Aterramento para segurança (contra aterramento para integridade de sinal, que é uma questão totalmente diferente, veja abaixo) é principalmente uma preocupação para equipamentos em um gabinete de metal. Se houver uma falha de fiação dentro do dispositivo (fio desgastado em curto com o metal no interior), a parte externa da unidade poderá ser eletrificada. Adivinha o que acontece quando você toca? Ai! Ao ter um caminho no solo, você dá a corrente elétrica em algum outro lugar para ir (em vez de através de seu corpo quando você toca o dispositivo).
Você notará que a maioria dos dispositivos em um gabinete de metal terá uma entrada de 3 pinos (se a energia for conectada diretamente sem um bloco de energia CA / CC) e também um parafuso de aterramento do chassi .
Se você estiver aterrado através do cabo de alimentação, o pino do meio deve ser conectado à fiação do edifício e, em seguida, a um aterramento haste , supondo que o seu edifício foi devidamente ligado usando códigos de construção modernos. Existem testadores baratos que podem verificar se a sua tomada está corretamente ligada.
Se você usa o parafuso de aterramento do chassi, normalmente conecta-o a uma barra de aterramento / a> montado na parede, que é então conectado a um terra. Se você não tiver um barramento em sua configuração, talvez seja possível "trapacear" conectando-o ao pino de aterramento ou ao parafuso central de uma tomada elétrica. (Isso não é ideal e provavelmente não passaria em uma inspeção de código, mas é melhor que nada.)
Seus códigos de segurança locais podem exigir que um ou outro esteja conectado ou ambos. Também pode depender se é um item temporário (por exemplo, um switch de 5 portas na mesa de alguém) ou uma instalação permanente (algo preso a uma parede). Verifique seus códigos locais.
Para dispositivos montados em rack, eles são normalmente aterrados à estrutura metálica do rack por serem aparafusados a ele. Em seguida, há normalmente uma conexão de aterramento da estrutura metálica do rack a uma barra de barramento, que por sua vez aterra todos os dispositivos montados no rack. Isto é adicional ao aterramento fornecido através dos cabos de alimentação. Canais de cabos, escadas, portas de rack devem ser aterrados também (qualquer metal exposto). A página 3 deste PDF fornece uma ilustração útil.
Para um switch de área de trabalho de nível de consumidor em um reservatório de plástico, como os que você mencionou: Geralmente não há opção para anexar um aterramento porque não é necessário, pois não há metal exposto. A única coisa que você deve fazer é certificar-se de que suas tomadas estejam corretamente conectadas (usando o testador mencionado anteriormente) e usar um supressor de surtos (régua de energia ou UPS).
Aterramento para a integridade do sinal: O outro motivo pelo qual você pode precisar prestar atenção ao aterramento é se você tiver um problema de integridade do sinal (dados corrompidos). Duas grandes formas de entrar em ação:
-
Em um sistema eletrônico, o terra é o ponto de referência para "zero volts". Ground não é o mesmo em todos os lugares que você está, então dois sistemas fisicamente separados podem discordar sobre o que é um "1" ou um "0". Isso pode levar a todos os tipos de problemas de comunicação "interessantes". Uma maneira comum de se fazer isso é se um dos computadores conectados ao switch estiver em um sistema de energia elétrica separado (por exemplo, dois prédios conectados por um cabo subterrâneo). Nesse caso, é recomendável usar a ethernet de fibra (não uma chave de classificação do consumidor).
-
Interferência eletrônica e "ruído". Cabos de energia ao lado de cabos de dados. EMI devido a um grande compressor elétrico próximo ao seu armário de fiação. Esses tipos de problemas podem ser atenuados com conduítes aterrados e outras formas de proteção (ou simplesmente usar fibra).