Para resolver o meu problema, tive que seguir os seguintes passos
- Pressione 'esc' na inicialização e selecione a opção 3 para ignorar a atual requisitos de senha para o usuário admin.
- Entre no modo EXEC privilegiado
executando o comando
enable, em seguida, entrar no modo de configuração global usando o comandoenable - Excluir configuração de inicialização:
delete startup-config - Reinicie e atribua uma senha ao usuário admin:
username admin password alansmith - Ative todas as portas Ethernet:
interface range ethernet all, em seguida, execute -no shutdown -
Por alguma razão, a GUI foi padronizada para 192.168.1.254 para VLAN 1, então eu atribuiu um IP estático:
int vlan 1- >ip address 192.168.1.20 255.255.255.0A GUI de administração agora está acessível a partir de 192.168.1.20 usando o nome de usuário admin e a senha que eu atribuí. Apenas a GUI parece funcionar corretamente usando o Internet Explorer em compatibilidade modo.