O problema central aqui é mais fundamental; os servidores na sala estão absorvendo certa quantidade de eletricidade, fazendo o trabalho com ela e dando a você um resultado (computacional) ... além de dissipar o calor perdido.
O seu problema está em que, como exemplo, cada servidor lança 200btu durante a operação (apenas para escolher um número). Você tem 6 servidores, com uma saída de 200btu a cada max, digamos, além de equipamentos de rede ... você precisa de mais de 1200btu de refrigeração para que isso seja resfriado. Você perderá eficiência em algum lugar. Poeira, ventilação, qualquer coisa, e você terá fontes de calor que você não considerou, como luzes fluorescentes e assim por diante.
O condicionador de ar esfria para 81F porque é onde o sistema de refrigeração provavelmente sobrecarregado do ar condicionado atinge um novo equilíbrio com o ambiente mais quente.
Se esta sobrecarga de resfriamento é o que eu suspeito, adicionar outro servidor pode aumentar em apenas 5 graus, digamos, mas adicionar um segundo provavelmente seria o fim das coisas. Atingiria um ponto de fuga, então a eletrônica menos eficiente lançaria ainda mais calor enquanto corriam mais ...
Neste ponto, você tem uma Situação como a MINHA empresa fez (em uma sala de servidores com cerca de 300 servidores, como eu lembro!) ... os servidores começaram a cair off-line quando atingiram os máximos térmicos e desligamentos desarranjados, com a maioria dos o resto falhando. Quando corremos para verificar o quarto, a "falha em massa" era de fato a sala estar em 120F. Controlar a CPU e a temperatura ambiente nunca foram "uma coisa" para nós, já que "nós tínhamos refrigeração suficiente" ... nós pensamos. Nós tínhamos adicionado recentemente mais 25 unidades, e isso era mais do que poderia sobreviver.
O espaçamento pode alterar a eficiência da remoção de calor nos próprios servidores , mas a sala é quente simplesmente porque o calor não está sendo removido do ambiente como um todo. De forma mais eficiente, mover o calor de A para B (computador para o quarto), sem que haja uma maneira de B lançar mais para C (espaço para o lado de fora / prédio), é autodestrutivo.
TL; variação DR: O calor gerado pela conversão de eletricidade em webcomics e compartilhamentos de rede deve ser adequadamente removido pela unidade de resfriamento, que ela mal consegue fazer agora. Adicione mais ar condicionado ou, sim, remova um servidor ou dois.
Em uma pitada, ative o gerenciamento de energia / otimização de CPU nos servidores. Deixe-os inativos na CPU enquanto não estão sendo usados no máximo. Desligue os monitores, desligue as luzes do teto ... verifique também o filtro e as bobinas do A / C, verifique se há pó, o que o faria operar com menos eficiência. Além disso, você pode querer acompanhar os temps do núcleo da CPU local; 81F naquela sala pode indicar 140 na CPU, ou quem sabe o quê. Não é bom, no entanto.
(editado para esclarecer)