Verifique os códigos de incêndio locais. Mesmo. Em 2003 eu estava envolvido na criação de um novo datacenter para o trabalho. Meu trabalho era mais mover o equipamento, não brigar com os arquitetos e empreiteiros que o construíam.
Imagine minha surpresa quando encontrei os sprinkler heads no datacenter durante a minha primeira visita. Eu fiquei cerca de um quarto do caminho indignado com indignação antes de meu chefe me provocar um curto-circuito com a lógica. Parece que o código de incêndio local realmente cobre centros de dados e exige sprinklers. Eu estava certo, com certeza lhe digo, que eles não disparariam a menos que o sistema FM200 não conseguisse apagar o fogo. Eu estava duvidosa, mas os inspetores de incêndio realmente quiseram dizer isso.
De qualquer forma, há uma série de coisas que você precisa em um sistema de supressão de incêndio.
- Uma função de Desligamento de Emergência Se houver um incêndio, o EPO irá descarregar a energia na sala com força. Sim, isso causará danos aos dados, mas também será acionado. Se o fogo é de natureza elétrica, isso pode pará-lo. Além disso, se toda a engrenagem for desligada, um despejo de água causará menos danos.
- Um quarto selado Você quer selado para o HVAC correto de qualquer maneira. Você não quer depender da construção de HVAC, a menos que o prédio tenha sido projetado para essa sala em primeiro lugar. Além disso, isso permite que você use ...
- Um sistema de supressão a gás FM200 é uma escolha popular para isso. Ao contrário dos sistemas de halon de antigamente, não é tão nocivo ao meio ambiente.
- Um sistema de supressão de backup baseado em água Se o FM-200 falhar, você precisa apagar o fogo. Depois que o EPO é acionado, e o FM-200 é descartado, se ainda houver um incêndio, você precisará de água à moda antiga.
- Sensores de detecção de água no chão Se você tiver alguma tubulação de água, você precisará de sensores de água no chão. Isso é mais uma coisa de proteção de ativos, mas se você tiver sprinklers, precisará de sensores de água para detectar vazamentos. Também é bom para detectar vazamentos em seus resfriadores de ar condicionado.
- Capacidades de chamada Se o sistema de incêndio disparar, você deseja notificar as pessoas da Equipe de Instalações, bem como a equipe e o gerenciamento do data center. Obviamente, este sistema NÃO deve confiar em ativos no centro de dados que está em chamas. Isso pode ser difícil.
Na água ...
Considere uma explosão de bateria do no-break. Todas aquelas baterias de chumbo-ácido, algumas das quais estão vazando hidrogênio, e kaboom. Seu lindo quarto selado? Não tão selado. Quando o FM-200 descarrega, faz muito pouco porque a sala não está selada. Então aquele fogo que começou? Agora vai comer no espaço do escritório vizinho. Você quer sprinklers lá, é um problema de segurança de vida.
Pode haver mais, mas isso está no topo da minha cabeça. O EPO pode ser uma opção destrutiva, por isso não sei quão difundidas elas são. Mas eles fazem todo o sentido em uma sala onde é possível um depósito de água.
Se você precisar reformar uma sala pré-existente, algumas das opções acima podem não ser possíveis. Como um inspetor de incêndios me disse uma vez, para extinguir um incêndio você precisa de uma de três coisas:
- Remova o combustível
- Remova o oxidante
- Resfrie a reação abaixo do ponto de combustão
O sistema que eu alinhei acima faz todos os três. O EPO remove o combustível. O FM-200 remove parcialmente o oxigênio, mas resfria principalmente a reação abaixo do ponto de combustão. O despejo de água sufoca o fogo devido à falta de oxigênio e também o esfria. Para um ativo de alto valor como um data center, você quer pelo menos dois deles.
Por causa disso, eu diria que sua maior prioridade é ver se você consegue um sistema de extinção à base de gás, já que faz muito menos danos do que a água (mesmo com um EPO em sua distribuição de energia unidade ou painel do disjuntor principal). Um sistema realmente bom, não importa qual seja a tecnologia de supressão real, possui um sistema de notificação flexível que permite que mais do que apenas o supervisor das instalações seja notificado sobre a ativação dos sistemas de supressão de incêndio.
Quanto aos extintores de mão, use Classe C. Mas tenha cuidado. Extintores de estilo químico seco sopram um pó em todos os lugares. E esse pó é um pouco corrosivo. No típico centro de dados de alto fluxo de ar, os resíduos de um extintor de incêndio podem ser em qualquer lugar . Se o pó entrar nas entradas do servidor, poderá causar maiores taxas de falha de equipamento nos próximos anos. Tivemos demonstrações de incêndios no nosso local de trabalho e vimos como isso pode ser confuso. Quando você comprar seus extintores para uso no centro, use os extintores Classe C de gás.