Zinc Whiskers em data centers

24

Um tópico de mensagem neste site de 2010 até uma atualização em 2012 estava em uma sala de servidores que foi fechado devido a bigodes de zinco e eles achavam que a descamação era de pisos de acesso & seu apoio.

Estou na indústria de combate a incêndios e pela primeira vez na minha carreira (35 anos), um engenheiro de data center disse que nada do que é galvanizado é aceitável no data center. Nas centenas de centros de dados, salas de servidores, áreas de piso elevado, salas de comutação de telecomunicações nas quais tenho estado muitas vezes, conduíte, caixas, suportes de apoio, hastes suspensas, ancoragens de concreto, anéis de suspensão de tubos ... estão disponíveis apenas em zinco galvaniza. Os itens estão disponíveis em ALGUNS, mas não em todos os casos, a um custo mais alto e maior tempo de espera em galvanizado por imersão a quente.

Foi determinado que os bigodes de zinco são contribuídos pelos dutos, componentes elétricos, tubos de extintores de incêndio & acessórios que utilizam placa de zinco?

    
por user156452 28.01.2013 / 17:40

1 resposta

17

Nós não sabemos realmente. É um fenômeno cientificamente inexplicável. Mas tende a afetar muito mais o equipamento eletrônico devido ao uso de pequenos bits condutores muito próximos. Colocar chumbo na solda fez com que o problema desaparecesse (em termos de bigodes crescendo da própria solda, não de bigodes crescendo no fundo de pisos elevados e sendo soprados pelo sistema de ventilação e sugados para fontes de alimentação de computador), mas a proibição de chumbo na solda, bigodes estão de volta (em solda.)

Da Wikipedia :

Metal whiskering is a crystalline metallurgical phenomenon involving the spontaneous growth of tiny, filiform hairs from a metallic surface. The effect is primarily seen on elemental metals but also occurs with alloys.

The mechanism behind metal whisker growth is not well understood, but seems to be encouraged by compressive mechanical stresses including:

  • residual stresses caused by electroplating,
  • mechanically-induced stresses,
  • stresses induced by diffusion of different metals, and
  • thermally-induced stresses.

Metal whiskers differ from metallic dendrites in several respects; dendrites are fern-shaped, and grow across the surface of the metal, while metal whiskers are hair-like and project at a right angle to the surface. Dendrite growth requires moisture capable of dissolving the metal into a solution of metal ions which are then redistributed by electromigration in the presence of an electromagnetic field. While the precise mechanism for whisker formation remains unknown, it is known that whisker formation does not require either dissolution of the metal or the presence of an electromagnetic field.

Essa última frase "não requer ... um campo eletromagnético" sugere que não é exclusivo para eletrônicos. Mas com a eletrônica você apresenta todo o potencial "risco de incêndio" e "danos à eletrônica".

Os bigodes podem afetar muitos tipos diferentes de metais e ligas, não apenas o zinco. Aquele cara que diz que "nada com o zinco é permitido em meu datacenter", mesmo que ele tenha um ponto ideológico, pode ter dificuldade em manter os inquilinos em seu datacenter.

A NASA tem uma página inteira dedicada aos bigodes: link

Aqui está um vídeo realmente informativo sobre especificamente bigodes de zinco e datacenters: link

    
por 28.01.2013 / 17:59