ESD Localização da conexão da correia de pulso

0

Temos alguns funcionários que dizem que a pulseira é curta demais para ser conectada ao receptáculo no colchonete de ESD, então, eles afirmam que é bom simplesmente prender a pulseira de ESD ao colchonete, mais perto deles. Isso ainda está em conformidade com os padrões e regulamentos de ESD?

O tapete ESD está conectado ao terra.

    
por stan 17.06.2013 / 17:54

2 respostas

0

Quero apresentar que não tenho 100% de certeza sobre isso, mas acredito que estou correto.

O tapete está lá para proteger contra descarga estática indesejada, pois não conduz ou mantém uma carga. Se os trabalhadores prenderem a pulseira ao próprio colchonete, qualquer eletricidade estática que eles tenham não os deixará e fluirá pelo tapete até o chão. Então, isso definitivamente não é uma boa prática.

    
por 17.06.2013 / 18:26
0

Depende do tipo de pulseira e esteira. Se você tiver acesso a um multímetro digital, com a cinta presa ao tapete, verifique a resistência entre a placa de metal na parte interna da cinta e seu ponto de aterramento e ela deve ler 1 Megohm + ou - 10% (o alcance deve ser de 900K para 1,1 M). Se não, consiga cabos mais longos para suas pulseiras.

    