Não tem problema, até onde eu sei. Eu estive envolvido em duas salas de servidores com andares semelhantes há alguns anos atrás. Nunca houve qualquer problema além do metal que pode ser um risco de deslizamento. É muito escorregadio, você pode sempre aplicar um pouco de revestimento antiderrapante sobre as telhas.
Eu tenho algumas recomendações:
- Não faz mal ter um pouco de fluxo de ar debaixo do chão. O CAT6 e a potência dissipam algum calor. Também condensação pode se acumular. Os furos que você corta para o cabeamento indo para as prateleiras, enquanto que na maior parte são preenchidos com cabos e têm pouco fluxo de ar. Basta substituir 2 telhas (1 no lado frio da sala, 1 no lado quente) com uma grelha. (Ou corte um buraco em um prato e coloque uma grade sobre esse buraco.) A convecção natural fará o resto.
- Você terá que trazer uma terra elétrica adequada para as prateleiras de qualquer maneira. Anexá-lo ao chão também. Não vai te custar nada extra e certamente não vai doer.
- Este é mais um conselho geral quando se lida com unidades AC. Se eles usarem um líquido refrigerante, instale um detector / alarme de fluido sob o piso. Um vazamento de refrigerante (na própria unidade CA ou no encanamento indo para os condensadores externos) pode passar despercebido por algum tempo, desde que a capacidade de resfriamento não seja excessivamente afetada. Mas você não quer que o refrigerante se acumule embaixo do chão. Tenha em mente que os produtos químicos no refrigerante têm uma tendência desagradável para dissolver a proteção plástica em torno de seus cabos!