O novo comutador Netgear gerenciado não será sincronizado com o servidor de horário (permanece no “local” e não no “SNTP”). Quais configurações devo usar?

0

Isso é loucura, eu sei. Mas eu não consigo pegar meu novo switch Netgear, para pegar o tempo do servidor de tempo usado na LAN. Eu tentei o CLI e a GUI, não consigo descobrir o que é necessário.

A LAN tem um servidor NTP dedicado, que está funcionando. Eu tentei todas as combinações de configurações para fazer com que o switch ganhasse tempo com ele e segui as guias da Netgear, bem como as páginas encontradas on-line, mas elas ficam "locais" e não sincronizam com o servidor de horário fazer.

Eu não tenho certeza se isso é porque o servidor de horário local é NTP não SNTP, mas todos os exemplos mostram que ele está sincronizando com um pool NTP normal, então provavelmente está tudo bem. Idealmente, eu teria pensado que ele iria autodetectar as configurações de NTP e servidor de LAN DHCP params quando verifica DHCP, mas não está fazendo isso também.

Quando eu entro nas configurações, posso obter uma tela longa de "espera", mas ela sempre mostra "local" mesmo depois de esperar muitos minutos.

A configuração que eu simplesmente precisaria de uma solicitação NTP de difusão (o servidor NTP só tem um IP, que pode variar no futuro; não há DNS nessa sub-rede da LAN). Certamente não é tão complicado, mas eu simplesmente não consigo encontrar o que precisa para fazê-lo funcionar.

Em vez de postar coisas que falharam, gostaria de perguntar o que devo fazer para que funcione.

Estas são as páginas de configuração atuais:

UPDATE1

Apósocomentáriodo@Ramhoundabaixo(quefoiútil,obrigado!),chegueiàconclusãodequeoproblemapoderiaserqueaconfiguração" modo de roteamento " está incorreto. Minha base para isso é que, embora esteja no domínio correto da sub-rede / broadcast, as transmissões NTP não estão chegando ao servidor NTP, e o "ping" no switch para o servidor NTP também não está respondendo.

(No entanto, ele conseguiu enviar uma solicitação DHCP e responder sem problemas para o mesmo servidor, sem problemas? O switch e o servidor NTP / DHCP também estão definitivamente na mesma sub-rede - acabei de verificar - para que o broadcast funcione? )

Eu acho que isso pode implicar que ele não sabe como enviar pacotes para o servidor para fins de NTP / PING e por isso não está tentando enviá-los (ou está enviando nas portas erradas), provavelmente isso seria problema de roteamento? Mas se sim, por que o DHCP funcionou, mas o NTP / PING não? Eu não sei. Há provavelmente um bom motivo. Eu não entendo o "modo de roteamento" configuração suficiente para saber se deve ser ativado ou desativado. No momento, ele está desativado, o padrão do switch.

    
por Stilez 31.10.2017 / 21:06

1 resposta

0

Seguindo o comentário muito útil do @Ramhound ao OP, consegui encontrar a solução.

Houve dois problemas. Primeiro, o switch precisa ser ajuste de" modo de comutação "para" modo de roteamento ". Ele reinicializa automaticamente. Depois de reiniciar, deixe imediatamente PING (do menu "solução de problemas") funcionar. Isso sugeria que a sincronização do tempo também começaria a funcionar.

A outra questão é a GUI. Eu tive que clicar algumas vezes para obter uma tela que mostrasse que a configuração estava claramente definida (a GUI da Web da Netgear tem alguns pequenos problemas nessa área). Mas ainda não parece ter feito nada, porque nada muda até a próxima enquete (qualquer coisa até 10 minutos depois, ou 6 minutos depois por padrão). Mas enquanto eu procurava as páginas do sistema e as informações de configuração do SNTP, repentinamente notei que depois de alguns minutos ele estava mostrando "sucesso" e a data / hora corretas. Eu tive que usar unicast para fazê-lo funcionar. Poderia ter funcionado com a transmissão, mas eu não fiz o teste novamente com a transmissão, fiquei contente que algo funcionou!

Então, são 4 coisas:

  • Ativar "modo de roteamento" e não "alternar modo".
  • Configure o SNTP e adicione alguns dados corretamente. Tente unicast e verifique se há uma entrada para pelo menos um servidor NTP, se necessário. Um servidor NTP comum funcionará, não precisa ser um servidor SNTP e pode ser um IP e não um domínio.
  • Vá para a configuração SNTP e alterne de "local" para "SNTP" e escolha "unicast" ou "broadcast" (comece com unicast e um IP / host fixo, pode ser mais fácil). Repita isso até que a GUI pareça estar fazendo uma configuração de configuração séria.
  • Espere e, ocasionalmente, observe as páginas de status para ver se mostra "sucesso" ou a hora correta.
  • Se não, execute ping no servidor NTP ou em outros dispositivos de rede local na mesma sub-rede e faça uma captura de pacotes, para verificar se os pacotes estão realmente chegando ao servidor NTP e suspeite do roteamento se algum deles não funcionar. / li>
por 31.10.2017 / 23:21