Qual é a temperatura correta para uma sala de servidores?

61

Quando eu estava trabalhando em nossa sala de servidores, notei que estava muito frio.

Eu sei que a sala do servidor tem que ser fria para compensar o calor dos servidores, mas talvez seja muito frio.

Qual é a temperatura adequada para manter nossa sala de servidores?

    
por freddiefujiwra 22.05.2009 / 08:44

16 respostas

51

As recomendações sobre a temperatura da sala do servidor variam muito.

Este guia diz que:

General recommendations suggest that you should not go below 10°C (50°F) or above 28°C (82°F). Although this seems a wide range these are the extremes and it is far more common to keep the ambient temperature around 20-21°C (68-71°F). For a variety of reasons this can sometimes be a tall order.

Esta discussão no Slashdot tem uma variedade de respostas mas a maioria deles dentro do intervalo citado acima.

Atualizar : como outros comentaram abaixo O Google recomenda 26,7 ° C (80 ° F) para centros de dados.

Também a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE) recentemente atualizou seu intervalo de tempatura recomendado para ser de 18 ° C-27 ° C (64,4 ° F-80,6 ° F) .

No entanto, este artigo destaca novamente que ainda não há consenso sobre o assunto. Como mencionado no artigo, gostaria de destacar que:

...nudging the thermostat higher may also leave less time to recover from a cooling failure, and is only appropriate for companies with a strong understanding of the cooling conditions in their facility.

IMO A maioria das empresas não teria um entendimento tão strong das condições de resfriamento e, portanto, seria mais seguro, em um ambiente de pequena empresa, manter as salas um pouco mais frias.

NB: É importante notar que há muito mais fatores a serem considerados em um servidor / data room do que apenas a temperatura, fluxo de ar & umidade, por exemplo, também são preocupações importantes.

    
por 22.05.2009 / 09:00
9

As melhores práticas do datacenter do Google recomenda 80 graus:

Raising the cold aisle temperature will reduce facility energy use. Don't try to run your cold aisle at 70F; set the temperature at 80F or higher -- virtually all equipment manufacturers allow this.

Nós corremos aos 72 anos, mas novamente eu não confio exatamente que o nosso próprio quarto foi projetado com o fluxo de ar em mente.

    
por 22.05.2009 / 09:26
8

Como outros já disseram, em algum lugar nos anos 70, o nível F é bom. No entanto, é ainda mais crítico garantir que o rack e o hardware nele possam "respirar". Se houver ar quente preso no rack - ou em um chassi de servidor - a baixa temperatura ambiente não fará nada de bom.

    
por 22.05.2009 / 15:37
4

Minha sala de servidores está configurada para 69 graus. Temos uma unidade de ar condicionado que atende a essa sala e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter a sala a uma temperatura de 69 graus durante todo o ano.

    
por 22.05.2009 / 08:50
4

18 ° C (65 ° F). É um pouco mais frio do que tem que ser, mas se algo falhar, isso nos dá alguns preciosos minutos extras para reagir antes de ficar muito quente.

    
por 22.05.2009 / 22:51
3

Todas as salas de servidores que eu vi geralmente estão entre 20 ° C e 25 ° C, mas por experiência eu notei que o hardware é mais sensível a variações do que uma determinada temperatura. Eu sempre vi hardware falhar após um aumento de, digamos, 4-5 ° C, mesmo que seja de 20 a 25.

Portanto, a estabilidade é fundamental, assim como o fluxo de ar, é claro.

    
por 22.05.2009 / 11:16
2

Lembre-se de que o conselho do Google de 80 ° C não inclui praticamente nenhum custo para desligar um datacenter quando ele superaquece devido a uma carga inesperada ou a uma falha no condicionamento de ar. Eles também incluem um maior controle do fluxo de ar sobre componentes críticos.

    
por 24.05.2009 / 02:45
1

Gostamos que a nossa esteja entre 19C e 23C com alarmes a 28C - somos um local com 98% de HP blade, por isso, no caso de chegarmos a esse nível de alarme, determinados servidores / compartimentos "diminuem o valor" para reduzir power draw (é chamado de térmicoogic).

    
por 22.05.2009 / 08:57
1

Na minha experiência, depende do equipamento. Eu sei que uma empresa tinha três salas de servidores. Um foi mantido a 80 ° F, o outro, com menos servidores, foi de cerca de 72 ° F, e o terceiro, com apenas dois servidores, foi de cerca de 65 ° F. Nunca tive um problema no tempo em que estive lá, mas, como outros já disseram, 75 ° F ou um pouco abaixo é provavelmente o melhor, já que dá um pequeno espaço para o cotovelo se a CA se apagar.

    
por 22.05.2009 / 21:23
0

Qualquer coisa acima de 30c nas entradas de ar que encontramos causa avisos de temperatura (que monitoramos). Em geral, isso significa uma temperatura ambiente ambiciosa abaixo de 25c.

Na Austrália, parece que Emerson (Liebert) decidiu que o 21c seria o padrão e que todos os cômodos em que estive aqui foram definidos da mesma forma.

Se o seu quarto é grande o suficiente para olhar para o hot-aise / cold-aise, blanking tiles e similares, eles podem realmente melhorar a eficiência do resfriamento.

    
por 25.05.2009 / 16:12
0

Eu estou na Marinha. Em nosso navio nós mantivemos nossos quartos a menos de 65 graus Fahrenheit. Estaríamos no meio do Mar Vermelho e seria 120 graus lá fora. Nós saímos do espaço (a 62 graus) com um suéter, luvas, um casaco e um casaco e todos olhavam para nós como se fôssemos loucos. Todos os outros foram arrastados até suas camisetas e suando como um louco.

O problema é que nosso sistema de resfriamento não remove muito bem a umidade. Então, se estiver úmida lá fora e a temperatura subir até 70 graus ou mais, ela começa a ficar pegajosa no espaço.

    
por 12.09.2011 / 19:18
0

Não há uma resposta rápida e dura a esta pergunta. Depende muito do tipo de computador e do design do datacenter.

Um dos pontos-chave apresentados nessa discussão do slashdot é que a dificuldade real é lidar com pontos de acesso e fluxo de ar .

Uma temperatura ambiente fria na sala é uma maneira fácil de refrescar os milhares de pontos de acesso na sala. Mas é ineficiente: o datacenter esfriando toda a sala quando tudo o que é realmente necessário é refrigerar as partes quentes dos servidores (CPUs, memória, armazenamento, fontes de alimentação , etc). Muitas instalações de colocation têm clientes com diferentes tipos de hardware (115V ou 208v, bons designs, designs ruins).

Um datacenter também precisa manter ar fresco suficiente para fornecer um buffer no caso de falta de energia . Um buffer de ar frio significa que o no-break e os geradores funcionam menos. Imagine que um datacenter perca 100% da energia (todos os nós descem, o resfriamento também cai) de uma só vez. Os nós podem não ter energia, mas o hardware levará tempo para esfriar e ainda estará irradiando calor por um tempo, e isso pode tornar um datacenter muito quente.

Organizações com salas de servidores quentes geralmente usam gabinetes fechados e dutos extravagantes para direcionar o ar frio diretamente sobre os nós quentes. Uma infra-estrutura de energia especializada pode ajudar a reduzir o calor da conversão de energia. Isso mantém os nós resfriados o suficiente, mesmo que a temperatura ambiente na sala do servidor esteja quente. Essas organizações geralmente têm controle rígido sobre a maioria dos aspectos de seu hardware e podem projetar o datacenter inteiro para seu projeto. necessidades. Eles podem fazer investimentos e colher os benefícios.

    
por 12.09.2011 / 20:04
0

Primeiro: onde você está medindo a temperatura ambiente? ;-) Qual é a temperatura do lado frio do rack? qual é o lado quente do rack? qual é a temperatura de entrada A / C?

Isso realmente depende dos dispositivos. (sinta o calor que sai de um xbox) O gerenciamento térmico é uma ciência, a Look Honda (e muitas outras) estão começando a resfriar a água fria ;-) ...

Eu vou te dizer isso, dos datacetenters em que eu estive:

Equnix mantém o DC frio (faz uma boa 'experiência' para quando o executivo sai em turnê)

RW os mantém quentes / quentes 80f ou mais com ar bastante frio saindo do chão (melhor sala / cofre de design e design de sistema de qualidade superior em geral)

Coresite (pelo menos onde eu estive) está mais próximo do RW, mas depende do CR e dos clientes. Alguns CR's em 80 alguns em 70. (ilhas frias sempre frias)

    
por 28.06.2017 / 01:55
0

link contém uma visão geral interessante das recomendações de temperatura do datacenter do fornecedor:

    
por 12.04.2018 / 06:36
-2

A temperatura que você realmente deseja monitorar é a temperatura interna do servidor - não a temperatura ambiente externa. Observe a temperatura do servidor (todos os servidores possuem termômetros internos que reportam através da interface do servidor) e ajuste a temperatura ambiente de acordo. Isso será responsável pelo fluxo de ar, etc. Ter uma planta de resfriamento de backup é uma boa idéia, até mesmo as unidades A / C portáteis podem ser salva-vidas se houver uma falha no sistema de resfriamento primário.

    
por 29.06.2012 / 18:20
-5

Eu encontrei 19-21 uma boa temperatura. O Google executa suas salas de servidores a uma temperatura um pouco mais alta do que você esperava, pois eles descobriram que a taxa de falhas um pouco maior é melhor do que pagar o extra no resfriamento.

    
por 18.10.2012 / 14:41