Existem 3 configurações do BIOS principal no Dell R710 que controlam isso em Gerenciamento de energia:
OS Control sets the CPU power to OS DBPM, the fan power to Minimum Power, and the memory power to Maximum Performance. In this setting, all processor performance information is passed from the system BIOS to the operating system for control. The operating system sets the processor performance based on processor utilization.
Active Power Controller sets the CPU power to System DBPM, the fan power to Minimum Power, and the memory power to Maximum Performance. The BIOS sets the processor performance based on processor utilization.
Maximum Performance sets all fields to Maximum Performance.
Fonte: link
Nós definimos como "System DBPM" para ignorar as configurações do sistema operacional.
Vale a pena notar que isso estava investigando por que algumas de nossas consultas SQL estavam demorando tanto. Após essa alteração, observamos que essas consultas caíram de uma média de 1285 ms para 335 ms .