Que tarefas de manutenção de rotina da sala do Data Center devem ser executadas?

13

Além do trabalho "dentro" do equipamento (administração, programação, configuração de rede) existem equipamentos e salas físicas. Este equipamento de sala física também precisa de cuidados e alimentação rotineira.

Então, a questão é, para um data center genérico (inserir sala de servidores, comm closet, etc.) com servidores, racks, equipamentos de rede, etc., que manutenção de rotina deve ser feita em relação à própria sala? / p>     

por TheCleaner 08.02.2013 / 17:24

1 resposta

14

Aviso: Ao trabalhar com A / C, elétrica, fogo de supressão, sempre use profissionais licenciados e siga as leis / códigos locais. Conheça seus limites.

Além disso, descobri que este livro (embora antigo) é uma riqueza de conhecimento para administradores de sistemas:

Sun Blueprints - Enterprise Data Center Design and Methodology - Rob Snevely

O livro pode ser baixado na íntegra aqui: link

O ponto, porém, não é como projetar um data center, mas apenas a manutenção de rotina.

AIR CONDITIONING/COOLING

  • Verifique os níveis de temperatura e umidade, bem como o fluxo de ar adequado (monitoramento / registro / alerta eletrônico é uma vantagem aqui) em vários pontos da sala, não apenas no termostato
  • Os filtros foram alterados em um agendamento
  • Solicite a manutenção de uma manutenção agendada por recomendações de OEM
  • certifique-se de que seus corredores frios / quentes ainda sejam projetados adequadamente conforme o equipamento vem e vai
  • mantenha um registro de manutenção junto com quaisquer problemas / notas para futuras referência

ELECTRICAL

  • peça a um eletricista para verificar a entrada / saída / carga / aterramento adequada
  • SE APLICÁVEL, programe (e realmente conduza) testes de failover de energia para a bateria e o gerador do UPS
  • Tenha uma análise de potência do site que verifique a solidez do fiação, a qualidade da tensão CA e a fonte de qualquer distúrbios

FIRE SUPPRESSION

  • ter o sistema de supressão de incêndio testado por requisitos de código
  • instrua alguém com acesso à sala sobre como a supressão de fogo funciona bem como operar qualquer supressão de incêndio manual equipamento (isso deve ser feito mais de uma vez)

6S/CLEANUP/VISUAL INSPECTION/LABELING/VISUAL INDICATORS

link

  • Faça um passo a passo visual da sala (melhor feito com mais de uma pessoa), procurando coisas fora do lugar. Usando métodos 6S, limpe a sala. Coloque as coisas em seu devido lugar (ferramentas, livros de registro, documentos, dvd / cds, fitas, equipamentos soltos, etc.)
  • Lixeira - nunca deixe a lixeira em um centro de dados, esvazie-a com frequência. Caixas, equipamento extra / sobressalente, etc. devem ser mantidos em uma sala separada, se possível, ou em um armário de armazenamento trancado dentro da sala.
  • Contaminantes - evite comer / beber no data center. Contaminantes, como insetos, pêlos, pele, poeira, etc., acontecerão, portanto, recomenda-se secar "Swiffering" ou similar semanalmente. Não use esfregão molhado.
  • Etiquetagem - mantenha os rótulos atualizados, concisos e compreensíveis (para mais do que apenas você). Etiquete TUDO que faz sentido ter um rótulo. Equipamentos, cabos, tomadas, A / C, etc. devem ser rotulados com etiquetas úteis e verificados se estão corretos e atualizados.
  • Indicadores visuais - alertas de iluminação / LEDs, painéis de alarme, registros visuais de verificação, etc. devem ser facilmente visualizados e atualizados. LEDs / painéis devem ser verificados constantemente, não confie no monitoramento de software para ser preciso / pontual.
  • PAVIMENTOS / PAREDES / TETO / TORNEIROS - verifique se eles estão em boa forma física. Os ladrilhos levantados devem ser verificados para garantir que o sub-piso esteja firme e que os ladrilhos estejam em boas condições com os suportes corretos embaixo. As paredes e os tetos devem ser verificados quanto a rachaduras / furos que possam causar problemas se não forem tratados. Os racks de escadas devem ser inspecionados por segurança.
  • NEEDNESS - Certifique-se de que o equipamento, o cabeamento, etc. esteja limpo e organizado. Pense em termos de "amanhã meu data center será exibido na página inicial do Google". Você ficaria orgulhoso ou humilhado?

PHYSICAL ACCESS

  • Verifique quem tem acesso à sala e ajuste de acordo (o cartão de proximidade ou outros métodos de acesso eletrônico são preferidos a chaves simples)
  • Verifique se as portas estão bem fechadas e se tem uma vedação estanque para manter a pressão da sala correta (especialmente importante com a supressão de incêndio)
  • Executar relatórios agendados (se possível) no acesso à sala

Tenho certeza de que há outros que não pensei, então adoraria ouvir mais.

    