Todos nós já vimos bons e maus exemplos de gerenciamento de cabos.

  • Quais são os requisitos objetivos e mensuráveis que podem ser usados em uma política para manter a ordem de cabeamento no rack / sala de servidores / datacenter?

Eu não estou procurando por "Não faça fiação de espaguete!" mas uma política prática, objetivamente mensurável, que pode ser prontamente explicada, seguida e inspecionada para verificar se ela ultrapassa ou não os requisitos da política.

Por favor, evite, "Não faça x, y ou z" - em vez disso, reforme o requisito como "Do A, B e C", em que seguir o segundo requisito eliminará os problemas explicados no primeiro requisito. .

    
por Adam Davis 30.04.2009 / 21:01

7 respostas

48

Use cabos o mais próximo possível do comprimento correto.

O cabo sobressalente deve ser enrolado fora do concentrador - para que o cabo de alimentação sobressalente fique enrolado próximo à máquina, não o powerstrip e o cabo de rede reserva próximo à máquina, não ao hub.

Não seja mesquinho com braçadeiras, sejam eles fechos de correr ou velcro. Em caso de dúvida, use um extra e não hesite em jogar lixo nos antigos.

As máquinas ainda devem ser removíveis depois de desconectadas, o que significa que os cabos devem ser executados verticalmente pelas bordas do rack, não pelo meio.

Somente execute o rack cruzado em um local (provavelmente a parte superior ou inferior do rack) e execute o menor rack possível.

O código de cores é bom, mas ao solucionar problemas, o que é prevalece sobre o que deve ser .

Corrigir tudo agora . 'Mais tarde' nunca vem. Corolário: tudo deve ser sempre perfeito antes de você sair - ou você tem planos concretos para voltar e consertá-lo.

O rótulo termina com abstrações: números, letras, o que for. Não se preocupe com 'firewall', 'external', etc - eles serão movidos e reutilizados e os rótulos estarão errados; É melhor manter os rótulos como uma extensão da "cor" para que possam ser facilmente reutilizados sem precisar ser remarcado.

Muito disso é da velha prática de telecomunicações - você acha que administramos muitos cabos, você deve olhar para dentro de uma conexão real de telecomunicações em algum momento - bem, mas não porque eles são espaguete.

    
por 30.04.2009 / 21:11
19

Sempre, sempre, dedique um tempo para remover os cabos que você não está mais usando. Puxe-o completamente para fora do rack / patch panel, enrole-o e guarde-o (ou jogue-o fora, conforme apropriado).

E quando você está se livrando de cabos desonestos. Cortar uma ou ambas as extremidades. Eles vão voltar e assombrá-lo se você não o fizer.

    
por 29.05.2009 / 00:44
8

Seja consistente !!!!

Eu não me importo com as cores que você usa para o quê, mas sempre use as mesmas. Eu não me importo se a corrida vertical entre as unidades é à direita ou à esquerda, mas sempre colocá-lo no mesmo lado. Eu acho que você entendeu a ideia.

Se não parece puro, não é. Escolha algum padrão, algum sistema e siga-o.

Um toque de TOC não faz mal. (desculpas antecipadamente a qualquer um da multidão Politicamente Correta que queira me chamar de fazer piada de ser TOC).

    
por 01.05.2009 / 21:21
8

Não há gravatas com zíper. Velcro.

Codificação de cores consistente.

Etiquete ambas as extremidades dos cabos, sempre. Mesmo se você tiver números de série. É mais barato pagar um cara de cabeamento durante um ano inteiro do que ter um erro relacionado a cabo.

Nunca permita configurações temporárias, a menos que seja uma emergência . Eles nunca são temporários.

Usar o tamanho correto exato é bonito, mas é terrível de se manter. Mas o comprimento extra é sua própria dor. Decisão difícil de fazer.

Não deixe cabos não usados por perto! Eu vi um data center de 30 anos com cabos não utilizados apenas cortados e soltos sob o piso elevado. Realmente.

    
por 10.06.2009 / 08:10
6

Por favor, não junte as coisas bem apertadas. Se você realmente precisa usar zip-ties, mantenha-os soltos. Dá uma enorme dor para mover cabos se tudo estiver amarrado.

    
por 01.05.2009 / 20:30
5

Um bom começo são as cores. Não tenho certeza se há uma convenção, mas você poderia usar algo como:

  • Azul para mudar de < - > computador.
  • Amarelo para alternar < - > alternar.
  • Vermelho para apagar / energia
  • A laranja é sempre FC, claro ...
por 30.04.2009 / 21:06
4

Você sabe, a maioria das lojas não gosta de usá-las, mas a Telcordia publica padrões para esse tipo de coisa. Eles são muito pesados, mas existem para que as lojas compartilhadas possam dizer que "tudo deve ser cabeado de acordo com a Telcordia-blah-blah e todos sabem o que isso significa.

Infelizmente, você tem que pagar por eles, mas estes parecem alguns bons lugares para começar, se você realmente quiser algum apoio para seus padrões:

  • Cabeamento genérico de telecomunicações TIA-568-C.0 para as instalações do cliente
  • TIA-568-C.1 Padrão de cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais
por 30.04.2009 / 21:46