Eu ia postar alguns cálculos muito complexos, mas notei que os fabricantes de UPS agora informam o tempo de backup em vários níveis de carga. Um cálculo realmente não ajudará muito, de qualquer maneira, por causa dos vários fatores muito variáveis em uma construção de UPS.
Exemplo de tempo de backup para UPS de 1400VA:
Carga (watts): 300W / Tempo de execução padrão: 14,2 min (carga de 43%)
Carga (watts): 700W / Tempo de execução padrão: 2,4 min (carga máxima)
Carga (watts): 70W / Tempo de execução padrão: 78,2 min (carga de 10%)
Como você pode ver, isso não é linear.
Lá você tem. Se um UPS de 1400 VA pode fornecer 70W por mais de 1h, um UPS de 400VA deve ser capaz de fornecer 20W por mais de 1h, já que a taxa de carga é a mesma.