Testando um no-break desconectando-o da parede

16

Em um sem fins lucrativos / caridade eu voluntário para ocasionalmente tivemos muita sorte de ser fornecido (doado) com um novo 3Kva APC UPS. Isso é um exagero total para nosso rack de servidor modesto (quatro servidores mid-range e um switch!), Mas ei, eu vou pegar o que eu conseguir!

Pressionar o botão TEST na frente indica que sim, o no-break funciona. Brilhante. Mas só testa por cerca de 15 segundos.

A minha pergunta é - eu vou degradar o no-break, desconectando-o da parede para ver quanto tempo vai durar? Meu plano é desligá-lo e esperar até que o medidor de bateria chegue ao seu último LED antes de conectá-lo novamente, para que eu saiba quanto tempo eu terei no caso de uma queda de energia.

As pessoas fazem isso regularmente? Eu suponho que não (o chumbo-ácido é muito diferente das baterias Li-Ion) ... mas que tipo de dano ele faria se isso acontecesse (de propósito) a cada 6 meses?

    
por Mark Henderson 21.08.2009 / 06:20

10 respostas

45

Você deve considerar desligar o disjuntor na tomada que está executando o rack, em vez de desconectar o cabo da tomada. O no-break está perdendo seu aterramento elétrico quando você o desconecta da parede. Embora seja improvável que algo dê errado, os projetistas da UPS "esperam" que o caminho para o solo permaneça disponível o tempo todo, e se algo for curto durante o teste, você poderá ver faíscas (fumaça, chamas, etc.) quando a eletricidade levar outra. caminho para o solo. Eu desconectei os no-breaks da parede para testes antes, mas ver um flash de "raio" e ouvir um "estrondo" alto saindo de um no-break durante um desses testes me deu "religião" sobre não fazer isso de novo. Depois de conversar com um amigo eletricista, decidi que, a partir de então, faria testes no-break que não interrompessem o chão para o no-break.

BTW: O software PowerChute Network Shutdown da APC é lixo. Você pode dar uma olhada no apcupsd . Ele é executado sob vários sistemas operacionais (inclusive Windows) e é muito mais fácil de configurar (e replicar a configuração em vários servidores por meio de cópia de arquivos) do que a alternativa da APC.

    
por 21.08.2009 / 12:15
20

Vou deixar isso claro e claro.

NÃO TESTE O NO-BREAK DESCONGELANDO-O

Você quebra o chão, o que significa que, se algum dos hardwares tiver um curto, e não houver outro terreno, ele irá para o chão se você acabar sendo o caminho mais curto. Se tudo estiver funcionando bem, isso nunca acontecerá, mas se isso nunca tivesse acontecido, não haveria necessidade de um terreno.

A melhor maneira é ter a tomada na qual o no-break está conectado, capaz de ser ligado e desligado, de modo que o gound e o netural permaneçam intactos durante o teste. O disjuntor pode fazer isso ou você pode fazer o interruptor local de alta qualidade. Se você não puder fazer isso, coloque uma barra de energia MUITO BOM (ou seja, de US $ 30 a US $ 60) com um interruptor de desligamento entre a parede e o no-break, certifique-se de rotular o interruptor para o que é. O ponto no outro post que é mencionado no comentário é para não carregar a barra de energia, fazê-lo dessa maneira é melhor desconectá-lo. Agora você pode desligar a linha e simular uma falha de energia, isso deixará o solo e o netural intactos.

Você pode testar deixando-o esgotado, embora bruto, funcionará. Além disso, se o software tiver uma opção de calibração, ele fará isso para você e executará a mesma em aproximadamente 6 meses. O tempo de execução diminuirá com o tempo, portanto, se você estiver usando o software de monitoramento para encerrar os servidores em 15%, esses 15% serão alterados com o tempo e poderão ser corrigidos.

Para o seu problema de voltagem, se você puder executar uma linha decidida da caixa de energia para os servidores e usá-la apenas para o no-break. Coisas como luzes de tubo, ventiladores, motores, etc, criarão energia suja. Ter o servidor sozinho ajudará isso, já que o move para um circuito mais distante para esses itens. Se ainda estiver acontecendo, pode valer a pena colocar um isolador ou pode ser que o seu poder de utilidade seja realmente ruim. Coloque um bom medidor em uma linha e veja o que realmente está lendo. Ele precisa ser um bom medidor porque eu vi que os mais baratos estão em 5 volts e isso é o suficiente para fazer com que um no-break entre em tensão, então você precisa de um número preciso. Se isto é uma igreja, há uma chance de você ter um eletricista como um membro que poderia ajudar.

Aqui estão os links de referência para aterramento e ligação em cascata UPS

Aterramento

encadeamento

    
por 21.08.2009 / 17:03
4

Se é um UPS 3Kva APC, as chances são muito boas, pois tem uma porta serial ou USB na parte de trás (espere pelo USB). Se for esse o caso, você pode conectar uma caixa do Windows ou Linux a ele e executar o PowerChute (disponível para download em apcc.com). Ele deve informar o tempo de execução esperado do próprio UPS. Já que parece que você tem uma carga leve, pode ser bem longo;).

No entanto, você indica que está recebendo muitos overvolts. Infelizmente, isso reduzirá a vida útil do próprio UPS, já que ele estará lidando com toda essa energia suja. Talvez uma ou duas vezes por ano execute um teste de desligamento da parede e observe o nível de tempo de execução no powerchute para ver se ainda é preciso. Se ele começar a decrementar um minuto a cada 30 segundos, o que eu vi acontecer, você sabe que suas estimativas de tempo de execução estão sobrecarregadas e que é hora de reajustar seus procedimentos de desligamento. E é hora de comprar novas baterias.

    
por 21.08.2009 / 07:44
4

O teste das baterias até o último led equivale a aproximadamente 80% de profundidade de descarga. Fazer este teste regularmente reduzirá a vida útil das baterias muito mais do que uma profundidade de descarga mais rasa. Eu recomendaria testar somente para 50% de profundidade de descarga.

A duração da bateria está diretamente relacionada à profundidade da bateria em cada ciclo. Se uma bateria é descarregada a 50% todos os dias, ela durará cerca de duas vezes mais do que se fosse ciclada para 80% DOD. Se pedalar apenas 10% do DOD, ele durará cerca de 5 vezes mais que um ciclo até 50%. Obviamente, existem algumas limitações práticas para isso - você normalmente não quer ter uma pilha de pilhas de 5 toneladas ali para reduzir o DOD. O número mais prático para usar é 50% DOD em uma base regular. Isso não significa que você não pode ir a 80% de vez em quando. É só que ao projetar um sistema quando você tem alguma idéia das cargas, você deve calcular em média um DOD de cerca de 50% para o melhor fator de custo vs de armazenamento. Além disso, existe um limite superior - uma bateria que é continuamente ciclada em 5% ou menos normalmente não durará enquanto um pedalar por 10%. Isso acontece porque, em ciclos muito superficiais, o dióxido de chumbo tende a se acumular em aglomerados nas placas positivas, em vez de em um filme uniforme. O gráfico acima mostra como a vida útil é afetada pela profundidade da descarga. O gráfico é para uma bateria do Concorde Lifeline, mas todas as baterias de chumbo-ácido serão semelhantes na forma da curva, embora o número de ciclos varie.

link

    
por 21.08.2009 / 23:17
3

Em primeiro lugar, isso certamente não é um exagero. É um tamanho razoável para o que você tem. Quanto ao teste, se você tiver o Windows, instale o software que o acompanha (ou baixe-o no site da APC) e use-o para realizar o teste e a calibração do seu no-break.

Vale a pena mencionar que, dependendo do modelo, um UPS da APC normalmente fará o autoteste toda semana ou mês, o que inclui o esgotamento das baterias para determinar a saúde e o tempo de execução.

Você também pode considerar reduzir a configuração de sensibilidade do no-break, se estiver compensando com frequência.

    
por 21.08.2009 / 06:58
2

Não, não irá degradá-lo. Sinta-se à vontade para testar - basta ter cuidado, pois você pode não ter tempo suficiente para fazer um desligamento normal. Computadores / servidores usam mais energia ao inicializar e desligar, em comparação com apenas ociosos.

Outra maneira é determinar o poder que seu rack de servidor consome e criar uma carga semelhante e ver quanto tempo ele permanece ativo. Mas nunca é uma boa idéia usar 100% do suco das baterias, já que você nunca sabe quanto suco elas realmente têm. Eu tomaria cuidado com mais de 75% do tempo total.

Se você precisar do máximo de tempo de atividade, tentarei desativar servidores indesejados e permitir que apenas os servidores críticos sejam executados.

    
por 21.08.2009 / 06:25
2

O teste com um no-break desconectado é muito semelhante ao teste de uma falha de energia real.
Isso adicionaria um ciclo de recarga quase total às suas baterias.
Você está correto sobre a diferença com as baterias de íons de lítio.

Se você tiver um link de software com o no-break, ele acionará os alarmes e, eventualmente, o desligamento.
Você pode voltar a ligar o primeiro alarme.

Advertência: Lembre-se que depois de um teste como esse você fica sem carga nas baterias | uma falha de energia real neste momento deixaria você sem energia de backup.
E as baterias de chumbo-ácido levam mais tempo para recarregar - ampliando sua janela crítica sem backup.

Você pode ler mais sobre baterias de chumbo-ácido na página da Battery University .

It takes about 5 times as long to recharge a lead-acid battery to the same level as it does to discharge.
On nickel-based batteries, this ratio is 1:1, and roughly 1:2 on lithium-ion.

    
por 21.08.2009 / 06:25
1

"indica que você está recebendo muitos volts" - o APC UPS vem com configurações de baixa voltagem máxima que causam muitos eventos de sobretensão. Eleve os limites para que eles estejam de acordo com as especificações australianas. Muitas das unidades que cuido no país freqüentemente vêem variações na voltagem e muitas estão no alto e de 250 volts.

    
por 02.03.2010 / 08:48
0

Quando o software PowerChute estiver instalado e em execução, você também poderá instalar clientes adicionais nos outros servidores e configurar o lote inteiro para desligamento automático quando o nível da bateria ficar abaixo de uma determinada porcentagem, acionado pelo servidor que possui o Conexão USB / serial. As versões mais recentes do UPS também suportarão isso via Ethernet, mas isso exigirá uma placa de plug-in adicional. Isso pode ser muito útil, especialmente com servidores de banco de dados (que não gostam de falhas de energia rígida).

    
por 21.08.2009 / 11:17
0

Leia o manual. :) (Embora isso possa ser um pouco difícil de encontrar na página da APC ...) Uma coisa que eu não vi mencionada em nenhum lugar é que há uma opção de "Calibração de tempo de execução" iniciada pelo usuário nas coisas da APC. Você pode fazê-lo através do software powerchute (eu recomendo a edição "Business") ou através de uma combinação dos botões de teste / alimentação na frente. Como a documentação afirma, você quer fazer com uma carga semelhante, mas não importante.

    
por 02.03.2010 / 18:43