Os engenheiros estão usando explosivos para remover rochas duras do lado de fora do prédio de escritórios. Quais contramedidas devemos tomar?

121

Nosso prédio está localizado a aprox. 100 metros das cargas explosivas. Eles acontecem várias vezes por dia e realmente sacodem muito o prédio inteiro. Isso vai durar muitos dias e as explosões devem ficar mais strongs.

Nossas salas de servidores não são nada extravagantes; um deles tem todas as prateleiras em concreto rígido enquanto o outro tem um piso elevado (aquele que permite que os cabos passem por baixo).

Alguém tem alguma dica, contramedida ou prática recomendada para nós?

Atualmente, estamos pensando nas seguintes contramedidas:

  • Relatório diário das luzes de status das salas de servidores (luzes HD, fontes de alimentação e assim por diante).
  • Verifique todas as vezes a varredura de disco nos servidores mais importantes
  • Solicitar fornecimento extra de discos rígidos de reposição

Edit: Muitas boas respostas aqui! No entanto, é preciso ser aceito. A resposta mais votada no momento desta edição receberá sua resposta aceita.

    
por Chris Dale 19.09.2011 / 19:04

13 respostas

126

Se eu fosse você, ligaria para a companhia de seguros da empresa e pedi-lhes um acelerômetro.

Desta forma - a companhia de seguros saberá que você não é o único a abalar os discos, e a companhia de seguros saberá ao certo quando cada explosão tiver ocorrido, no caso de sua SAN morrer no mesmo exato momento.

(Nós fizemos isso.)

    
por 19.09.2011 / 19:19
93

Agora é hora de verificar sua solução de backup. Todo o hardware de substituição do mundo não o salvará se seus backups estiverem corrompidos ou se tiverem sido inutilizados.

    
por 19.09.2011 / 19:07
50

Além de todas as outras excelentes sugestões (particularmente backups fora do local ), você deve considerar a proteção do seu quarto na medida do possível: Tempo em torno das portas, fita em volta das janelas, etc.
Se você tem entradas de ar externas, planeje mudar os filtros quando a detonação terminar.

Tudo isso dito, eu não perderia tempo / recursos em varreduras de disco noturnas, nem dinheiro em discos rígidos de reposição (talvez compre uma ou duas para suas máquinas mais críticas, mas lembre-se de que você pode dirigir durante a noite se necessário). br> O equipamento de servidor é surpreendentemente robusto e continuará a operar por anos sob algumas condições terríveis. Provavelmente você vai ficar bem.

    
por 19.09.2011 / 19:55
25

Monte os racks de seu servidor nas plataformas ISO-Base . Isso isolará o rack do seu servidor dos choques do solo e permitirá que seus sistemas funcionem mesmo em caso de movimento.

Não é fácil, mas é eficaz. Especialmente em zonas de terremoto.

Para ver a base ISO em ação, confira este vídeo mostrando os efeitos em um rack de servidor durante uma simulação de terremoto . Um rack é montado em uma base ISO, o segundo rack não é.

    
por 19.09.2011 / 19:31
17

Energia: Se você perder energia, todos os servidores, armazenamento, san (etc) em seu rack serão reinicializados por conta própria? Ou só aparecerão depois que você pressionar o botão "Ativar"?

Isso por dois motivos:

  • Se a energia ficar instável por algumas horas, talvez você queira deixar seus servidores inativos até que as coisas se estabilizem - menos chances de um servidor pulante ser removido por um pico de energia inoportuno.
  • Quando foi a última vez que você fez as contas na amperagem necessária para reinicializar todos os dispositivos no rack de uma só vez? Você tem a amperagem para lidar com isso?

Você também pode sugerir que seus usuários desliguem e desconectem os computadores todas as noites.

    
por 19.09.2011 / 19:22
12

A maioria das pessoas fala sobre backup - muitos não falam sobre a restauração. Certifique-se de que restaurar a partir do backup seja o mais fácil possível. Em particular, se o tempo é crítico.

Se você tem uma replicação de co-localização, mude-os para serem os mestres (se o tempo permitir), já que os do seu prédio são muito mais vulneráveis. Eles também são mais propensos a descer durante o horário de trabalho (evidentemente).

Eu também aconselho trabalhar em casa.

    
por 20.09.2011 / 06:32
11

Toque heavy metal para substituir o hard rock ao explodir. Hard rock é tão passé de qualquer maneira. ;)

Mais seriamente, talvez haja uma loja de equipamentos para DJ ao virar da esquina, onde você pode pegar algumas coisas de absorção de choque / isolamento. Muitos DJs (dance music) têm um tempo igualmente difícil quando estão tocando discos (ou seja, mantendo uma pequena agulha em um pequeno sulco giratório, um pouco comparável a equipamentos sensíveis como drives de disco) em volume extremo enquanto as multidões em volta deles estão pulando e estampando. no chão em sincronia (o "em sincronia" é importante; se você nunca ouviu falar do Incidente Tacoma Narrows Bridge , você deve considerar assistir este clipe . Rasgue alguns sacos de lixo abertos para fornecer proteção adicional contra poeira.

    
por 19.09.2011 / 23:13
8

Estou surpreso que ninguém tenha mencionado o lado do processo.

Esta é a oportunidade perfeita para repassar o que você planejou para a continuidade dos negócios. Qual é o plano se você tiver que mudar de escritório por um dia ou uma semana? Você tem planos atualizados sobre desenhos e quais sistemas têm prioridade para restauração? A gerência informou que você tem um plano e ciente de

A aceleração das explosões causando estragos na sala do servidor é provavelmente a menor das suas preocupações. Seus utilitários podem ter um risco muito maior, a menos que você seja auto-suficiente com energia no local e conectividade robusta (supondo que você não seja autônomo e apóie apenas a equipe local).

Se houver uma falha no abastecimento de água ou energia ou acesso à Internet, você poderá sobreviver a isso? Você ligou para o seu provedor de Internet para ver se eles estão cientes da detonação e se prepararam para restaurar o serviço por meio de uma rota alternativa se seus utilitários forem interrompidos. Você saberá seus detalhes melhor do que podemos imaginar, mas você deve ter uma lista de tudo que precisa para funcionar e abordar "E se isso desaparecer inesperadamente?" para cada um.

Apenas repassar isso na sua cabeça / no papel ajudará você a saber se tem alguma fraqueza que precisa ser trabalhada mais tarde e talvez comunique essa cadeia se a sua organização não tiver nada escrito. Comece com duas páginas, resumo executivo - apenas um detalhe para que todos saibam o que você está fazendo.

Sim - obter alguns discos rígidos / peças sobressalentes extras na mão é bom, mas eu ficaria mais preocupado com as coisas que não posso ver ou não controlar diretamente.

O benefício real deste exercício de processo é uma verificação de realidade para o seu sistema de monitoramento atual. Depois de planejar alguns cenários básicos, você estará mais preparado para o inesperado. Ter um pequeno resumo do que você espera para sobreviver e o que você não faz será muito útil, não importa por que você sofre uma interrupção, e também ajuda a impulsionar seus esforços para melhorar o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, do que quando a fundação começa a tremer.

    
por 20.09.2011 / 16:07
8

Eu costumava rodar computadores em uma mina que estava sendo recuperada. À medida que a recuperação se aproximava mais e mais do escritório, a sala de dados tremia quase diariamente no final do dia.

As minhas medidas de contagem incluíam mover as prateleiras por cima de alguns pés de borracha dura concebidos para amortecimento de vibrações. Eles foram feitos pelo Manson e eu apenas calculei o peso do meu rack e comprei os pés apropriados. Isso pareceu consertar qualquer movimento dentro do rack. A parte difícil foi levantar o rack gentilmente o suficiente para deslizar os pés para baixo.

Além disso, como outros mencionaram, eu tinha backups que testei e mantive fora do site.

Esses servidores duraram 3 anos com tremores constantes e sem falhas relacionadas a hardware. Os desktops do escritório não eram tão bons quanto dois deles tinham falhas catastróficas no disco rígido.

    
por 20.09.2011 / 16:09
7

Eu não vi isso mencionado sobre backups ainda, mas certifique-se de tirá-los do site! Você também pode querer fazer um backup das configurações de switch, firewall, etc.

    
por 19.09.2011 / 19:30
5

Leia novamente as crônicas de BOFH . Ele lhe dará algumas idéias práticas sobre como fazer as explosões pararem. Todo o resto será apenas uma contramedida.

No que diz respeito a contramedidas, todos os outros mencionaram os backups, por isso vou evitar repetir esse bom conselho.

Verifique suas matrizes de raid 5 diariamente e tenha discos sobressalentes disponíveis agora. Toda essa vibração não pode ser boa para os spindles, e é incrível a frequência com que as matrizes economizáveis são perdidas devido a um alarme que ninguém ouviu e uma segunda falha no eixo-árvore.

Talvez eu esteja otimista, mas os engenheiros que fazem o jateamento normalmente não visam os níveis de vibração para "destruir os níveis de energia da fundação do vizinho", então eu ficaria mais preocupado com as partes móveis dos computadores, também conhecidos como discos. .

    
por 19.09.2011 / 22:46
4

Peça à empresa de engenharia que faça a detonação. As probabilidades são muito boas de que eles tenham seu próprio equipamento no local ou tenham lidado com danos de explosão em uma sala de servidores vizinha no passado.

    
por 19.09.2011 / 21:47
1

Coloque alguma proteção embaixo das prateleiras, especialmente aquela que está em concreto rígido. Vai (ou provavelmente é) agitar muito. Se você não pode comprar (especialmente por causa do tempo) comprar algum piso resistentes a terremotos, coloque um pouco de espuma embaixo, para reduzir o tremor.

    
por 19.09.2011 / 20:45