As placas de piso de aço são adequadas para uma sala de servidores?

16

Estamos nos mudando para um novo prédio em breve. A maior parte do edifício tem um piso de acesso elevado, composto por telhas quadradas de 600x600mm; MDF com revestimento de aço galvanizado. (O equivalente mais próximo que eu posso encontrar é Tate Woodcore .) Essas telhas são pré-perfuradas e parafusadas nos cantos para suportar pilhas no chão de concreto. O vazio é de cerca de 4 ".

A sala de comunicação, no segundo andar, também tem essas peças. Nossa especificação era que eles ligariam um vinil anti-estático resistente aos azulejos individuais, de modo a permitir que eles fossem levantados facilmente em uma data posterior. Agora, parece que isso não é uma boa idéia, já que o vinil teria que ser cortado para se encaixar e seria propenso a danos e esmurra nos cantos da telha.

A escolha que eu agora encaro é substituir o piso inteiramente por algo mais adequado, ou simplesmente polir os azulejos existentes e ficar com eles (o último é, na verdade, como encontramos o quarto).

Os ladrilhos descapotados certamente seriam mais fáceis e mais baratos, mas será que um piso de metal vazio causará problemas que eu só posso atenuar substituindo-os?

Notas

  • Não há necessidade de ventilação no piso vazio. Só existe energia, fibra e muito Cat6.
  • Teremos aproximadamente 4 toneladas de resfriamento de duas unidades A / C montadas no teto
  • Na capacidade total, teremos 4 cabines (3 servidores e um MDF). Nada mais será armazenado na sala.
por SmallClanger 02.10.2012 / 19:21

3 respostas

19

Não tem problema, até onde eu sei. Eu estive envolvido em duas salas de servidores com andares semelhantes há alguns anos atrás. Nunca houve qualquer problema além do metal que pode ser um risco de deslizamento. É muito escorregadio, você pode sempre aplicar um pouco de revestimento antiderrapante sobre as telhas.

Eu tenho algumas recomendações:

  • Não faz mal ter um pouco de fluxo de ar debaixo do chão. O CAT6 e a potência dissipam algum calor. Também condensação pode se acumular. Os furos que você corta para o cabeamento indo para as prateleiras, enquanto que na maior parte são preenchidos com cabos e têm pouco fluxo de ar. Basta substituir 2 telhas (1 no lado frio da sala, 1 no lado quente) com uma grelha. (Ou corte um buraco em um prato e coloque uma grade sobre esse buraco.) A convecção natural fará o resto.
  • Você terá que trazer uma terra elétrica adequada para as prateleiras de qualquer maneira. Anexá-lo ao chão também. Não vai te custar nada extra e certamente não vai doer.
  • Este é mais um conselho geral quando se lida com unidades AC. Se eles usarem um líquido refrigerante, instale um detector / alarme de fluido sob o piso. Um vazamento de refrigerante (na própria unidade CA ou no encanamento indo para os condensadores externos) pode passar despercebido por algum tempo, desde que a capacidade de resfriamento não seja excessivamente afetada. Mas você não quer que o refrigerante se acumule embaixo do chão. Tenha em mente que os produtos químicos no refrigerante têm uma tendência desagradável para dissolver a proteção plástica em torno de seus cabos!
por 02.10.2012 / 20:02
15

Esse sistema de piso soa muito parecido com o que tínhamos em um trabalho anterior e, sobre os painéis de piso elevados, tínhamos carpetes ESD de tamanho idêntico. Eu não tenho ideia de qual marca foi, mas um rápido google para ESD carpet tiles me deu isso, por um <. / a>

As carpetes que tínhamos eram bastante espessas e pesadas (7 ou 8mm de espessura, eu acho) e estavam coladas aos painéis de piso, mas a cola não era muito strong e eram fáceis de puxar quando precisávamos para. Nós nunca re-aplicado qualquer cola para segurá-los de volta para baixo, eles eram pesados o suficiente para apenas sentar lá.

A única foto que posso encontrar é essa explosão do passado (Cara, adorei esses MicroVAXes e esse AlphaServer 2100 4/275!):

Olhando para a foto, lembro-me de que os ladrilhos do carpete estavam deslocados dos painéis do piso. Nós arrastamos as coisas sobre o tapete o tempo todo e as telhas nunca se soltaram ou sofreram qualquer dano.

    
por 02.10.2012 / 19:55
0

Primeiro de tudo, eu sei que este é um segmento antigo. Mas eu sempre tive a mentalidade de responder aos tópicos, apesar de sua idade, porque eles são sempre uma boa fonte de informações para futuros visitantes!

Sobre a questão do OP sobre os painéis woodcore, ainda existem alguns fornecedores, mas acredite, os painéis de piso de acesso woodcore NÃO são usados quase nunca. Sim, eles trabalharam no passado, mas a maioria das pessoas fica chocada por você introduzir um material combustível em seu data center.

Em relação ao 4 "" vazio ", que se refere à altura do piso elevado. 4" é realmente no reino do "piso baixo perfil", que são geralmente 6 "e menos. Eles são para poder e dados cabos, não para o ar.

Pergunte a qualquer engenheiro HVAC sobre o fluxo de ar sob o piso, e você receberá muitas opiniões, mas ninguém recomendaria bombear ar frio para um piso de 4 ". Ele simplesmente não funcionará, e causará muitos problemas ( pontos quentes, etc.) do que vale a pena.

Se você quiser fluxo de ar sob o piso, a altura mínima é realmente de 24 ". Eu vi muitos andares de 12" com grandes problemas de fluxo de ar. Não é apenas factível. Por favor, não tente bombear ar para um andar tão curto! Os cabos não emitem calor suficiente para exigir refrigeração!

Se você estiver interessado em andares de acesso de baixo perfil, sugiro Netfloor USA Ou Freeaxez  pisos. Uma vez que você chegar acima de 6 "-8", você está falando de andares de acesso regular e suas escolhas de marca abrem-se consideravelmente. Com qualquer um desses pisos, no entanto, você pode colocar vários pisos diferentes em cima (carpete, azulejos, etc.) ou simplesmente deixar os painéis vazios.

Linha de fundo, porém, eu iria afastar os painéis de núcleo de madeira. Eles são difíceis de encontrar e são um problema de fumaça e inflamabilidade. Além disso, descobri que eles tendem a chipar mais.

Além disso, em relação à altura ótima do piso, todos terão suas próprias opiniões. Mas eu posso lhe dizer, em primeira mão, que os garotos grandes que estão usando piso elevado em alguns de seus data centers estão construindo andares de 4'-6 '. Eu estou falando do Google, Apple, etc.

Nem todo o espaço do servidor aumentou. Muito disso não acontece. Eles fazem cabeamento aéreo e duto no ar frio, então não há necessidade de andar. Mas quando eles têm chão, é muito alto para permitir cabos, tubulações e fluxo de ar irrestrito.

Espero que isso ajude!

    