Cabeamento da PDU - isso é normal (ou até seguro)?

50

Eu removi o painel lateral do rack do meu servidor para poder limpar parte da fiação. Dentro eu encontrei o PDU foi ligado como na foto. Em vez de um cabo de alimentação de entrada, há apenas 3 conectores pá não isolados.

Existe algum motivo para conectá-lo dessa forma, em vez de usar um conector C19 apropriado para o seu cabo de país?

Ou será que quem fez isso simplesmente não tem o cabo certo, e acha que isso é bom o suficiente?

Editar:

Quando digo sem isolamento, as partes metálicas dos conectores das pás parecem completamente nuas. Eu não olhei muito de perto para ver se há isolamento claro ou algo assim, mas não parece, e é ao vivo.

Editar 2

Os cabos apropriados estão sendo enviados por dropship e serão instalados assim que eles chegarem. Nesse meio tempo, ninguém vai chegar perto dele. Eu posso facilmente cortar a energia para a PDU, então a substituição não será um problema.

Editar 3

O cabo para a PDU foi substituído por um adequado. Nenhum eletricista é necessário. Nenhum fogo, nenhum ferimento. Yay! O cabo defeituoso foi destruído para que ninguém se sinta tentado a fazer algo assim novamente. Para danos extras, o cabo que eles prenderam essas espadas era apenas um cabo de calibre 18, não os de calibre 14 normalmente usados para servidores.

    
por Grant 14.08.2013 / 21:10

5 respostas

43

Isso é chocantemente ruim (desculpe!). Se esse cabo for arrancado por alguém, na melhor das hipóteses ele irá causar curto-circuito e, esperançosamente, desarmar o disjuntor, possivelmente levando a energia a outros racks ou até mesmo a outras partes do edifício. Na pior das hipóteses, alguém poderia ser morto.

Pessoalmente, eu faria o seguinte:

  1. Prenda com cuidado o rack. Bloqueie-o, publique um aviso para os administradores para não tocá-lo em nenhuma circunstância. Certifique-se de que as pessoas estejam cientes de que há uma falha elétrica perigosa dentro do rack. Se você tiver uma falha no servidor, que seja, é muito perigoso para qualquer pessoa que não seja um eletricista treinado se aproximar dela. As apostas são muito altas.
  2. Ligue para um eletricista profissional registrado para corrigir isso.
  3. Planeje o tempo de inatividade enquanto o eletricista faz o que é necessário.
  4. Descubra quem foi responsável por isso e, se ainda estiverem empregados, denuncie-os à gerência, pois eles devem ser severamente disciplinados por colocar outras pessoas em risco.
por 14.08.2013 / 22:36
17

Eu me preocuparia com isso. Quando você diz sem isolamento, você realmente quer dizer que eles estão vivos e desprotegidos? Se assim for, isso não é seguro. Encontre um eletricista para ajudar e fique de fora enquanto faz isso!

    
por 14.08.2013 / 21:12
16

Isso é um incêndio (ou acidente elétrico) esperando para acontecer. Nada de bom pode vir disso. É negligente e não compatível e definitivamente não é normal. Eu imagino que não seria uma coisa divertida tentar explicar a uma companhia de seguros, no evento. Posso imaginar uma dúzia de cenários diferentes nos quais essa conexão se torna um desastre, seja para o tempo de atividade, a propriedade ou a segurança.

Você precisa desconectar a energia acima dessa conexão imediatamente (por exemplo, a outra extremidade do cabo). Eu pessoalmente não me preocuparia com um eletricista apenas para desligar o outro lado, assumindo que o outro lado não é apenas uma atrocidade e também assumindo que não há outra circunstância que torne isso perigoso. Se você quiser ser mais cauteloso (nunca é demais), use luvas eletricamente isolantes e obtenha um testador de voltagem (projetado para testar a corrente da rede elétrica) para garantir que os cabos do lado amarrado do cabo não estejam energizados.

Quando não houver corrente nesse sistema, se você se sentir seguro ao fazer isso, remova cuidadosamente os conectores da lâmina (se eles deslizarem) ou, melhor ainda, remova a PDU desse ambiente e separe o cabo da tomada. resto da assembléia em outro lugar. Destrua o plugue do outro lado do cabo e jogue-o fora. É uma pena que você não possa localizar quem é responsável por isso; eles precisam de uma palestra severa de um bombeiro.

Absolutamente não deixe isso com a corrente passando por ele! Você pode imaginar o que poderia acontecer se um objeto de metal caísse ali, conectando o trilho de montagem à corrente principal, ou algo assim? Mesmo que você proteja essa coisa, não é seguro.

Mesmo supondo que houvesse uma fina camada de alguma substância isolante lá, isso não seria suficiente para protegê-la de todas as coisas que poderiam ocorrer.

Seria melhor para você executar sem a fonte de energia redundante do que permitir que ela continue existindo em seu ambiente. Eu preferiria mover o equipamento para outro rack (se não for uma PDU redundante) do que deixar isso em vigor.

    
por 15.08.2013 / 05:41
11

Isso precisa ser corrigido muito em breve! Esses conectores de pá não são projetados para a amperagem que poderia ser potencialmente traçada, caso todos os dispositivos conectados precisem de carga total. Também a terra não será suficiente se houver um problema.

Por favor, por favor, planeje o tempo de inatividade urgente AGORA! Isole a energia da PDU e substitua pelo cabo correto. Esta é uma questão de segurança enorme e precisa de triagem, inatividade. O custo de uma ação judicial será mais.

    
por 14.08.2013 / 22:43
0

Tem certeza de que estas linhas são realmente energizadas e não apenas o aterramento, indo para o interruptor de fuga de terra? (ok, isso deve ser isolado também, apenas por segurança, mas não deve ter energia por mais de alguns ms - então o ELS será interrompido).

    
por 15.08.2013 / 17:44