O RAID Controller reporta o aviso "Erro de leitura do DCB de backup detectado"

0

Como mencionado no título, meu 3ware RAID Controller 9650SE-16ML reporta o seguinte aviso:

Jul 26, 2017 09:16:33PM - Controller 0
WARNING - Backup DCB read error detected: port=15(null)

Este aviso é enviado uma vez em cada inicialização do servidor. O status da unidade na porta 15 é "OK". Parece funcionar corretamente. Os outros motoristas também estão trabalhando. O status das unidades RAID nesse controlador é "OK", nenhuma está degradada. Mesmo depois de verificar a unidade afetada, o aviso ainda aparece.

O que está acontecendo aqui? O que posso fazer para corrigir isso?

Editar: Única coisa útil que pude encontrar foi isto:

The controller has detected a latent error in the backup Disk Configuration Block (DCB).

The 3ware RAID controller checks the backup DCB, even when the primary DCB is OK. If an error is found, the controller will attempt to correct the error by reading the primary copy. If the primary copy is valid, the backup DCB will be rewritten to rectify the errors.

Action: AMCC recommends verifying the unit.

Source: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Komplette_%C3%9Cbersicht_aller_3ware_Ereignismeldungen

A verificação da unidade não corrigiu isso.

    
por user755198 27.07.2017 / 01:54

1 resposta

0

Tem certeza absoluta de que a unidade que está segurando o DCB de backup não está indo mal? Você pode querer realizar um teste de leitura / gravação bloco a bloco ou verificação SMART.

Se for possível, tente rotacionar a configuração das unidades de modo que a unidade suspeita não seja usada para nenhum DCB.

    
por 27.07.2017 / 05:46