A sala de servidores perfeita?

66

O que devo considerar ao planejar uma nova sala de servidores para uma pequena empresa (30 PCs, 5 servidores, alguns switches, roteadores, UPS ...)?

Quais são os aspectos mais importantes para proteger o hardware? Quais coisas não pertencem a um servidor?

Editar: Você também pode estar interessado nesta questão: Sobrevivência na sala de servidores Kit .

Obrigado!

    
por splattne 30.04.2009 / 12:34

19 respostas

58
  • espaço suficiente para expansão
  • Várias portas de rede
  • Largura de banda de rede suficiente
  • Abundância de tomadas de energia dedicadas
  • Não deve estar no andar térreo (risco de inundação + menos seguro)
  • Instalações de supressão de incêndio + alarmes de fumaça
  • IP KVM para acesso remoto
  • Telefone (para que o operador possa ligar para uma linha de suporte enquanto olha para o hardware)
  • Canetas + papel
  • Uma impressora de etiquetas - rotule tudo!
  • Uma impressora padrão (legal)
  • Rede sobressalente e cabos de energia
  • Ar condicionado (também desumidifica)
  • Boa UPS (com funcionalidade de desligamento automatizado / controlado)
  • Energia suficiente para executar tudo (e o suficiente para expansão)
  • Segurança de entrada (de preferência também com registro)
  • Segurança física (segurança no windows, entrada, etc.)
  • Whiteboard (bom ter)
  • Seguro à prova de fogo (para armazenar fitas de backup, senhas e mídia de instalação)
  • Bons racks de servidores - bem mantidos (cabeamento)
  • Espaço suficiente para trabalhar confortavelmente atrás dos servidores
  • Uma tabela grande o suficiente para construir / desmantelar um servidor (além de monitor, teclado e mouse)
  • Pelo menos 1 cadeira
  • Painel de remendo arrumado (especialmente se você faz patch para PCs e telefones no escritório)
  • Boa iluminação
por 31.05.2009 / 16:49
27

Você pode querer colocar uma pequena prateleira perto da entrada para colocar um par destes

texto alternativo http://www.a-chainsaw.com/images/powertools/husqvarna /Headband_Hearing_Protectors_black.jpg

    
por 30.05.2009 / 16:15
23

Na minha experiência, a sala do servidor ideal terá o seguinte:

  • Grande o suficiente para abrigar seu gabinete ou rack. Você deve ter pelo menos 4 pés de espaço para caminhar na frente e nas costas, idealmente ao redor. Se você puder se safar, planeje a possibilidade de um segundo rack no futuro.
  • Garantido. Você não precisa necessariamente de um guarda armado, mas pelo menos um bom bloqueio. Um biométrico ou cartão é sempre bom. O Home Depot possui travas que usam touch pads para que você possa atribuir códigos para destravar a porta.
  • Normalmente, a sala do servidor também é ponto de entrada da telco (demarc), então você terá o seu smartjack T1 está lá, o seu PABX ou sistema de telefone, etc. dedicar uma parede e colocar madeira compensada para que as empresas de telecomunicações e fornecedores possam montar seu equipamento.
  • Ar condicionado é um dado. Você precisa manter o quarto em torno de 65 - 75 graus. Um termostato dedicado é o preferido, já que você não quer que o A / C seja desligado na sala do servidor nos fins de semana ou à noite.
  • O poder é extremamente importante. Como o seu rack provavelmente está no meio da sala, você terá cabos atravessando o chão para alcançar a tomada se eles forem baseados na parede. Se você puder colocar as tomadas no chão, é melhor. Se você não puder, use algumas coberturas de cabo para evitar tropeçar nos fios. Obtenha circuitos dedicados para uma linha limpa de eletricidade. Certifique-se de ter saídas extras em todas as paredes, em um aperto, ter acesso a uma tomada pode ser crítico, especialmente se você precisar conectar um laptop ou outro dispositivo.
  • Mantenha um gabinete pequeno ou prateleiras onde você pode armazenar manuais, cabos, cartões de memória, unidades, etc. Você quer isso em um local de fácil acesso durante as instalações e solução de problemas. Mantenha isso fora do caminho na sala, mas acessível.
  • O gerenciamento de cabos também é essencial, tanto no rack quanto na parede de compensado. Com o tempo, fica muito fácil conectar os cabos. Se o gerenciamento de cabos estiver lá, é mais fácil manter as coisas organizadas e rotular / marcar ambas as extremidades de todos os fios, a última coisa que você quer fazer é rastrear os fios quando a rede está inativa. .
  • Para o gabinete em si, certifique-se de ter um gerenciamento de cabo de gabinete, um bom KVM, um teclado / mouse / LCD deslizante de 1U para economizar espaço em rack e muita ventilação. O design do gabinete é uma dissertação completa em si!
  • Se a sala estiver fechada, assegure-se de ter ventilação adequada para o fluxo de ar. Você precisará de algum tipo de ventilação de entrada para que o ar quente possa escapar. Se necessário, use um ventilador para sugar o ar. Para o ar fresco, você pode colocar um respiradouro na porta.
  • Definitivamente, um telefone próximo ao gabinete com uma lista de números de suporte, contatos "911", etc.
  • Se eu puder, tento ter um lugar para ligar um laptop por perto para que você possa acessar ferramentas, testar em outro sistema em funcionamento, testar software cliente, etc.
  • E não há nada de errado com uma cadeira quando você está esperando para que o representante de suporte técnico volte na linha:)

Há muita coisa que pode entrar em uma sala de servidores, se você puder se dar bem com isso, sua vida como administrador será muito melhor. Quanto mais fácil for chegar ao equipamento, rastrear a configuração e resolver seus problemas, mais eficiente você poderá ser. Boa sorte!

    
por 30.04.2009 / 13:37
15

Eu estava apenas assistindo ao filme 'Eagle Eye' - aparentemente a sala de servidores perfeita envolve cobrir as paredes com aquários de cores estranhas, que falam via infravermelho (???) para o seu 'CPU' principal, que se move por aí um braço robótico com um 'olho' brilhante no meio. Ah, e construa a coisa toda sobre uma grande massa de água também, isso ajudará de alguma forma;)

    
por 11.05.2009 / 13:53
7

Veja tudo do ponto de vista de gerenciamento de risco e tudo se encaixará.

  • Segurança física: O que está em risco se um indivíduo mal-intencionado (ou ignorante) obtiver acesso ao servidor e ao hardware de rede? Quem terá permissão para entrar? É necessário o endurecimento do servidor? (desativar a inicialização da unidade removível, senha da BIOS, desativar USB, etc.)
  • Controle de clima: 5 servidores e 30 PCs não produzirão um calor incrível, digamos, em uma sala de 20x20, mas isso é um pouco demais se você for colocá-lo em um armário de casacos. Correr a temperaturas e / ou humidade elevadas irá encurtar a vida do seu hardware e levar à perda de dados e substituições dispendiosas. Considere a ventilação simples com um desumidificador ou possivelmente um sistema A / C dimensionado para as suas necessidades.
  • Continuidade de negócios: backup de bateria? Redundância de dados? Conexões LAN / WAN tolerantes a falhas? Quaisquer pontos únicos de falha na sua infraestrutura? Você tem energia suficiente em excesso para administrar sua infraestrutura e não explodir um fusível se alguém ligar um aspirador de pó?
  • Crescimento: Tenha um plano de contingência para quando a gerência exigir que você duplique, ou não, triplicar sua infraestrutura. Como todas as dependências críticas serão dimensionadas?
por 30.04.2009 / 13:27
6

Pelo que estou lendo aqui, a maioria das pessoas está indo para matar mais do que o esperado. Você tem 5 servidores e 30 estações de trabalho, portanto, já que é uma pequena empresa, eu duvido muito que o chefe / proprietário vá buscar um scanner biométrico, um leitor de cartões e um sistema de vídeo como alguns exemplos, a menos que você já tenha e seria um acréscimo barato para a sala de servidores.

Então eu fiz um quase o mesmo que você, 20 estações de trabalho & 8 servidores.

Eis o que achei que correu bem e teve um bom custo com o orçamento limitado típico de uma pequena empresa.

  • Telefone ou pelo menos uma tomada telefônica na qual você pode mover um telefone, caso precise ligar para o suporte técnico enquanto estiver na frente do servidor físico
  • A / C, mesmo com 8 servidores minha temperatura do quarto era de cerca de 31 graus Celsius. Para isto desde que o quarto estava no centro do edifício e trabalho de duto novo estava fora de questão nós adquirimos um do ones de quarto portáteis e esvaziamos isto no escritório no lado da parede mais íntimo para o retorno de ar frio para o edifício a / c unidade. Isso funcionou bem e diminuiu a temperatura para cerca de 23 graus, mas ocupa muito espaço, mas é muito bom.
  • Não se preocupe com um monitor de montagem em rack / KVM, posso pensar em coisas melhores para gastar $ 1k em.
    • Obtenha um monitor e um cabo VGA de 10 pés. Tenha uma prateleira montada na parede ou na mesa próxima aos servidores, qualquer servidor montado em rack moderno encontrou a porta VGA montada
    • Obtenha um teclado / mouse sem fio que use o mesmo dongle. Basta mover o cabo VGA e o dongle sem fio para o computador que você também precisa acessar. Desde que você estará acessando tudo remotamente 90% do tempo não é um grande problema para fazer desta forma
    • Se você puder obter um rack e usar servidores montados em rack, MAS certifique-se de obter trilhos que permitam que o servidor seja deslizado para fora caso você precise acessar o hardware em vez de um, então precisa ser unbolted
    • Se você não conseguir um rack, vá para o Home Depot e obtenha as prateleiras de serviços pesados independentes, isso funcionará tão bem para as unidades desktop
    • Bloqueio, uma tecla ou um teclado é bom, você terá que dar uma chave e o combo para o seu chefe ou dono de qualquer maneira, certifique-se de que os servidores registrem quem se conecta neles e não importa tanto quem é no quarto.
    • Se o equipamento do telefone estiver lá, use a madeira compensada na parede.
    • Coloque os telefones em sua própria fonte de energia UPS
    • Obtenha um no-break expansível para os servidores
    • Obtenha um no-break que tenha bancos de carga que você possa desligar remotamente caso precise matar o servidor remotamente (o Tripplight os salvou algumas vezes quando eu tinha um servidor que travava e precisava de energia) você define o BIOS para ligar após uma queda de energia em todos os servidores. O no-break só terá alguns plugues, então você tem que colocar seus servidores críticos nele, para mim era um DC / GC e e-mail, isso me permitiu reiniciar aqueles que falharam
    • Algumas prateleiras para peças e as outras "coisas" que você precisará manter lá dentro pelo chefe (a menos que você seja o chefe)
    • Energia dedicada para o A / C
    • Poder dedicado para os telefones
    • Energia dedicada para os servidores Eu tinha um total de 6 circuitos de 15amp no meu, além das luzes
    • Torne os cabos de patch personalizados e os tenha o mais curtos possível, isso os manterá organizados para que você não os deixe pendurados em todos os lugares.
    • Se você não conseguir colocá-lo no segundo andar, coloque todos os servidores no rack superior e trabalhe o seu caminho para baixo. o meu foi no segundo andar, então não é um problema para mim.

Isso é o que eu tive na minha, fiação de rede, etc, tudo foi rotulado e bem organizado também, como essa configuração depende de onde ela entra.

As maiores coisas, mantenha-o organizado e certifique-se de que você tem espaço para expandir-se para o crescimento futuro.

    
por 30.05.2009 / 17:54
5

Ambiente estéril é uma obrigação , você deve ter um piso aceitável, nem mesmo se aproximar do carpete ao coletar poeira. Normalmente eu optaria por piso elevado , é uma boa opção, pois é fácil executar o cabo.

Não economize em racks de dados baratos , com um bom sistema de gerenciamento de cabos, execute dados de um lado e outro de energia, pois alguns regulamentos de países não permitem a mistura de dados e energia.

    
por 30.04.2009 / 13:35
5


O NOC


Acimaàesquerda:Osmotoressubmarinosusadosparaenergiareserva.Acimaàdireita:outravistadoequipamentoelétrico.


Acima: Este mapa mostra o layout do data center. / p>

Link para artigo original

    
por 30.05.2009 / 16:33
5

Além da excelente lista do Techboy:

  • Caixa de ferramentas, incluindo testador de cabos, chaves de fenda, alicates, chaves hexagonais e tudo o que é necessário para instalações em rack, incluindo chaves de caixa e similares.
  • Telefone sem fio - com viva-voz, se existir uma fera
  • Trolley para mover servidores
  • Escadas / degraus / degraus de escada para trabalhar em cima de racks e cabos corridos no teto
  • Considere o carrinho com elevador para a instalação de servidores perto do topo dos racks, especialmente se você tiver regulamentos rígidos de OH & S ou apenas se preocupar com seus funcionários.
  • Proteção auditiva - somos obrigados a usá-lo em nosso CD e eles fornecem tampões para os ouvidos descartáveis.
  • Pontos de energia fora dos racks, para que você possa conectar laptops, etc, sem incomodar o rack.
  • SNMP ou outros barramentos controlados remotamente
  • Os trilhos de energia em cada lado de um rack devem ir para um painel dist diferente para que o trabalho possa ser feito sem perder a energia de ambas as fontes de alimentação em seus servidores
  • Câmeras de vídeo para segurança adicional
  • Uma fileira de ganchos em um local seguro, dentro ou perto da cidade, para que as pessoas que trabalham lá regularmente possam deixar uma jaqueta
  • Armazenamento para peças de reposição, placas de vedação, cabos e similares
  • Possivelmente peças sobressalentes - especialmente se seus fornecedores puderem ser persuadidos a fornecer sobressalentes comuns antes das reclamações / falhas da garantia (alguns fornecedores / revendedores em algumas circunstâncias fornecerão a você alguns discos rígidos e fontes de alimentação Eles pertencem ao fornecedor, mas você pode usá-los se você tiver uma falha e se preocupar com o trabalho de papel após o fato.
por 30.05.2009 / 17:22
4

Pense no planejamento de DR desde o início. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu teria separado os equipamentos de rede (switches e roteadores) dos servidores, e teria um menor (30u é ótimo), então eu poderia ter apenas rolado o rack para fora da porta e para um caminhão que tempo quando a Verizon não poderia substituir uma linha T1 backhoe por quatro dias FREAKING e tivemos que mudar os servidores para a nossa localização DR. Além disso, dependendo da localização, é uma boa ideia ter pelo menos um circuito de 208 ou 240V e espaço para colocar o local mais frio quando um furacão derrubar seu HVAC em agosto no Texas.

    
por 06.06.2009 / 05:03
2

Somos uma pequena empresa com 6/7 servidores e 6/7 estações de trabalho, quando mudamos de escritório, temos uma boa unidade de prateleiras e colocamos no meio da sala para abrigar nossos servidores / impressoras.

Garoto foi uma boa idéia, já que tivemos que dar a volta várias vezes e, como os servidores não estão montados, seria muito difícil e potencialmente perigoso movê-los.

Um bom ar-condicionado é uma obrigação.

Poder decente e abundante.

    
por 30.04.2009 / 13:06
1

Você precisará:

  • bom ar condicionado, assim temp e umidade permanecem estáveis
  • boa fonte de alimentação, possivelmente redundante e segura se a fonte de alimentação externa for interrompida
  • segurança na entrada, nem todo mundo pode entrar
por 30.04.2009 / 12:52
1

Talvez dê uma olhada nas práticas recomendadas do Google:

Eles lançaram um vídeo sobre sua "abordagem de contêineres" que, mesmo que pouquíssimas empresas tenham dinheiro para fazer isso, ter uma boa idéia para empresas menores (por exemplo, focar em fontes de energia muito eficientes e assim por diante).

Jeff gosta desse assunto demais (sobre energia)!

Além disso, o Google lançou algumas informações sobre seus servidores , que são bastante interessantes, por exemplo, , o UPC incorporado em cada servidor.

    
por 30.04.2009 / 14:22
1

Adicionar a listas existentes:

Kits de ferramentas - um maior (chaves de fenda de energia sempre boas) para o trabalho em sala de servidores, um portátil para levar aos PCs. Nunca misture e você sempre terá a ferramenta que precisa na mão

Armário de arquivo - ideal para manuais, impressão de recibos, contratos de licença, etc.

O gerenciamento de cabos e os painéis de conexão são uma obrigação - inicie sua sala com tudo que vai para os painéis de conexão e sua vida será mais fácil a longo prazo quando você adicionar ao sistema.

E, por último, reserve um tempo para configurá-lo logo na primeira vez - o que outros mencionaram sobre espaçar as prateleiras, mesas, prateleiras, gerenciamento de cabos, etc. Se você começar com um naufrágio completo de uma sala, provavelmente vai piorar com o tempo.

    
por 11.05.2009 / 14:12
1

Janelas de vidro espesso para que você possa ver quando alguém está na sala do servidor e o que está fazendo.

Procure manchas de água no chão e no teto. Não coloque seu equipamento mais crítico sob as manchas de água mencionadas. Eu já vi isso em mais de uma ocasião.

Garante que, uma vez terminado o quarto, não haja espaço para uma mesa. Caso contrário, uma empresa com espaço livre transformará sua agradável sala de servidores em um escritório que não seja muito funcional.

Aparafuse suas prateleiras. Não há nada pior do que adicionar um servidor 1U e todo o rack cai.

Não use um cabo de rede de 50 pés para conectar um servidor a um switch a 2 pés de distância.

Um contrato que estipula que o locador não desligará o ar condicionado nos fins de semana apenas para economizar dinheiro. Imagine entrar em uma sala de servidores de 150 graus na manhã de segunda-feira.

Como outras pessoas disseram, rotule tudo. Roteiristas são ótimos para rótulos permanentes; fita adesiva e sharpies também funcionam.

    
por 14.06.2009 / 18:23
1
Da minha experiência, a sala de informática é o único lugar no trabalho que você pode encontrar um pouco de paz e ninguém virá incomodá-lo, então eu sugiro que você obtenha algumas commodities para lá, no caso de você querer alguma reclusão.

Itens necessários são uma cadeira confortável e fones de ouvido:)

    
por 12.03.2010 / 10:03
0

Minha lista é:

  • Espaço físico
  • Segurança física
  • Resfriamento suficiente
  • Energia suficiente para executar tudo
  • Largura de banda de rede suficiente

Essas são as coisas mais difíceis de mudar em uma data posterior e, portanto, você precisa acertar isso antes.

    
por 01.05.2009 / 02:10
0

Não é grande coisa para adicionar às excelentes respostas acima, mas, se possível, eu adicionaria uma segunda sala de servidores, para backup / redundância.

Desde que esteja suficientemente longe, ou suficientemente protegido, da outra sala de servidores, você obtém um alto grau de proteção contra os desastres menos sérios que podem ocorrer - um incêndio no servidor causando uma falha completa no rack, por exemplo.

Naturalmente, isso não substitui um plano de recuperação de desastre completo ou backups adequados, mas fornece uma segunda camada de defesa barata, se necessário.

    
por 06.06.2009 / 04:35