Armário do Servidor de Arrefecimento - Nenhum A / C é Possível

101

Estamos nos mudando para um novo escritório em um prédio antigo em Londres (que é a Inglaterra :) e estamos cercando uma área de 2m x 1,3m onde o roteador & equipamento de telefone atualmente termina para usar como um armário do servidor. O armário irá conter:

  • 2 comutadores de 24 portas
  • 1 roteador
  • 1 modem VSDL
  • 1 desktop Dell
  • 1 NAS de 4 compartimentos
  • 1 micro-servidor HP
  • 1 UPS
  • Diversas caixas de telefonia menores.

Não há central A / C no escritório e nunca haverá. Podemos instalar dutos para o exterior com bastante facilidade - é apenas um par de metros para as janelas, que enfrentam um pátio.

Minha pergunta é se a instalação de um exaustor com tubulação na janela deve ser suficiente para o resfriamento? Um ventilador de entrada e um duto de entrada (da janela também) seriam necessários? Nós não queremos deixar uma lacuna na porta do armário, pois isso vai deixar o barulho sair para o escritório. Se não tivermos que colocar uma unidade portátil de A / C no armário, seria perfeito.

O escritório tem cerca de 12 pessoas; Londres é temperada, média máxima em agosto é de 31 graus Celsius, 25 graus Celsius é mais típica. O mesmo equipamento funciona bem em nosso escritório atual (mesmo prédio como novo escritório, também sem A / C), mas não está em um espaço fechado.

Posso nos ver colocando um servidor torre Dell 2950 no armário, mas não mais do que isso. Assim, o consumo sustentado de energia no armário seria atualmente de cerca de 800w (suponho); possivelmente no futuro 2kw.

O armário terá teto e janelas e será bem isolado. Nós não nos importamos se o equipamento estiver quente, desde que funcione e não o ouçamos.

    
por JamesCo 18.01.2012 / 14:05

11 respostas

175

Bem, vamos resolver isso;

  • Switches de 2 x 24 portas (digamos, Cisco 3750-E's) podem produzir 344 BTU / h cada, totalizando 688 no total
  • 1 x roteador (digamos, um Cisco 2921) pode gerar 1260 BTU / h
  • 1 x modem VDSL (por exemplo, um Draytek Vigor 2750) pode produzir 120 BTU / h
  • 1 x desktop (por exemplo, um Dell Optiplex 790, com o monitor desligado) pode produzir 850 BTU / h
  • 1 x NAS de 4 compartimentos (por exemplo, um Netgear ReadyNAS Ultra 4 com discos de 4 x 2TB) pode produzir ~ 600 BTU / h
  • 1 x HP Microserver pode produzir 511 BTU / h
  • 1 x UPS (digamos, um APC Smart-UPS 2200VA que pode lidar com o ~ 1,2Kw que você pode estar desenhando) pode gerar 275 BTU / h

Isso é 4300 BTU / h.

Você tem 5,2 metros cúbicos de espaço (menos os itens dentro dela), então, sem incluir a perda de calor natural, você terá que instalar uma ventoinha mínima de 29cm com uma classificação de 900 metros cúbicos por hora com conduto de 29cm o caminho para o quarto se você não quiser atingir 42 graus C (a menor temperatura máxima recomendada do kit listado acima) de um valor nominal de 20C em 17 minutos.

Basicamente consiga uma unidade A / C externa que possa limpar 5k BTU / h ok - um ventilador vai literal e figurativamente sugar:)

    
por 18.01.2012 / 14:55
27

Obtenha uma pequena unidade de sistema de divisão CA, como o Série Mitsubishi MSY (não afiliação, usou-os antes e gostou deles). Eles são muito pequenos, silenciosos, confiáveis e razoavelmente acessíveis. Dois tubos terão que ser executados fora (telhado ou similar), eles são pequenos (3/4 "e 1/4" aproximadamente). A unidade custará cerca de US $ 2.000, e menos da metade disso para instalação (depende dos detalhes, mas pode ser muito mais barata).

    
por 18.01.2012 / 14:43
16

Quando manter as coisas absolutamente silenciosas é a principal prioridade em relação a manter seu equipamento em bom estado de funcionamento, e o alojamento adequado dos equipamentos não pode ser considerado, eu considero a terceirização das necessidades do servidor ou conexões de fibra / alta velocidade para um centro de dados ou instalação adequados.

Caso contrário, você corre o risco de encarar um custo maior de substituição de equipamentos periodicamente do que custaria protegê-lo adequadamente.

Será quase impossível alguém lhe dizer que tudo ficará bem com uma declaração geral de que "normalmente é essa a temperatura na cidade a cada ano", etc., porque e o fluxo de ar? E o que seus colegas de escritório insistem em colocar o termostato no escritório e que a temperatura flui para o armário? E quanto à carga do processador no switch e nos servidores?

Mesmo com um servidor de especificações XYZ, a temperatura em que ele é executado difere com base no fluxo de ar através de um rack, através da sala e na carga que colocamos nas fontes de alimentação / processador / discos rígidos. Em outras palavras, não saberíamos até que esteja na sala funcionando em condições do mundo real. E você está descrevendo uma situação em que você pode facilmente se encontrar superaquecendo equipamentos porque alguém não gosta do zumbido da sala.

    
por 18.01.2012 / 14:21
10

Infelizmente, as realidades da termodinâmica estão caindo a todo vapor em seu ambiente. Se o armário não é grande o suficiente para absorver e irradiar o calor, então você precisa se livrar mecanicamente dele. Existem, de fato, alguns centros de dados experimentais que simplesmente circulam o ar externo sem resfriamento adicional, embora eles tendam a estar em climas temperados e secos. Londres, no entanto, não é exatamente conhecida por sua baixa umidade e ar puro nas montanhas.

O que você realmente precisa fazer é instalar uma unidade de ar condicionado para essa sala. Existem muitas soluções por aí. O que eu tenho mais experiência é com a linha Mitsubishi Mr Slim . Nós os usamos com grande efeito exatamente na mesma situação em que você está se encontrando.

    
por 18.01.2012 / 14:50
5

O 2950 é um servidor de rack de 2u, estou querendo saber se você está querendo dizer o 2900?

Eu corri ambos em casa em um quarto (garagem convertida) sem a / c ou ventilação e ambos aqueceram o quarto noticably depois de algumas horas de uso.

Para um ambiente de produção, eu teria que sugerir um / c, mesmo que seja complicado - pense em um dia de verão inesperadamente quente .... (Realmente para um ambiente de produção, você também deve ter uma unidade de backup de a / c ). As unidades de montagem em rack poweredge são realmente projetadas para estar em um data center com resfriamento decente.

Como um mínimo absoluto, separar os fãs de ingestão / extração, embora não seja desconhecido para o verão atingir 37/38 ° C em Londres, e pode haver focos localizados sendo um pouco mais altos.

Acredito que há um limite de superaquecimento de cerca de 65 ° C em algum dispositivo nesses servidores (você mesmo pode verificar a temperatura exata), e o ar a 40 ° C não irá resfriá-los bem comparado ao ar agradável ar condicionado (os servidores 9G também tinham FB-DIMM, que podem funcionar com drives SAS muito quentes, se instalados, também adicionam um pouco de calor em comparação com o SATA).

Se você realmente não tem permissão para instalar um / c, sugiro um monitor ambientalmente aceitável, que pode enviar uma mensagem SMS em caso de problemas, e definir sua taxa de participação para participar do site fora de horas devido a problemas térmicos. . Uma vez que esse preço é liquidado, de repente o custo de um / c pode não parecer tão ruim.

    
por 18.01.2012 / 14:29
1

A / C seria legal.

Você pode soprar ar frio com um ventilador ou retirar o ar quente. O último pode causar problemas, pois você puxará o ar e não alimentará nenhum novo ar.

Você poderia colocar um ventilador no fundo do seu colchão para sugar o ar frio e, em seguida, no teto, colocar outro ventilador para sugar o ar quente.

O que também pode ser muito silencioso é um grande tanque de óleo onde você coloca todo o seu equipamento. O petróleo não conduz, então o seu equipamento é seguro e normalmente manterá bastante frio.

    
por 18.01.2012 / 14:22
1

Isso não é muito equipamento. Até recentemente eu estava executando 6 servidores de 2U em uma sala com nada além de um exaustor. Sim, foi sub-ideal, mas funcionou bem o suficiente para manter a sala em torno de 80F e abaixo, exceto em dias muito quentes. Este foi um fã de 12 "com um controle de velocidade variável sempre em 100%. Desculpe, eu não sei os RPMs ou mais dados técnicos. Nós rapidamente superamos isso e colocamos um A / C que nos custou pelo menos 10x mais. / p>

Minha preocupação é que qualquer trabalho de fã exigirá engenharia adequada, o que é caro. Obter o fluxo de ar certo será complicado. Seu ar de entrada precisa corresponder ao seu ar de saída. Você vai puxar do escritório interno e empurrar para o exterior? Você está apenas lutando contra seus próprios aquecedores no inverno? Existem códigos de construção ou segurança em jogo aqui? E quanto a filtragem? Ou umidade? As unidades de A / C têm todas as coisas embutidas e são praticamente soluções completas aqui. Basta enfiar um em um buraco na parede ou pegar uma unidade portátil e cortar um buraco para ela e terminar o dia. Pequenas lojas como a sua não precisam de soluções de resfriamento de US $ 20.000.

Se o espaço tiver acesso a uma parede externa, então, puramente do ponto de vista custo / dor de cabeça, imagino que você consiga uma unidade de janela decente, faça um buraco e não se preocupe com isso. A unidade de CA reciclará o ar e uma unidade de janela deixará o condensado ao ar livre. Eu fiz isso no passado para pequenos armários de servidores e tive muita sorte. Se você não pode obter uma unidade de parede / janela e precisa ir com um cooler portátil, então você precisa projetar um tubo de drenagem para seu condensado. Atribuindo algum gerente de escritório ou equipe de zeladoria o trabalho para limpar o balde de condensado todas as noites terminará em desastre.

Eu olharia 10k BTU no mínimo para esse espaço. Sempre construa mais capacidade do que você precisa, especialmente quando estiver lidando com pequenas empresas. Unidades de 10k vêm em preços muito bons também. Defina o seu termostato para 70F. Faça o login no seu servidor e verifique os temporários no caso, bem como a temperatura na sala. Gastar um pouco de dinheiro em um sensor para alertá-lo quando a sala fica muito quente. Eu também saltaria para um sensor detector de água também. Muitas lojas vendem pacotes ambientais que podem ser usados em algumas centenas de computadores.

    
por 18.01.2012 / 20:35
1

Na nossa empresa, temos o A / C central, mas ele não entra na nossa "sala de servidores" (armário de telecomunicações, aonde quer que você queira chamá-lo. Espaço pequeno, 1 rack de 42U 2 postes). Eu comprei um Tripp Lite SRCOOL12K Condicionador de ar portátil para o quarto porque ele coloca muito resfriamento e NÃO requer drenagem de água (evapora a água no ar de exaustão). Nós corremos o tubo flexível que a unidade veio para o plenário e não tivemos nenhum problema desde então.

A sala usada para correr para o baixo dos anos 90 F (32C) e a unidade A / C agora mantém o quarto abaixo de 73F (22C) por nossa configuração. O A / C até mesmo se auto-desligado na ocasião, porque não precisa executar 24/7 para manter essa temperatura.

Na sala, temos quatro comutadores, dois servidores de rack, dois desktops instalados no rack, um no-break e vários equipamentos de rede da Cisco.

    
por 18.01.2012 / 23:29
1
Eu tenho um monte de trabalho em hotéis onde eles tendem a ficar servidores onde quer que haja espaço extra na planta baixa para um armário que alguém também usa. Eu medi temps sala regular (principalmente por curiosidade) de 120 graus Fahrenheit por anos. Eu fiquei espantado. (os servidores estavam empilhados em cima do transformador de piso naquele - eles nunca conseguiram descobrir por que os backups em fita continuavam falhando ...). A coisa mais importante a ter medo é a mudança de temperatura - não quanto calor. Se você está comprando novo você pode obter racks de APC que podem integrar energia e refrigeração (que também ajuda com ruído) (veja contenção térmica )

    
por 19.01.2012 / 03:24
1

Mesmo em Londres, você vai precisar de uma unidade de ar condicionado para este armário, caso contrário, você vai fechar o seu negócio no final de julho e início de agosto? Ao usar uma unidade de ar condicionado portátil, não há necessidade de ventilação do ar interno do armário. A unidade irá circular o ar da sala no local, e a única ventilação necessária é o calor de exaustão e a condensação da unidade para o exterior ou para um espaço de plenum. Este fluxo de ar é uma fração bastante pequena do ar na sala e não requer nenhuma consideração especial pela pressão do ar ou pelo trabalho dos dutos. O ar que já penetra pela porta, as luminárias da parede e o teto é mais do que suficiente. Essas unidades estão prontamente disponíveis no mercado de locação e varejo.

Quais características considerar: É muito importante usar uma unidade de condicionamento de ar com evaporação de condensado automática. Essas unidades enviam o vapor de água que foi removido do ar para fora através do duto de ventilação e elimina totalmente a necessidade de drenar a água da unidade. Este escape é enviado através de qualquer tipo de tubo ou duto, mas deve ser um isolante para evitar a condensação em climas mais frios. Um tubo adequado seria do tipo que é usado com um secador de roupa e é facilmente encontrado na loja de ferragens local.

Uma solução mais cara é usar um condensador / compressor externo com um trocador de calor dentro de casa. Infelizmente, na maioria das localidades, isso exigiria instalação por um técnico licenciado de encanador e / ou HVAC e requer manutenção regular. A vantagem de uma unidade portátil é que a manutenção é tão simples quanto a rolagem de uma unidade de substituição em caso de falha.

No Reino Unido, usamos várias unidades diferentes que adquirimos de uma empresa de locação local por uma taxa nominal. Não me lembro dos números do modelo. Alguns tinham evaporadores de condensado e alguns tinham tanques de condensado.

De volta para casa nos EUA, eu uso um condicionador de ar portátil SHARP CV-2P12SX 11.500 BTU da Newegg que tem um evaporador de condensado automático.

Os ciclos de serviço exigem uso autônomo e 24 horas por dia, 7 dias por semana.

    
por 19.01.2012 / 19:51
0

Você também pode procurar hospedar seu equipamento fora de uma configuração de firewall / vpn de hardware para conectar os dois sites. Suas opções são bastante limitadas se você quiser manter tudo no site: o servidor seria o equipamento mais barulhento. Se você fosse capaz de manter o equipamento no local limitado a um firewall e alternar, você teria a menor quantidade de som e calor gerados.

    
por 18.01.2012 / 22:51