Como o incêndio se espalha nas salas de servidores e datacenters?

53

De vez em quando eu li que um incêndio grave aconteceu em algum datacenter, muitos equipamentos foram danificados e os clientes ficaram offline. Agora eu me pergunto o que há para apoiar e espalhar o fogo?

Quero dizer, paredes em uma sala de servidores geralmente têm pouco ou nenhum acabamento. Racks são feitos de metal. Quase todas as unidades possuem caixas de metal. Os cabos têm (ou pelo menos deveriam) ter isolamento de materiais que não espalham fogo.

O que está espalhando fogo em uma sala de servidores ou datacenter?

    
por sharptooth 06.07.2010 / 10:44

8 respostas

38

Aqui está um pouco de informação que geralmente não é publicada e às vezes até negada - o isolamento usado na maioria dos componentes eletrônicos queima e queima muito bem quando a temperatura adequada é atingida. Isso inclui as placas de circuito de material, bem como a laca usada para revestir a maioria dos componentes. Alguns tipos de isolamento, uma vez acesos, aumentam o problema produzindo gases que são um pouco inflamáveis. É claro que eles também produzem gases nocivos que podem incapacitar ou matar qualquer um que tenha a infelicidade de respirar muito.

O isolamento em cabos normais (não resistentes a fogo) queima muito bem. Pior ainda, antes e depois da ignição, o plástico flui muito livremente, o que ajuda muito na propagação do incêndio. Durante um incêndio, alguns componentes, como capacitores, explodirão, o que ajudará a espalhar o fogo lançando pedaços já em chamas.

Quando a temperatura estiver boa e alta, começaremos a considerar coisas como tinta e outros revestimentos decorativos que podem ser difíceis de iluminar, mas que queimam bem quando acesos. Mesmo revestimento em pó vai queimar. Longe de adicionar proteção de um fogo já iluminado, a caixa de metal irá adicionar ao fogo, fornecendo combustível adicional (a tinta ou outro revestimento) e ajudará a sustentar o fogo, retendo o calor e alimentando-o de volta ao fogo.

    
por 06.07.2010 / 13:05
16

O que você deve lembrar em relação a incêndios é o triângulo do fogo.

Todasastrêspernasdotriângulosãonecessáriasparasuportarumincêndio.Tireuma(oumais)daspernaseofogonãoexiste.Existemalgunscírculosdepensamentoquedizemqueumvisualmaisprecisoparaofogoéotetraedrodefogo.

Basicamente, isso adiciona "reação em cadeia" à parte inferior do triângulo que representa o processo de disparo . Por exemplo, o halon remove o lado da "reação em cadeia" combinando com moléculas de hidrogênio ativas.

Agora, quando você pensa na sua sala de servidores, é mais fácil ver como todos os lados desse triângulo podem existir e existem.

  • AIR: O oxigênio está prontamente disponível - a menos que você seja como eu e peide muito substituindo o O2 por metano.
  • HEAT: Mais uma vez, muitas coisas em uma sala de servidores liberam calor ... por que você acha que os servidores são tão altos?
  • COMBUSTÍVEL: Esta é talvez a parte mais confusa da sua pergunta e merece a maior parte da minha resposta abaixo.

Quando a maioria de nós pensa em "combustível", pensamos em gasolina ou papel, não em coisas que normalmente são encontradas em uma sala de servidores em quantidades suficientes. Se o papel e a gasolina forem encontrados em quantidades suficientes na sua sala de servidores, talvez você tenha problemas maiores, mas eu discordo.

O combustível pode assumir muitas formas diferentes. Pode ajudar a ver as classificações de incêndios:

  • Classe A: combustíveis regulares como madeira, papel, etc.
  • Classe B: Líquidos ou gases inflamáveis, como gás natural, propano, etc.
  • Classe C: Incêndios elétricos (ou equipamento elétrico energizado).
  • Classe D: metais inflamáveis como magnésio, alumínio, sódio, lítio, etc.

A maioria dessas classificações é encontrada em extintores de incêndio, então é óbvio que tipo de incêndios você pode usar com os tipos de extintores. Uma coisa que você não gostaria de fazer é usar o extintor incorreto no incêndio errado ... coisas terríveis acontecem.

Agora, acredite ou não, as salas de servidores contêm muitas coisas que são combustíveis. Como foi mencionado em outros tópicos, placas PCB, fiação, plástico, alumínio, magnésio, óleo (em seus trilhos deslizantes), vernizes (em seu mobiliário de madeira), madeira, espuma, lítio (em baterias), etc, etc .

A maioria das coisas, dado o suficiente O2 e calor vai queimar. Uma vez que o fogo começou, coisas desagradáveis começam a acontecer. A queima de material libera todo tipo de gás desagradável (mais combustível) que, por sua vez, queima mais e em locais diferentes, porque seus aparelhos de ar condicionado estão fazendo o trabalho mantendo o ar em movimento na sala do servidor. Junte isso ao fato de as salas de servidores serem projetadas em torno do fluxo de ar (com pisos elevados, fiação, etc.) e fica mais fácil ver a rapidez com que as coisas podem ficar fora de forma.

Uma vez que alguns metais pegam fogo, eles podem ser extremamente difíceis de extinguir. Materiais tradicionais de supressão de incêndios (normalmente encontrados em salas de servidores) não eliminam incêndios de metal. De fato, adicionar água (uma substância de combate a incêndio muito tradicional) irá, com toda a probabilidade, agravar tanto o fogo, que parece que ele explodiu com a aplicação da água.

    
por 31.12.2010 / 18:55
6

Cables have (or at least should have) insulation of materials that don't spread fire.

Isso é falso. A maioria dos isolamentos de cabos é de PVC, que é inflamável.

    
por 06.07.2010 / 10:55
6

Uma coisa a lembrar é que o que queima não é apenas os materiais, mas os gases que emitem. Uma demonstração desse efeito é acender uma vela e apagá-la. Muitas vezes você pode reacender a vela tocando um fósforo (longe do pavio) ao fio de fumaça.

Aqui está um vídeo no YouTube que demonstra a iluminação de velas acesas.

    
por 06.07.2010 / 11:51
4

What is spreading fire in a server room or datacenter?

A planta de tratamento de ar, principalmente. É improvável que soprar ar sobre uma fogueira o extinga (Bem, talvez se estivesse soprando strong o suficiente)

Combinado com a quantidade de cabos de plástico, gravatas, revestimentos de material, plugues e tomadas de plástico. Muita coisa para queimar.

    
por 06.07.2010 / 10:57
2

Eu acho que você poderia até mesmo testar o fluxo de ar usando algum tipo de máquina de fumaça, para visualizar as direções do ar no seu data center.

    
por 06.07.2010 / 11:44
2

Se você está procurando informações sobre propagação de incêndio para o seu data center, precisa estar conversando com um grupo de engenharia. Mais provavelmente o mesmo grupo que está projetando o sistema de detecção e supressão de incêndio. Estes são alguns modelos de computador de alto nível e aceitam centenas de recursos. Em outras palavras, não tente adivinhar aqui. Como outros já disseram, quase tudo pode queimar se ficar quente o suficiente. Unidades da UPS podem, no pior dos casos, se tornar um incêndio de plasma se as baterias estiverem esgotadas. É por isso que os ambientes DC maiores estão em um bunker separado. O fogo é uma fera viva e pode causar grandes quantidades de dano em segundos. É por isso que há grupos de engenharia que não fazem nada além de engenharia de incêndio.

    
por 31.12.2010 / 20:12
-2

o revestimento de plástico ao redor do cabo ethernet, do cabo de alimentação, etc todos queimarão muito se começar a jogar um copo de isopor em uma pequena chama que derrete e se transforma em uma grande chama com muita fumaça preta. / p>     

por 28.12.2013 / 08:42