(Sério: você não deve ter problemas para montar um interruptor de cabeça para baixo - apenas certifique-se de não criar problemas de ventilação)
Acabamos de receber a entrega de um novo comutador Avaya 2500 de 48 portas , que tem 24 portas PoE. O problema é que todas as portas PoE estão no lado esquerdo do switch, e nossos cabos de dispositivos PoE só podem alcançar o lado direito do switch (estamos atualizando de um switch antigo para um novo, e o antigo tinha-os do lado direito. Este é o problema de fazer um cabeamento limpo).
Posso apenas montar o switch de cabeça para baixo? Isso moveria as portas do lado esquerdo para o lado direito e resolveria o problema.
Minha maior preocupação é que o fluxo de ar ou resfriamento pode não funcionar, mas não consigo ver nenhum furo visível na parte inferior ou superior do interruptor, o que me leva a acreditar que tudo vai bem, mas é melhor prevenir do que remediar. / p>
SIM
Não há problema em montar um dispositivo como este de maneira alguma - de lado, de ponta-cabeça, o que você quiser.
Tenho mais de 20 anos de experiência em administração de redes, fwiw, e construí e gerenciei muitos racks de equipamentos.
Sim e eu já tive alguns montados verticalmente, MAS se o switch (ou outro dispositivo) tiver um ventilador, a montagem vertical fará com que o ventilador falhe muito mais cedo, porque os rolamentos não estão carregados como foram projetados para ser.
Todas as coisas consideradas iguais não devem importar.
Eu tenho uma palavra de cautela para você embora. Estamos no meio da atualização de todos os nossos switches para os novos switches da Avaya em todo o campus. Instalamos dois novos switches em um gabinete em um de nossos prédios diretamente sobre os switches existentes e imediatamente tivemos problemas de aquecimento com os novos switches. Os interruptores desarmariam a proteção térmica após apenas 30 minutos e desligariam. Fizemos algumas modificações no armário em que eles estavam para esfriar e isso fez o truque na maior parte, mas os fãs ainda pareciam que iam decolar. Nós os deixamos assim por alguns dias para ter certeza que eles sobreviveriam e eles sobreviveram.
A mudança veio e nós mudamos os cabos dos switches antigos para os novos switches e desligamos os switches antigos. Em 10 minutos os fãs se acalmaram tanto que pensamos que o interruptor estava desligado. Acontece que os antigos interruptores estavam esgotados no lado esquerdo e os novos interruptores tinham a entrada no lado esquerdo. Assim, os novos interruptores estavam tirando o ar quente dos antigos interruptores e não conseguiam se resfriar com eficiência. Não estou dizendo que isso acontecerá se você os montar de cabeça para baixo, mas é algo que deve ser observado.
Normalmente não há problemas em fazer isso, mas tenha cuidado com os fãs (se houver algum). Os fãs provavelmente terão uma vida útil mais curta.
Outro problema é a poeira, coletando em lugares onde de outra forma não.
Mesmo que você não se importe com a vida útil dos ventiladores, eu ainda verificaria se há resíduos de poeira depois de algum tempo, já que ele cairá para o lado "errado" e não será expelido pelos ventiladores. (Claro, não deve haver muita poeira nas salas de servidores, mas ainda assim ...)
O único problema que eu poderia ver é com o fluxo de ar e você parece ter isso coberto, pelo menos externamente. A menos que o manual do roteador recomende especificamente (ou avise) uma determinada orientação, você deve estar bem, especialmente em um rack com uma bandeja de ventilador.
Muitas vezes tive esse problema com o cabeamento, bem, na verdade, com técnicos habilidosos. Eu posso entender o orgulho profissional em seu trabalho, mas, especialmente em especiais de não produção, cabeamento precisamente aparado, terminado e ancorado não ajuda. Não parece importar quais instruções eu coloquei em desenhos, ('IMPORTANTE - deixe pelo menos 300mm de folga em todo o cabeamento, não use braçadeiras de cabo'), recebo racks entregues que parecem imaculados e então eu tenho que cortar tudo as abraçadeiras e estender os cabos porque meus desenhos estavam errados, o desenho mudou, algo ..
Não tem problema. Normalmente, a aspiração de ar fresco é proveniente da frente e o escape quente é sempre da traseira.
Mas sempre verifique as instruções de instalação do fornecedor. Para alguns modelos (por exemplo, link ) instalação abaixo da mesa é explicitamente permitida.
Encontrei uma situação há cerca de um ano atrás em que coloquei um switch Cisco do lado dele (encravado entre duas pilhas de desktops atuando como um cluster experimental do Hadoop) supondo que isso não importasse.
Por alguma razão, o switch não funcionou. Assim que o coloquei de novo, funcionou como um feitiço.
Até onde eu sei, ele tinha algum tipo de sensor de orientação (talvez tão simples quanto um interruptor de mercúrio) que fazia com que ele "não funcionasse".
Aparentemente, os designers dessa coisa tinham um bom motivo para investir na adição de um sensor para evitar esse tipo de posicionamento.
Então, em vez de uma simples resposta "sim" ou "não", estou dizendo que isso depende do dispositivo em questão.
Isto é um pouco tarde, claro, mas o único grande problema, e pode ser importante mais tarde, é quando um novato está ajudando você e eles vão para o que é logicamente a porta 1 e, em vez disso, remover o cabo da porta 48 porque eles não leram os números, mas estão acostumados a portas numeradas da esquerda para a direita. Quando o lado montado em uma parede, as pessoas sempre pensam, "verifique qual porta eu estou pegando". Mas quando montado como "deveria ser", então eles pensam que é como "deveria ser".
Então, para brincar com os idiotas, instale-o com o lado direito para cima e faça a recação.