Como faço para aterrar um comutador de rede?

17

Eu li em muitos lugares que é necessário ligar o equipamento de rede. Em um pequeno ambiente SOHO onde existem, digamos, 4-5 sistemas e cada sistema está aterrado, é também necessário aterrar o equipamento de rede, ou seja, o cabo de rede e o comutador?

Se sim, como é / pode ser alcançado? A maioria dos switches de baixo custo que vi, como o um ou este .

parece ter apenas um adaptador de energia de dois pinos. Nesse caso, como faço para aterrar o switch?

    
por shirish 17.03.2014 / 16:04

3 respostas

33

Aterramento para segurança (contra aterramento para integridade de sinal, que é uma questão totalmente diferente, veja abaixo) é principalmente uma preocupação para equipamentos em um gabinete de metal. Se houver uma falha de fiação dentro do dispositivo (fio desgastado em curto com o metal no interior), a parte externa da unidade poderá ser eletrificada. Adivinha o que acontece quando você toca? Ai! Ao ter um caminho no solo, você dá a corrente elétrica em algum outro lugar para ir (em vez de através de seu corpo quando você toca o dispositivo).

Você notará que a maioria dos dispositivos em um gabinete de metal terá uma entrada de 3 pinos (se a energia for conectada diretamente sem um bloco de energia CA / CC) e também um parafuso de aterramento do chassi .

Se você estiver aterrado através do cabo de alimentação, o pino do meio deve ser conectado à fiação do edifício e, em seguida, a um aterramento haste , supondo que o seu edifício foi devidamente ligado usando códigos de construção modernos. Existem testadores baratos que podem verificar se a sua tomada está corretamente ligada.

Se você usa o parafuso de aterramento do chassi, normalmente conecta-o a uma barra de aterramento / a> montado na parede, que é então conectado a um terra. Se você não tiver um barramento em sua configuração, talvez seja possível "trapacear" conectando-o ao pino de aterramento ou ao parafuso central de uma tomada elétrica. (Isso não é ideal e provavelmente não passaria em uma inspeção de código, mas é melhor que nada.)

Seus códigos de segurança locais podem exigir que um ou outro esteja conectado ou ambos. Também pode depender se é um item temporário (por exemplo, um switch de 5 portas na mesa de alguém) ou uma instalação permanente (algo preso a uma parede). Verifique seus códigos locais.

Para dispositivos montados em rack, eles são normalmente aterrados à estrutura metálica do rack por serem aparafusados a ele. Em seguida, há normalmente uma conexão de aterramento da estrutura metálica do rack a uma barra de barramento, que por sua vez aterra todos os dispositivos montados no rack. Isto é adicional ao aterramento fornecido através dos cabos de alimentação. Canais de cabos, escadas, portas de rack devem ser aterrados também (qualquer metal exposto). A página 3 deste PDF fornece uma ilustração útil.

Para um switch de área de trabalho de nível de consumidor em um reservatório de plástico, como os que você mencionou: Geralmente não há opção para anexar um aterramento porque não é necessário, pois não há metal exposto. A única coisa que você deve fazer é certificar-se de que suas tomadas estejam corretamente conectadas (usando o testador mencionado anteriormente) e usar um supressor de surtos (régua de energia ou UPS).

Aterramento para a integridade do sinal: O outro motivo pelo qual você pode precisar prestar atenção ao aterramento é se você tiver um problema de integridade do sinal (dados corrompidos). Duas grandes formas de entrar em ação:

  1. Em um sistema eletrônico, o terra é o ponto de referência para "zero volts". Ground não é o mesmo em todos os lugares que você está, então dois sistemas fisicamente separados podem discordar sobre o que é um "1" ou um "0". Isso pode levar a todos os tipos de problemas de comunicação "interessantes". Uma maneira comum de se fazer isso é se um dos computadores conectados ao switch estiver em um sistema de energia elétrica separado (por exemplo, dois prédios conectados por um cabo subterrâneo). Nesse caso, é recomendável usar a ethernet de fibra (não uma chave de classificação do consumidor).

  2. Interferência eletrônica e "ruído". Cabos de energia ao lado de cabos de dados. EMI devido a um grande compressor elétrico próximo ao seu armário de fiação. Esses tipos de problemas podem ser atenuados com conduítes aterrados e outras formas de proteção (ou simplesmente usar fibra).

De um modo geral, a Ethernet é muito mais indulgente do que dizer RS-232 quando se trata de questões de aterramento, porque a sinalização é diferencial e usa um transformador de isolamento. Portanto, você geralmente não precisa se preocupar com a integridade da integridade do sinal em um ambiente típico de escritório. No entanto, problemas ainda podem ocorrer em ambientes "hostis", como um chão de fábrica. Se você tiver um switch gerenciado de nível superior, ele poderá fornecer estatísticas sobre os erros de comunicação da Camada 1-2, o que lhe dará uma ideia se houver problemas físicos na fiação que precisam ser resolvidos.

    
por 17.03.2014 / 17:10
3

No seu caso, não se preocupe com isso.

Além disso, a Ethernet usa eletricamente pares de fios de sinalização diferencial . Então, é muito tolerante a compensações em terra.

Desprezado sem vergonha da wikipedia :

Tolerance of ground offsets.

At the end of the connection, the receiving device reads the difference between the two signals. Since the receiver ignores the wires' voltages with respect to ground, small changes in ground potential between transmitter and receiver do not affect the receiver's ability to detect the signal.

O aterramento para segurança é diferente. E em um rack de servidor instalado em um datacenter, onde você pode ter voltagens mais altas e muito trabalho de metal, é aconselhável ter tudo aterrado.

Mas, no seu caso, você está usando um roteador SOHO, que provavelmente é alimentado por um pacote de plugues ou é duplamente isolado, sem metal exposto. Vai ficar tudo bem e você não precisa fazer nada.

    
por 18.03.2014 / 02:07
0

Use cabos ethernet SHIELDED rotulados como STP ou até mesmo SSTP (foil e trançado). UTP são para aplicativos típicos de escritório (mais baratos, então você acaba vendo esses roteados através de paredes por instaladores inexperientes). Há também FTP. Em um chão de fábrica ou ambientes com ruído severo, você precisa de Blindado.

Não sei ao certo como, mas esses switches e cabos também podem ser aterrados para integridade de sinal contra EMI / RFI.

Alguém sabe como aterrar comutadores de caixa de metal do tipo consumidor para integridade de sinal que usa um bloco de força de 2 pinos? Os cabos blindados passam por eles?

    
por 26.07.2015 / 20:03