As respostas para isso podem variar. Mas eu realmente trabalho em ambientes de armazenagem e logística, e normalmente planejo novas salas de servidores para ter uma UPS central de alta capacidade (6kVA ou mais), geralmente uma linha ( conversão dupla ). Os dispositivos dessa camada têm interfaces de gerenciamento de UPS, portanto, faz sentido vinculá-los aos alertas de SNMP e de email. Eu gosto de apoiar tudo com um gerador na instalação. Se uma solução de gerador não for possível, adiciono até 4 horas de tempo de execução de bateria por trás do no-break on-line.
No nível do rack, geralmente executo uma PDU por rack. Não estou tão preocupado em perder uma perna de poder nessa escala. É totalmente sobre a perda de uma fonte de alimentação redundante em um servidor ou dispositivo. Além disso, lembre-se, nem todos os dispositivos têm fontes de alimentação duplas. Muitos dos dispositivos de rede que vemos com mais frequência (firewalls, switches) não podem acomodar PSUs duplas, então essas são definitivamente as coisas que você deseja no mesmo PDU e no UPS.
Os feeds A / B são realmente para o reino das instalações de co-localização, onde você realmente tem garantias de que a energia está sendo fornecida através de diversos circuitos. Se você não pode garantir isso, eu não acho que você esteja protegendo muito com um ramo funcionando fora da rede elétrica e outro no no-break. A falha da UPS não deveria ser não é tão comum.
8kVA APC SmartUPS R / T com baterias adicionais na minha instalação do cliente . Ele nunca diminuiu em TRÊS anos, apesar de vários .