Práticas recomendadas para racks de cabeamento de energia em DC

25

Com cabos de rede, é fácil. Eu uso velcro-ties, cabos coloridos, organizadores de cabos verticais 0U da APC no lado do rack - fácil e arrumado.

No entanto, com cabos de energia, sempre me dava dores de cabeça.

Com alguns dos racks eu estou usando PDUs verticais da APC (0U), então é bem legal obter cabos de 0,3m / 0,5m e conectá-los a servidores próximos aos soquetes da PDU. É legal, mas poderia ser melhor.

Com PDUs horizontais é muito ruim - não importa o quanto eu tente, sempre há alguns cabos que são muito longos e estão soltos abaixo do APC.

link - isso fará com que os cabos na parte inferior tenham um comprimento diferente e fique bastante bagunçado ...

Quais são as práticas recomendadas para o cabeamento de energia? Como vocês fazem isso para que seus cabos, uma vez colocados, sejam limpos e você não tenha que se preocupar com eles por anos? Você também corta para combinar com o tamanho certo? Você usa alguns organizadores especiais? Ou talvez você conheça alguns truques, como escondê-los entre o lado do servidor e o rack?

Eu passei por muitos posts no SF, mas a maioria deles é voltada para o cabeamento de rede e poucos estão tocando um pouco no problema de energia.

Claro que estou falando de ter cabos de rede de um lado e cabos de energia do outro lado.

Todas as sugestões, recomendações e sugestões são muito apreciadas.

    
por bart613 01.06.2011 / 16:12

6 respostas

13

As PDUs horizontais são uma bagunça - na minha experiência, não há nada que possa ser feito para torná-las perfeitas: você pode agrupar seus cabos perfeitamente na lateral do rack, mas quando você chega na PDU eles se espalham em um rato. ninho.

Para PDUs verticais ("Zero-U"), você pode adquirir cabos de energia de comprimento personalizado (eles estão disponíveis em vários fornecedores, geralmente na mesma variedade de comprimentos em que você pode receber cabos ethernet - 1 '3' 5 ' 7 '14' etc.). Os cabos podem ser empacotados e dobrados na lateral do rack da mesma forma que você faria com cabos ethernet - eu uso gravatas de velcro para prender as minhas na lateral do rack, para que elas não coloquem o escape do servidor ...

Algumas outras dicas:

  • Agrupe seus cabos por ramificação (se você tiver energia A / B) ou por máquina.
    (Se você tiver energia A / B, também poderá usar cabos de alimentação de cores diferentes para diferenciá-los - por exemplo, Preto / Branco)
  • Etiquete seus cabos (na ficha ou na PDU) para saber o que está desconectando
  • Lembre-se de deixar pontos de energia designados para um carrinho de colisão (teclado / monitor), se necessário. (Se você não tiver um teclado / mouse dentro do rack, é necessário IS - um KVM ou IP-KVM nem sempre é um substituto adequado)
  • Não execute os cabos de alimentação CA no mesmo lado do rack que os cabos ethernet
    (Você já parece estar ciente disso)
por 01.06.2011 / 16:23
6

Compre cabos de energia curtos. Nos EUA, eu compro cabos de 1 pé e 2 pés e corro para as PDUs Zero-U verticais localizadas nos lados esquerdo e direito da parte traseira do gabinete, já que as fontes de alimentação geralmente estão situadas no lado esquerdo ou direito do chassi do servidor (nunca centralizado).

Não me incomodo com os suportes de gerenciamento de cabos do servidor, pois eles restringem o fluxo de ar e tornaram-se mais desajeitados nos últimos anos. Eu compro um rolo de velcro cru para cortar em tiras, conforme necessário, para prender os cabos de energia. Se precisar puxar um sistema, removo o cabo de alimentação e desligo o sistema, deixando o cabo de energia no lugar.

    
por 01.06.2011 / 16:23
3

Acho que você está no lugar das PDUs zero-U. Se você tiver energia trifásica disponível, eu instalaria uma dessas em cada lado do rack: link

(saída de 208V também está disponível, mas não com 42 conexões).

Em seguida, conecte cada servidor à tomada numerada apropriada com cabos de energia curtos. Na verdade, você pode encurtar ainda mais os cabos de .5m, dobrando-os e usando gravatas com zíper. Em seguida, conecte a fonte de alimentação esquerda à PDU esquerda e da direita para a direita. Para servidores de fonte de alimentação única, basta alternar entre esquerda e direita.

Com este método, nenhum cabo de alimentação é executado nas laterais do rack e você não interfere no seu cabeamento Ethernet.

Eu evitaria quaisquer PDUs horizontais no rack, porque eles ficam no caminho do resto do seu equipamento.

    
por 01.06.2011 / 16:25
1

Use cabos de alimentação curtos e PDUs Zero U.

    
por 01.06.2011 / 16:22
1

Eu costumava ser um administrador de Linux em um dos maiores hospitais aqui em Amsterdã, eles contavam com enormes quantidades de caixas de 1u / 4p xen que, em situações normais, é um pesadelo quando se lida com o gerenciamento adequado de cabos. Pela primeira vez, eu me apaixonei por suportes de rack baseados em braço oscilante da HP. Os braços fornecem o gerenciamento, mantendo sua flexibilidade (e resfriamento desbloqueado!) Nas costas.

Há uma coisa, porém, eles tinham cabos de energia especiais (hospital / governo = muitos ISO reqs.). Eu nunca os tinha visto antes, ao mal me esqueci do material onde eles o revestiam. A boa notícia, eles são tão bons quanto CAT6, eles têm aproximadamente o mesmo tamanho que CAT6 & eles devem ser capazes de resistir a 90ºC de calor. A má notícia: Appearntly eles vêm por 20, - EUR @ 1,5 m. Factível ao fazer metade de um rack, mas um pouco caro quando você tem um rack completo de 1u redundante;)

Olhando para aquela foto sua, eu não posso fazer nada além de saudar você, bom trabalho.

    
por 01.06.2011 / 23:45
0

Eu tenho uma configuração semelhante com os mesmos servidores, racks e PDUs da APC. Eu reciclo todos os cabos de 6 e 8 pés e comprei 1 pé (eles são realmente cerca de 10 "de comprimento). Agora eu tenho zero cabo extra.

    
por 06.06.2013 / 16:40