OCZ Vertex 4 tempos limite de 64 GB na Areca 1880IX-16-4G

0

Eu uso 3x OCZ Vertex 4 64 GB em RAID5. Se eles funcionarem, está tudo ok, mas de repente unidades aleatórias são descartadas do array com erros de timeout. Às vezes, até dois deles causam erros no sistema de arquivos.

Eu substituí o cabo, o backplane, mas nada ajuda. SMART nos discos estão bem.

A placa RAID possui o firmware mais recente.

Como faço para corrigir isso?

    
por Spacedust 23.07.2014 / 19:56

1 resposta

1

Eu mudei de RAID5 para RAID3, o que resolveu esse problema;)

    
por 10.08.2014 / 21:31