Posso remover uma unidade de um sistema RAID 5 de reconstrução?

0

Eu quero saber se eu tenho um sistema RAID 5 que tinha uma unidade com falha, eu substituí-lo com a unidade errada e começou a reconstruir. Preciso saber se posso puxar a unidade enquanto ela está sendo reconstruída e substituí-la por uma nova (e correta) unidade e esperar que ela seja reconstruída o mais próximo possível do normal?

    
por SteveL 16.10.2015 / 02:52

3 respostas

0

Sim, isso não deve ser um problema, contanto que você esteja substituindo a unidade que está atualmente sendo reconstruída e não outra. O RAID 5 pode sofrer apenas uma perda no disco rígido.

Depois de substituir a unidade, a reconstrução deve ser reiniciada. Eu normalmente troco de disco enquanto o sistema está desligado, só por segurança, mas isso não é 100% necessário.

Os controladores RAID são inteligentes o suficiente para reiniciar ou retomar a reconstrução quando detectam o status da matriz. Se houver uma nova unidade, ela será reconstruída. Se o servidor for reiniciado, ele será retomado na próxima inicialização.

    
por 16.10.2015 / 02:56
0

Ele não deveria estar sendo reconstruído em todos - você essencialmente tem dois drives com falha (O morto e o que você substituiu erroneamente) e isso é mais do que o RAID 5 deve ser capaz de manipular. É uma situação estranha. Gostaria de saber se você tem peças de reposição quentes, e a unidade foi substituída silenciosamente, que é a única maneira de ver isso funcionando.

Eu sugeriria que ele fosse recriado primeiro, e este é o conselho que recebemos do fornecedor que nos vendeu a matriz de disco. Basicamente, uma vez que há uma carga mais pesada nas unidades enquanto você reconstrói e outras unidades podem falhar. Deixá-lo reconstruir e substituir a unidade significa minimizar a carga nos controladores de disco e reduzir o risco de algo acontecer. Duplamente assim, já que se você substituir a unidade 'errada', você terá essencialmente duas falhas de unidade agora.

Deixe-o reconstruir. Troque o drive 'morto' pelo drive 'antigo' que você acabou de puxar, de preferência depois de limpar o disco antigo. Verifique seus dados

Backups me deixariam dormir melhor à noite se algo assim acontecesse.

    
por 16.10.2015 / 03:12
0

Isso depende muito do controlador (ou software) e seu comportamento. Em geral, você pode puxar a unidade com falha e a unidade de substituição, inserir uma nova e fazer com que ela reconstrua a matriz.

Ele faz isso calculando a paridade das unidades saudáveis e, em seguida, reconstruindo os dados na última. Por exemplo. se você tiver um RAID 5 de 4 unidades, terá uma unidade com falha e 3 com integridade. Se você tem uma quinta unidade que substitui a 4ª, você pode puxar 4 e 5 .. contanto que 3 das 4 originais permaneçam saudáveis e on-line.

No entanto, alguns controladores são peculiares. Eles podem ter bugs e outros problemas que o complicam.

Se este for um RAID de hardware, recomendo strongmente que você chame o suporte do fabricante para confirmar. Eles podem ter algum procedimento especial que eles querem fazer.

    
por 16.10.2015 / 03:26