Como construir e executar uma sala de máquinas?

28

O último cara desistiu (acho que muitas aventuras começam desse jeito?) e me deram o trabalho de construir uma nova sala de máquinas. Estou coordenando com 2 engenheiros, o campus ITS, o campus Facilities Management, um gerente de projetos, uma empresa de construção e dois subcontratados (elétricos e mecânicos). Yay.

A maioria dessas pessoas já fez isso antes, mas eu não. A construção está em andamento, e está tudo bem, mas honestamente eu estou em uma perda total sobre coisas como onde os racks devem ir, onde os recortes do piso devem ser feitos, etc. Eu preciso entender coisas como consumo de energia, PDUs, CRAC unidades, geração de BTU, cabeamento, etc. Após a conclusão da construção, eu ficarei encarregado de quem vai usar a sala e quais são as regras.

Eu sei que há pessoas que são especialistas nessas coisas, mas nenhuma das pessoas envolvidas até agora sabe muito (inclusive eu). Onde eu aprendo isso? O Google não apareceu muito para mim.

Para resumir, estou procurando uma referência tutorial que responda a perguntas como:

  • Entendendo os requisitos de resfriamento e as capacidades de resfriamento em uma sala de servidores
  • Entendendo a fonte de alimentação e o consumo
  • Como definir políticas para usuários em uma sala de servidores (incluindo coisas para pensar como segurança, prevenção de incêndios, segurança de dados, boa custódia)

Eu sou um cara de software competente, mas tenho pouca experiência com máquinas além de construir meus próprios computadores pequenos.

    
por Fixee 09.06.2011 / 19:59

5 respostas

10

Você pode dar uma olhada se ainda não encontrou este site ( link ). Uma tonelada de papéis brancos em todos os tópicos. Alguns são "marketie", mas ainda são bons pontos de partida, no mínimo.

    
por 09.06.2011 / 20:28
10

Comece com o poder. Ele mostrará muito facilmente quanto de tudo o mais que você precisa.

Obtenha um número, talvez pergunte aos eletricistas, de quantos KW ou KVA o projeto é.

Se for menor que 12 KW, você está falando de um tamanho médio. Poucas prateleiras, digamos cinco, uma centena de servidores.

100 * (1 amperes) * (120 volts) = 12 000 watts = 12KW

Responda por alguma redundância em seu poder. Mais uma vez, pergunte ao eletricista sobre circuitos redundantes. Obtenha um desenho, se puder. Obtenha o UPS.

O resfriamento será uma função da energia. Dependendo do tamanho do seu quarto, você pode colocar o resfriamento ali mesmo, chamado CRAC. O resfriamento exigirá mais energia.

Você atinge um último ponto que se resume à segurança física. Eu usei scanners biométricos de mão no passado. Outra opção é um sistema simples de cartão de proximidade. Você pode querer uma configuração de vigilância por vídeo, bem como outro monitoramento de temperatura, umidade e coisas dessa natureza.

Boa sorte.

    
por 09.06.2011 / 20:41
3

O livro de Barroso é um excelente recurso; Embora não responda a todas as perguntas que tenho, você não pode fazer muito melhor do que um livro gratuito de um projetista de data center do Google.

    
por 13.06.2011 / 04:49
2

Minha organização está mudando para um novo escritório e me reencontrei várias vezes para A Prática de Administração de Sistemas e Redes . Ele tem um pouco de informação sobre outros tópicos, mas aprendi muito com a discussão sobre data centers, especialmente o data center ideal de cada autor.

    
por 14.06.2011 / 04:33
1

Uma rápida navegação pela Amazon trouxe isso à tona: é antiga, mas pode fornecer uma sólida compreensão básica para que os vendedores e os criadores rápidos não deixem você preso:

link

    
por 10.06.2011 / 18:31