória.

Consegui habilitar o Power On em AC / Power Loss nas configurações do BIOS. Agora às vezes começa instantaneamente quando se conecta à rede principal, na maioria das vezes não. O LED de energia ainda está piscando quando não está funcionando.

Se eu deixar o servidor conectado à energia, ele será iniciado automaticamente em 5 a 10 minutos (com a ativação ligada ou a perda de energia ativada, senão).

Eu suspeito que alguns capacitadores nas unidades de PSU estejam acima da idade. Existe alguma possibilidade de estabilizar a saída da PSU quando o servidor está desligado ? Talvez adicionando capacitadores adicionais entre a PSU e a placa-mãe?

Ele tem uma gaiola de dois PSU à prova de falhas, consistindo em duas PSUs R2W-6460P-R feitas pela Zippy / EMACS. Informações detalhadas sobre o assunto podem ser encontradas na Zippy R2W-6460P-R página

O servidor é antigo e também tem alguns problemas com o CPU 2, então eu não gostaria de investir muito dinheiro nele.

    
por Sojaki 04.01.2016 / 12:01

2 respostas

1

  1. Tente inspecionar e substituir os capacitores.

  2. Substitua a fonte de alimentação por um bem conhecido.

  3. Sem saber por que ou como é instável, não podemos nem tentar sugerir como corrigi-lo.

Como é um servidor não-crítico para você, você pode hackear um suprimento ATX padrão. Consulte Posso substituir minha PSU do servidor 4U por uma PSU de desktop?

    
por 04.01.2016 / 12:34
1

OK, encontrei uma solução

Eu medi as tensões no conector ATX. A linha de espera de + 5V (pino 9, roxo) estava na verdade em torno de 3,5V (sem carga).

Eu ativei PS_ON (Pino 16, verde) com uma linha de terra adjacente (preta) para fazer a PSU iniciar imediatamente ao ligar. Com o Power On em AC / Power Loss, o servidor agora inicia instantaneamente ao conectá-lo à rede principal.

Ao desligar, no entanto, o servidor pára, mas as PSUs continuam funcionando. Isso significa que eu tenho que ligar e desligar a sua energia principal manualmente, mas eu tive que fazer isso de qualquer maneira.

    
por 05.01.2016 / 12:44