Bem, vamos resolver isso;
- Switches de 2 x 24 portas (digamos, Cisco 3750-E's) podem produzir 344 BTU / h cada, totalizando 688 no total
- 1 x roteador (digamos, um Cisco 2921) pode gerar 1260 BTU / h
- 1 x modem VDSL (por exemplo, um Draytek Vigor 2750) pode produzir 120 BTU / h
- 1 x desktop (por exemplo, um Dell Optiplex 790, com o monitor desligado) pode produzir 850 BTU / h
- 1 x NAS de 4 compartimentos (por exemplo, um Netgear ReadyNAS Ultra 4 com discos de 4 x 2TB) pode produzir ~ 600 BTU / h
- 1 x HP Microserver pode produzir 511 BTU / h
- 1 x UPS (digamos, um APC Smart-UPS 2200VA que pode lidar com o ~ 1,2Kw que você pode estar desenhando) pode gerar 275 BTU / h
Isso é 4300 BTU / h.
Você tem 5,2 metros cúbicos de espaço (menos os itens dentro dela), então, sem incluir a perda de calor natural, você terá que instalar uma ventoinha mínima de 29cm com uma classificação de 900 metros cúbicos por hora com conduto de 29cm o caminho para o quarto se você não quiser atingir 42 graus C (a menor temperatura máxima recomendada do kit listado acima) de um valor nominal de 20C em 17 minutos.
Basicamente consiga uma unidade A / C externa que possa limpar 5k BTU / h ok - um ventilador vai literal e figurativamente sugar:)