Quais são os prós e contras de ter seu próprio UPS conectado ao seu próprio servidor hospedado em um data center?

48

De acordo com este comentário por Tom O'Connor (ligeiramente editado abaixo) :

You can seriously tick off a datacentre by putting an UPS inside your own rack.

Quais são os riscos para o data center se um cliente (de alguma forma) escolher fazer isso?

    
por JonathanDavidArndt 27.08.2018 / 15:26

6 respostas

73

Prós:

  1. Nenhum

Contras:

  1. Ele interrompe o fluxo do desligamento de emergência (EPO) no datacenter. Se houver uma emergência de vida ou morte em um datacenter, esse EPO pode ser acionado para salvar a vida de alguém. Se o seu rack tiver seu próprio UPS, ele violará o pedido do EPO.

  2. Você não terá tempo de execução estendido. As chances são de que, assim que seu UPS upstream entrar no modo de bateria, o seu seu UPS detectará a mudança na onda senoidal e também cairá no modo de backup.

  3. Você violará sua garantia e, potencialmente, a garantia de no-break do seu datacenter. Os UPSs são garantidos para serem instalados em cenários e fontes de energia muito específicos. Seu UPS-on-UPS não será uma configuração suportada.

  4. (de rexkogitans ) Você precisa se preocupar com o seu UPS enquanto houver uma equipe cuidar de um UPS que pode ser fornecido para você, no entanto. Então, isso adiciona a administração de um no-break ao seu trabalho de maneira realmente desnecessária.

por 27.08.2018 / 15:31
33

Além de cenários de baixa probabilidade, a única razão mais importante pela qual uma UPS desnecessária realmente atrai as pessoas é que daqui a um ano ou dois, vai começar a apitar .

Um no-break precisa de substituições regulares de bateria, e geralmente fala sobre isso fazendo um ruído de bipe realmente chato que continua para sempre. Em um rack trancado. Bem ao lado do outro rack que você está tentando fazer algum trabalho. E ele continuará fazendo esse barulho por dias (ou meses), porque quem o instalou e não o manteve, também não poderia ser incomodado em configurar alertas remotos nele.

E adicionando insulto à injúria, tudo isso aconteceu, porque alguém não confiaria no sistema de UPS muito melhor já em vigor. Sim, use um no-break quando precisar colocar o rack em um armário de utilidades de uma fazenda do século XVIII. Mas não faça isso, quando você tiver um poder muito mais confiável disponível no lado externo do no-break.

    
por 28.08.2018 / 07:45
15

Você pode precisar executar seu próprio UPS quando o seu datacenter não merece o nome e ele não fornece UPS centralizada para você e outros clientes.
Por outro lado, se este for o caso, provavelmente não haverá uma regra que impeça você de instalar o seu próprio.

Se você receber apenas algumas unidades no topo de um gabinete, boa sorte em elevar seu no-break tão alto e não tombar sobre o gabinete, essas coisas podem ser pesadas!

E talvez afirmando o óbvio: uma conseqüência implícita quando você precisa executar seu próprio no-break, é que tudo que não estiver conectado a ele não será protegido. Isso pode incluir sua conectividade e outros serviços que o datacenter oferece.

    
por 27.08.2018 / 16:14
8

Não esqueça o código elétrico. A maioria tem algo como o NEC 110.3b, "o equipamento deve ser usado de acordo com a sua rotulagem e instruções". *

Isso dá às instruções a mesma força de lei que o próprio Código.

Se o seu No-Break disser "não se alimentar de um no-break" ou se o no-break do datacenter informar "não fornecer o no-break", coloque o datacenter em holandês com os códigos elétricos. Você não é escrito - eles fazem.

* Porque esse é o escopo do teste que foi feito quando foi listado pelo UL. Esta seção é parceira do 110.2, que requer que apenas equipamentos aprovados sejam usados. Tudo isso é na primeira página da NEC. Você não pode perder isso.

    
por 28.08.2018 / 12:12
2

A maioria das unidades UPS estilo rack tem, de acordo com as especificações das etiquetas, potências de entrada significativamente mais altas do que os equipamentos que são usados para alimentar. Independentemente dos cálculos alternativos, medidas ou precauções que VOCÊ tenha tomado, um planejador ou inspetor terceirizado DEVE assumir que a alimentação de energia para tal unidade precisa ser dimensionada para o que está no rótulo daquela unidade.

Além disso, embora você possa dizer que "o pior que pode fazer, se retirar inesperadamente toda a sua potência nominal, é um dispositivo de sobrecorrente trip, que é classificado para a ampacidade de toda a fiação" - em uma situação multi-tenant , isso pode afetar outros equipamentos do cliente. E cada reinicialização não programada ou perturbação do equipamento do cliente, mesmo que ainda esteja dentro das tolerâncias de SLA, piora drasticamente a satisfação do cliente com o fornecedor.

TL; DR para os próximos dois parágrafos: líquidos corrosivos, gases inflamáveis, riscos de eletrocussão.

Além disso, todos os sistemas comuns de baterias são gases de escape (baterias de chumbo-ácido podem gerar gás inflamável se o carregador falhar no caminho errado), vazamento e corrosão subseqüente (no pior caso do equipamento de outra pessoa. baterias contêm ácido sulfúrico, que é a própria definição de um produto químico corrosivo!), fogo (especialmente com sistemas de lítio de nova escola que parecem estar entrando no mercado - também, um sistema de segurança contra incêndio projetado para lidar com um incêndio elétrico ou por bateria pode não ser projetado para lidar com um incêndio de metal!) ... se você trouxer equipamento de marca / modelo / design e / ou em uma condição que difere do que o pessoal desse datacenter conhece bem na prática, isso significará um risco desconhecido e requisitos extras de treinamento.

Além disso, a maioria das unidades UPS pode facilmente formar uma rede do tipo "IT" por conta própria - o que representa um risco elétrico. Isso não tem nada a ver com TI, estou me referindo a "isole terre", ou seja, um suprimento de energia CA de aterramento flutuante que pode causar ferimentos graves sem qualquer tipo de dispositivo RCD interferindo!

Pessoal bem experiente e treinado em ambos os tipos de perigos com sua própria escolha de equipamentos pode ter dificuldade em lidar com seu equipamento se houver algum incendio - sem saber por exemplo como encerrá-lo AGORA e CONFIÁVEL se houver um acidente elétrico a jusante da unidade, ou como remover rápida e seguramente uma bateria que falhou catastroficamente.

    
por 29.08.2018 / 23:03
1

Posso pensar em duas coisas que isso pode ajudar, e isso é fornecer a você a capacidade de controlar sua própria energia para os nós com o objetivo de desligamento / alimentação total por demanda sob demanda e o fence baseado em energia para clustering .

Não faça isso, no entanto. Se o seu sistema de cores não oferecer esses recursos e você precisar deles, vá para outro lugar com os seus negócios.

    
por 27.08.2018 / 17:14